Emerald написал : Как отличить эл-мех узо от электронного

Есть антинаучный способ - подключить 1.5 в батарейку на вход-выход любого полюса узо. Механическое должно сработать, электронное-нет.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

16.04.2007 в 18:35:09

Arr написал : Есть антинаучный способ - подключить 1.5 в батарейку на вход-выход

Хоть метод и антинаучный, но представители фирмы ДЭК именно так рекомендуют проверять свою продукцию, якобы для выявления подделок - мол у нас все УЗО электромеханические.

0
Emerald
Emerald
Резидент

Регистрация: 17.03.2006

Москва

Сообщений: 1414

16.04.2007 в 20:03:57

Урра, сработало... Хотя и логично, но не ожидал, что батарейка может заставить такой аппарат сработать. Ps: А все-таки как эл-мех отличить по каталогу или внешнему виду...

0
Комментатор
Комментатор
Резидент

Регистрация: 26.01.2007

Вильнюс

Сообщений: 1854

16.04.2007 в 20:11:39

Arr написал : Есть антинаучный способ - подключить 1.5 в батарейку на вход-выход любого полюса узо. Механическое должно сработать, электронное-нет.

Только хотел посоветовать :-))

0
Комментатор
Комментатор
Резидент

Регистрация: 26.01.2007

Вильнюс

Сообщений: 1854

16.04.2007 в 20:12:26

Emerald написал : Ps: А все-таки как эл-мех отличить по каталогу или внешнему виду...

Подделку не отличите на взгляд, только батарейкой...

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

16.04.2007 в 20:32:29

Комментатор написал : Подделку не отличите на взгляд, только батарейкой...

А "Ресанту" можно отличить очень простым способом - на корпусе написано "Электромагнитное" или "Электронное".

0
Комментатор
Комментатор
Резидент

Регистрация: 26.01.2007

Вильнюс

Сообщений: 1854

16.04.2007 в 20:53:39

Хорошо когда -написанно :-))))

0
ymat
ymat
Новичок

Регистрация: 29.03.2007

Москва

Сообщений: 54

26.04.2007 в 00:35:48

ВТБ! написал : Э2372, Э2377, при необходимости Э2376. Для электрика эстета пару-тройку http://www.electro-mpo.ru/card7756.html - можно жилы ввода без разрыва после шины гнать на автоматы освещения и их нулевую шину.

Я гляжу у ABB конструкции клемм на шинах отличабтся от Legrand и и Schneider. Какие шины более универсальные? Как быть с шинами, если планируется использовать автоматы, УЗО и др. элемны разных производителей?