Аватар пользователя
s60ru

Местный

Регистрация: 14.06.2022

Санкт-Петербург

Сообщений: 20

14.06.2022 в 17:29:13

Дано: 1) одна большая комната в доме 137 серии (вариация с толстой внешней стеной, одна комната с двумя окнами)

2) обе комнаты для детей подростков

Требуется: 1) разделить на две равной площади

2) весьма сильно звуко- шумоизолировать детей друг от друга (в рамках разумного соотношения цель-средства, короче чтоб не хуже чем обычные остальные стены в квартире)

3) высота потолка 2.65 м

Почитал про три варианта (гипсокартон, пазо-гребень, газобетон; кирпич не рассматривал ибо тяжелый, большая нагрузка на перекрытие, сыро, грязно, нужно штукатурить). "Пощупать-сравнить" все три варианта возможности нет. Сталкивался только с офисными однослойными ГКЛ перегородками. В результате гугления, чтения форумов и т.п. остановился на варианте ГКЛ 12,5 мм в два слоя с каждой стороны перегородки (рекомендуется даже один слой ГКЛ, а второй ГВЛ ибо именно на границе сред с разной плотностью звук затухает сильнее), профиль Knauf 75 мм, минвата Rockwool Акустик Баттс 75 мм (все как в альбомах рабочих чертежей Knauf).

Планы-картинки для ясности прикрепил.

Вопросы: 1) у кого есть опыт эксплуатации подобной конструкции - насколько прочно (удар кулаком в стену, хлопок дверью и т.д.) получается? надо ли ставить двойной профиль или 100-й ?

2) достаточно двух слоев ГКЛ или все-таки надо второй слой (внешний) из ГВЛ делать? заметна ли разница на слух/стук?

3) достаточно ли звуко- шумоизоляции с 75 мм профилем и двумя слоями или надо 100 профиль ?

4) находится ли такая нагрузка в рамках допустимой для такой конфигурации перекрытия ? под перекрытием такая же "пустая" комната без перегородок) как правильно прикинуть нагрузку на кв. метр ?

5) дверь из коридора в комнату 1: с каждой стороны от дверного проема сделал по 10-15 см стены для аккуратных наличников, но вот в реализации каркаса из профиля вижу трудности: от стены до дверного проема нужно втиснуть два вертикальных профиля - и в щель между их ребрами вата не влезет, получается надо прикрепить профиль к стене, вставить вату, добавить второй профиль (тот что со стороны дверного проема)... предлагают "обрезки" стены не делать, а к бетонной стене прикрутить брус и к нему дверную коробку и с другой стороны так же, т.е. наличник примкнет к стене (по мне так колхоз, да заранее угадать какой ширины будет наличник нет возможности). Как поступают в подобных случаях ?

6) как внутри "подготовить" перегородку между 1 и 2 комнатой для Т-образного соединения с перегородкой ? в этом месте предлагают сделать просто внешний угол и к нему так же деревянный брус + коробка двери ... мол уже коридор = больше комната, а на наличник никто смотреть не будет ... Как обычно такие соединения реализуют ?

7) надо ли как-то фиксировать вату от оседания со временем ? или это для стекловаты актуально, а для матов каменной нет ?

P.S. В чем обычно делаете макет/чертеж межкомнатных перегородок с размерами, чтоб с профилями, с про1мами и т.п. для подбора/расчета количества и размер листов?

0
Аватар пользователя
dmitrovski

Местный

Регистрация: 25.11.2015

Дмитров

Сообщений: 7198

14.06.2022 в 17:40:21

s60ru, полотно двери 700мм?

0
Аватар пользователя
s60ru

Местный

Регистрация: 14.06.2022

Санкт-Петербург

Сообщений: 20

14.06.2022 в 17:48:13

dmitrovski, типа того, в данном случае нужны внешние размеры дверного блока = он будет 800 мм , фактические проем под него полагаю должен быть на 10 мм шире (на картинке без всех эти "мелочей")

0
Аватар пользователя
dmitrovski

Местный

Регистрация: 25.11.2015

Дмитров

Сообщений: 7198

14.06.2022 в 17:57:22

s60ru, если проём 800,то дверь будет 700мм. Профиля 75/50 достаточно. Первый слой гвл второй "Сапфир" или два слоя Сапфира. Под коробку профиль один в один или усиленный UA

0
Аватар пользователя
s60ru

Местный

Регистрация: 14.06.2022

Санкт-Петербург

Сообщений: 20

14.06.2022 в 18:08:48

dmitrovski написал: Под коробку профиль один в один или усиленный UA

UA это от производителя, обычно брус деревянный вкладывают в обычный профиль - я так и хотел, но кто-то говорит, что брус может повести со временем.....

0
Аватар пользователя
s60ru

Местный

Регистрация: 14.06.2022

Санкт-Петербург

Сообщений: 20

14.06.2022 в 18:14:14

dmitrovski,

dmitrovski написал: Первый слой гвл второй "Сапфир" или два слоя Сапфира.

а есть разница ГВЛ перым листом или вторым ? Есть ли ощутимая разница между вашим/мом вариантом и всякими Акуборд, Акустика и т.п. ?

0
Аватар пользователя
s60ru

Местный

Регистрация: 14.06.2022

Санкт-Петербург

Сообщений: 20

14.06.2022 в 18:16:54

dmitrovski написал: если проём 800,то дверь будет 700мм.

ок, полотно двери нужно 800 мм, значит проем 900.... ширина коридора 108 см , можно сделать 110 или 100 ... вопрос то как лаконично и аккуратно реализовать "огрызки" перегородки вокруг двери в комнату 1 ?

0
Аватар пользователя
dmitrovski

Местный

Регистрация: 25.11.2015

Дмитров

Сообщений: 7198

14.06.2022 в 18:46:29

s60ru, UA это от производителя,это усиленный Кнауф профиль толщиной 2мм обычно брус деревянный вкладывают в обычный профиль - я так и хотел,, это в колхозе так делают, 20 лет назад, по незнанию, Я тоже вкладывал брус. По технологии профиль в профиль. а есть разница ГВЛ перым листом или вторым ?, Есть! Есть ли ощутимая разница между вашим/мом вариантом и всякими Акуборд, Акустика и т.п. ?, Большая! как лаконично и аккуратно реализовать "огрызки" перегородки вокруг двери в комнату 1 ?, Аккуратно не знаете , а знаете как не аккуратно? Проблем там нет и огрызок только с левой стороны с правой стороны цельная перегородка

0
Аватар пользователя
s60ru

Местный

Регистрация: 14.06.2022

Санкт-Петербург

Сообщений: 20

15.06.2022 в 11:22:25

dmitrovski написал: Аккуратно не знаете , а знаете как не аккуратно?

1) Если ширина коридора 110 см, дверной проем 90 см, то остается по 10 см с каждой стороны от дверного проема, у стоечного профиля стенка 5 см, т.е. два стоечных профиля (ПС от стены и UA от двери) создадут закрытый объем, в который вату можно втиснуть только

2) Если делать ширину коридора 100 см, то от стены до дверного проема вообще 5 см остается, только один стоечный профиль влезет (или два друг в друга, если влезут)

0
Аватар пользователя
s60ru

Местный

Регистрация: 14.06.2022

Санкт-Петербург

Сообщений: 20

15.06.2022 в 11:23:14

с наличником - вот чтоб такого не получилось

0
Аватар пользователя
s60ru

Местный

Регистрация: 14.06.2022

Санкт-Петербург

Сообщений: 20

15.06.2022 в 11:27:46

dmitrovski написал: Профиля 75/50 достаточно.

Это вы как пользователь таких перегородок говорите ? Разговор, телевизор (на вменяемой громкости) и т.п. не слышно ? Для каких случаев профиль 100 мм применяют ? Так то я ожил услышать мнение пользующихся подобной перегородкой.... как оно на самом деле получается....

0
Аватар пользователя
dmitrovski

Местный

Регистрация: 25.11.2015

Дмитров

Сообщений: 7198

15.06.2022 в 14:14:56

s60ru, создадут закрытый объем, в который вату можно втиснуть только закладывайте вату в профиль, а затем его ставьте

0
Аватар пользователя
dmitrovski

Местный

Регистрация: 25.11.2015

Дмитров

Сообщений: 7198

15.06.2022 в 14:17:32

s60ru, Разговор, телевизор (на вменяемой громкости) и т.п. не слышно ?, А разве звук пойдет только чере перегородку?

0
Аватар пользователя
s60ru

Местный

Регистрация: 14.06.2022

Санкт-Петербург

Сообщений: 20

15.06.2022 в 14:47:40

dmitrovski написал: А разве звук пойдет только чере перегородку?

ясен пень, что через двери тоже...... намекаете, что с 75 профилем достигнуты пределы разумного раз двери присутствуют ?

0
Аватар пользователя
s60ru

Местный

Регистрация: 14.06.2022

Санкт-Петербург

Сообщений: 20

15.06.2022 в 16:34:41

какие-то закладные под натяжной потолок надо в перегородку монтировать? если да, то какую ?

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу