000Денис000 написал: Могу поставить любой есть такая возможность никто не накажет
Это плохо такое самоволие, без обид. Так дом новый? Сечение стояка можете посмотреть? Я так понимаю, счётчик в квартире? Его модель уже выбрали.
06.06.2022 в 10:00:24
000Денис000 написал: Могу поставить любой есть такая возможность никто не накажет
Это плохо такое самоволие, без обид. Так дом новый? Сечение стояка можете посмотреть? Я так понимаю, счётчик в квартире? Его модель уже выбрали.
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
06.06.2022 в 10:17:06
сфоткаю чуть позже, Идёт 4 сипа на взгляд 16. Дом сдан в 2002 году, до этого морозился с 1998 года. На данный момент в квартиру заходит с площадки 2фазы алюминия на 2,5 квадрата. Счётчик стоит уже его оставлю на площадке мощность с5(60)
06.06.2022 в 10:19:26
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
06.06.2022 в 10:32:50
MaSeVi написал:
000Денис000 написал: Дом сдан в 2002 году, до этого морозился с 1998 года.
Навряд ли больше 40А ввод быть может.
000Денис000 написал: в квартиру заходит с площадки 2фазы алюминия на 2,5 квадрата.
2,5 кв.мм это, конечно, "круто" (если Вы не ошиблись).
MaSeVi,
MaSeVi написал:
000Денис000 написал: Дом сдан в 2002 году, до этого морозился с 1998 года.
Навряд ли больше 40А ввод быть может.
000Денис000 написал: в квартиру заходит с площадки 2фазы алюминия на 2,5 квадрата.
2,5 кв.мм это, конечно, "круто" (если Вы не ошиблись).
MaSeVi, вы правы на данной момент стоит 32а . А по сечению точно столько
06.06.2022 в 10:33:47

06.06.2022 в 10:45:19
000Денис000 написал:
MaSeVi написал:
000Денис000 написал: Дом сдан в 2002 году, до этого морозился с 1998 года.
Навряд ли больше 40А ввод быть может.
000Денис000 написал: в квартиру заходит с площадки 2фазы алюминия на 2,5 квадрата.
2,5 кв.мм это, конечно, "круто" (если Вы не ошиблись).
MaSeVi,
MaSeVi написал:
000Денис000 написал: Дом сдан в 2002 году, до этого морозился с 1998 года.
Навряд ли больше 40А ввод быть может.
000Денис000 написал: в квартиру заходит с площадки 2фазы алюминия на 2,5 квадрата.
2,5 кв.мм это, конечно, "круто" (если Вы не ошиблись).
MaSeVi, вы правы на данной момент стоит 32а . А по сечению точно столько
000Денис000, Я вижу, что -больше . квадрата - четыре, но один черт - сопля .)))
Да, ни фига.
06.06.2022 в 12:06:13




06.06.2022 в 16:36:33
Я так и не понял, сколько проводов в стояке. Дата сдачи дома ничего не гарантирует. :(
СИП, к счастью, не увидел и сечение жил стояка тоже под вопросом.
MaSeVi написал: рубильник на 250А на 3 подъезда на 36 квартир
На стояки подъездов обязана быть своя защита. Иначе бы слишком много людей подписалось бы на тюрьму - а оно им надо?
Следование моим советам вредит кошельку
06.06.2022 в 17:07:05
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
06.06.2022 в 18:02:18
MaSeVi написал: Я здесь не причём.
Прошу прощенья: ошибка двойного цитирования.
Следование моим советам вредит кошельку
06.06.2022 в 22:20:29
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу