Доброго всем дня. Прошу совета. Делается ремонт, кабели уже положены, смущает один момент. Есть отдельный духовой шкаф (3750Вт) и отдельная микроволновая печь(1450Вт). Все это запитано одной линией 3x2.5 и подключено к одному автомату 20А. Получается общая мощность 4650, ток 24 А... Правильно ли это и насколько критично? Бытовые же розетки расчитаны на 16А... Проясните ситуацию пожалуйста

Регистрация: 02.07.2019 Ульяновск Сообщений: 91

Кабель какой?автомат заменить на 16 амперный

111Андрей888 написал:
Доброго всем дня. Прошу совета. Делается ремонт, кабели уже положены, смущает один момент. Есть отдельный духовой шкаф (3750Вт) и отдельная микроволновая печь(900Вт). Все это запитано одной линией и подключено к одному автомату 20А. Получается общая мощность 4650, ток 21.1 А... Правильно ли это и насколько критично? Бытовые же розетки расчитаны на 16А... Проясните ситуацию пожалуйста

111Андрей888, некритично, не парьтесь.

Регистрация: 07.04.2014 Екатеринбург Сообщений: 15801

111Андрей888 написал:
насколько критично

Кто ж Вашу карму знает. для гарантии не включать
одновременно.

111Андрей888 написал:
кабели уже положены

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

111Андрей888 написал:
) и отдельная микроволновая печь(900Вт).

что мешает переключить микроволновку на другую группу?

BV написал:

111Андрей888 написал:
) и отдельная микроволновая печь(900Вт).

что мешает переключить микроволновку на другую группу?

BV, Расположение

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

megrad написал:

111Андрей888 написал:
насколько критично

Кто ж Вашу карму знает. для гарантии не включать
одновременно.

111Андрей888 написал:
кабели уже положены

megrad, а что будет, если включить одновременно?

111Андрей888 написал:
и отдельная микроволновая печь(900Вт). Все это запитано одной линией и подключено к одному автомату 20А. Получается общая мощность 4650,

Неправильно посчитали - на микроволновке не ту цифру посмотрели... потребляет она более 900вт...

MaSeVi написал:

BV написал:

111Андрей888 написал:
) и отдельная микроволновая печь(900Вт).

что мешает переключить микроволновку на другую группу?

BV, Расположение

MaSeVi, неужели и духовка и СВЧ в сортире?

BV написал:

MaSeVi написал:

BV написал:

111Андрей888 написал:
) и отдельная микроволновая печь(900Вт).

что мешает переключить микроволновку на другую группу?

BV, Расположение

MaSeVi, неужели и духовка и СВЧ в сортире?

BV, Да я почем знаю?)))

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

05danis85 написал:
Кабель какой?автомат заменить на 16 амперный

05danis85,кабель 3x2.5

BV, штробы замазали

BV написал:

MaSeVi написал:

BV написал:

111Андрей888 написал:
) и отдельная микроволновая печь(900Вт).

что мешает переключить микроволновку на другую группу?

BV, Расположение

MaSeVi, неужели и духовка и СВЧ в сортире?

BV, нет) все проще, на кухне)

111Андрей888, еще раз: не парьтесь, никакого криминала нет.

СтранникXXI написал:

111Андрей888 написал:
Доброго всем дня. Прошу совета. Делается ремонт, кабели уже положены, смущает один момент. Есть отдельный духовой шкаф (3750Вт) и отдельная микроволновая печь(900Вт). Все это запитано одной линией и подключено к одному автомату 20А. Получается общая мощность 4650, ток 21.1 А... Правильно ли это и насколько критично? Бытовые же розетки расчитаны на 16А... Проясните ситуацию пожалуйста

111Андрей888, некритично, не парьтесь.

СтранникXXI, т.е. При максимальной нагрузке получается в розетке например микроволновки будет ток 21 А? Это нормально?

111Андрей888 написал:

СтранникXXI написал:

111Андрей888 написал:
Доброго всем дня. Прошу совета. Делается ремонт, кабели уже положены, смущает один момент. Есть отдельный духовой шкаф (3750Вт) и отдельная микроволновая печь(900Вт). Все это запитано одной линией и подключено к одному автомату 20А. Получается общая мощность 4650, ток 21.1 А... Правильно ли это и насколько критично? Бытовые же розетки расчитаны на 16А... Проясните ситуацию пожалуйста

111Андрей888, некритично, не парьтесь.

СтранникXXI, т.е. При максимальной нагрузке получается в розетке например микроволновки будет ток 21 А? Это нормально?

111Андрей888, и для кабеля это же максимальный предел, нет?

СтранникXXI написал:

megrad написал:

111Андрей888 написал:
насколько критично

Кто ж Вашу карму знает. для гарантии не включать
одновременно.

111Андрей888 написал:
кабели уже положены

megrad, а что будет, если включить одновременно?

СтранникXXI, тоже это интересно

111Андрей888 написал:
т.е. При максимальной нагрузке получается в розетке например микроволновки будет ток 21 А? Это нормально?

нет, будет больше:

BV написал:

111Андрей888 написал:
и отдельная микроволновая печь(900Вт). Все это запитано одной линией и подключено к одному автомату 20А. Получается общая мощность 4650,

Неправильно посчитали - на микроволновке не ту цифру посмотрели... потребляет она более 900вт...

И это не все - у мироволновки косинус Фи не 1, и ток через автомат будет больше, чем потребляемая от сети мощность по паспорту.
А Вы посмотрели мощность микроволн - она сильно меньше потребляемой.

111Андрей888 написал:
BV, штробы замазали

111Андрей888, ну и что? Постучать молотком и выдернуть кабель не проблема.

СтранникXXI написал:
а что будет, если включить одновременно?

и поэтому даже 20А автомат может выбивать...

BV написал:

111Андрей888 написал:
т.е. При максимальной нагрузке получается в розетке например микроволновки будет ток 21 А? Это нормально?

нет, будет больше:

BV написал:

111Андрей888 написал:
и отдельная микроволновая печь(900Вт). Все это запитано одной линией и подключено к одному автомату 20А. Получается общая мощность 4650,

Неправильно посчитали - на микроволновке не ту цифру посмотрели... потребляет она более 900вт...

И это не все - у мироволновки косинус Фи не 1, и ток через автомат будет больше, чем потребляемая от сети мощность по паспорту.
А Вы посмотрели мощность микроволн - она сильно меньше потребляемой.

111Андрей888 написал:
BV, штробы замазали

111Андрей888, ну и что? Постучать молотком и выдернуть кабель не проблема.

СтранникXXI написал:
а что будет, если включить одновременно?

и поэтому даже 20А автомат может выбивать...

BV, Вы правы потребляемая мощность 1450...тогда как поступить? Общая тогда 5.2 кВт. Кабель 4x3? И автомат 25.. Но тогда обычные розетки не подходят? Верно?

111Андрей888 написал:
и для кабеля это же максимальный предел, нет?

по условиям прокладки в квартире на кабель 2.5 автомат в 20А. Кабелю ничего не будет.
А вот если кабель пройдет через контакты розетки - розетке может быть не очень хорошо, но это не сразу проявится. И да, многие современные розетки хлипковаты по контактам, и вилки в них изрядно греются даже при включении радиатора на 2 квт. А это всего 10А.

111Андрей888 написал:
Все это запитано одной линией 3x2.5

Моно жила или нет?

Мои Альбомы
(https://www.mastergrad.com/albums/1125745/)

111Андрей888 написал:
.тогда как поступить?

Я ж написал - подключить розетку СВЧ к другой группе (я не знаю Ваш список групп), или сделать отдельную от щита.

111Андрей888 написал:
Общая тогда 5.2 кВт.

Да, но повторюсь, что у СВЧ косинус Фи не 1, а меньше, и она гоняет через автомат ток, больший чем 1450/220. Это значение надо еще поделить на косФи.

111Андрей888 написал:
Кабель 4x3? И автомат 25?

не хорошее решение. Не надо так делать...

BV написал:
радиатора на 2 квт. А это всего 10А.

Мои Альбомы
(https://www.mastergrad.com/albums/1125745/)

lap070 написал:

BV написал:
радиатора на 2 квт. А это всего 10А.

lap070, ну вас тут еще не хватало
Ну пусть радиатор будет 2.2квт - удовлетворены?

lap070 написал:
111Андрей888 написал:
Все это запитано одной линией 3x2.5

Моно жила или нет?

И да медь или алюминий?

Мои Альбомы
(https://www.mastergrad.com/albums/1125745/)

Регистрация: 07.04.2014 Екатеринбург Сообщений: 15801

BV написал:
потребляет она более 900вт

При разных режимах - на разогреве 900

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

BV написал:
ну вас тут еще не хватало

Ну конечно, застращали товарища, косинус Фи прям. Да всё нормально у него будет. Вариантов перегрева и отключения автоматов ну очень мало, если автоматы новые, если не очень новые то просто поменять на 32А АВТОМАТЫ. Это всё проще чем кабель выдалбливать.

Мои Альбомы
(https://www.mastergrad.com/albums/1125745/)

lap070 написал:
если автоматы новые, если не очень новые то просто поменять на 32А

ну, я думаю, что товарищ не спрашивал дурных советов, а хотел сделать для себя и по человечески...
Да и дело не в автомате в общем-то...

megrad написал:

BV написал:
потребляет она более 900вт

При разных режимах - на разогреве 900

megrad, смотрится максимум... да и автор уже ответил выше.

BV написал:
а хотел сделать для себя и по человечески...

Пускай нарисует как подключена розетка для СВЧ и духовой шкаф, тогда более реалистичные советы можно будет дать. Потом, 3х2.5 земля это действительно земля или на О закоротили в щитке?

Мои Альбомы
(https://www.mastergrad.com/albums/1125745/)

lap070 написал:
Потом, 3х2.5 земля это действительно земля или на О закоротили в щитке?

и как это влияет на вопрос автора о токе?

111Андрей888 написал:
потребляемая мощность 1450.

для СВЧ косФи может быть 0.65...0.75 для неинверторных.
Потребление без учета косФи будет 6.6А, с учетом, в худшем случае 10,13А. Что в общем то заметно.
И эту гаденькую особенность СВЧ заметил на практике по срабатыванию АВ, который по расчету в лоб вроде бы и не должен был сработать.

lap070 написал:

lap070 написал:
111Андрей888 написал:
Все это запитано одной линией 3x2.5

Моно жила или нет?

И да медь или алюминий?

lap070, 3x2.5 ввг медь

lap070 написал:

BV написал:
а хотел сделать для себя и по человечески...

Пускай нарисует как подключена розетка для СВЧ и духовой шкаф, тогда более реалистичные советы можно будет дать. Потом, 3х2.5 земля это действительно земля или на О закоротили в щитке?

lap070, шлейф через розетку духовки, в щиток приходит отдельно фаза, 0 и земля, соответственно земля с общей шины

111Андрей888 написал:
шлейф через розетку духовки,

Для 900Вт не страшно правда время работы на максимум играет большую роль, я бы распред. коробку поставил. Слабое место это контакты, греется и горит в основном именно там. Сам провод
Допустимый ток при прокладке ВВГнг 3*2.5 на воздухе - 27 Ампер. Допустимый ток при прокладке в земле - 36 Ампер. Допустимый ток односекундного короткого замыкания - 270 Ампер. Активное сопротивление жилы - 7,55 Ом на километр. А автомат если что и поменять можно на какой я уже писал.

Мои Альбомы
(https://www.mastergrad.com/albums/1125745/)

Всем спасибо! Буду переделывать.

lap070 написал:

111Андрей888 написал:
шлейф через розетку духовки,

Для 900Вт не страшно правда время работы на максимум играет большую роль, я бы распред. коробку поставил. Слабое место это контакты, греется и горит в основном именно там. Сам провод
Допустимый ток при прокладке ВВГнг 3*2.5 на воздухе - 27 Ампер. Допустимый ток при прокладке в земле - 36 Ампер. Допустимый ток односекундного короткого замыкания - 270 Ампер. Активное сопротивление жилы - 7,55 Ом на километр. А автомат если что и поменять можно на какой я уже писал.

lap070, так а розетки то расчитаны на 16А

lap070 написал:
Допустимый ток при прокладке ВВГнг 3*2.5 на воздухе - 27 Ампер. Допустимый ток при прокладке в земле - 36 Ампер. Допустимый ток односекундного короткого замыкания - 270 Ампер. Активное сопротивление жилы - 7,55

К чему это здесь написано?

lap070 написал:
А автомат если что и поменять можно на какой я уже писал.

Вы можете написать что угодно, но ГОСТ считает иначе.
Вам бы книжку написать "Вредные советы по электрике"

BV написал:
Вам бы книжку написать "Вредные советы по электрике"

Вредные - пол-беды.
Опасные.

BV написал:
и поэтому даже 20А автомат может выбивать...

Как часто они будут включаться одновременно?
Как часто и как надолго микроволновка будет включаться на полную мощность?
Как долго ДШ будет кочегарить на полную мощность?

СтранникXXI написал:
Как долго ДШ будет кочегарить на полную мощность?

Зависит от хозяйки.
На днях в деревне поставил неисправную газовую плиту с исправным ЭДШ.
Почти двадцать лет была в работе, а духовка не включалась ни разу.

Сложнее всего было отмыть от полимеризовавшейся смазки защитный экран панели управления для работы с грилем.
Хорошо, что с одной стороны - с другой был защищён плёнкой.

СтранникXXI написал:

BV написал:
и поэтому даже 20А автомат может выбивать...

Как часто они будут включаться одновременно?
Как часто и как надолго микроволновка будет включаться на полную мощность?
Как долго ДШ будет кочегарить на полную мощность?

СтранникXXI, Вы ошиблись адресатом своих вопросов...
Но и то и другое включенное одновременно может работать полчаса на полную - этого многовато для кабеля 2.5мм2.
И если есть возможность переделать сейчас - к чему этот ворох вопросов?

Регистрация: 25.08.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 13190

111Андрей888 написал:
Всем спасибо! Буду переделывать.

111Андрей888, не парьтесь, нынче духовкой настолько редко пользуются что возможно годами включать не будете, да и потребляет она максимум только при старте и на пиролизе, а микроволновка работает 3-5 минут максимум, на работе две микроволновки чайник и холодильник пашут нонстоп пол обеда и ни разу не выбивало под С16

BV написал:
Вы ошиблись адресатом своих вопросов...

Отнюдь. Это в ответ на Вашу реплику

и поэтому даже 20А автомат может выбивать...

BV написал:
Но и то и другое включенное одновременно может работать полчаса на полную

"Это вряд ли" ©

СтранникXXI,
Духовка греется примерно полчаса в зависимости от стартовой температуры.
Картошка или каша варится в СВЧ 23-30минут. Некоторые и котлеты там готовят.

Оправдывать и покрывать ошибки строителей только потому, что им лень переделать? Зачем?

BV написал:
СтранникXXI,
Духовка греется примерно полчаса в зависимости от стартовой температуры.
Картошка или каша варится в СВЧ 23-30минут. Некоторые и котлеты там готовят.

Оправдывать и покрывать ошибки строителей только потому, что им лень переделать? Зачем?

BV,
Каша или картошка через 10 минут на полной мощности карантировано убежит .)

dokar написал:
Каша или картошка через 10 минут на полной мощности карантировано убежит .)

Есть проверенные временем способы
По опыту - самое сложное - с молочной кашей, там да - мощность надо снижать

BV написал:
СтранникXXI,
Духовка греется примерно полчаса в зависимости от стартовой температуры.
Картошка или каша варится в СВЧ 23-30минут. Некоторые и котлеты там готовят.

Оправдывать и покрывать ошибки строителей только потому, что им лень переделать? Зачем?

BV,
да нет там никакого криминала. В самом наихудшем (весьма маловероятном) случае течение некоторого времени суммарный точек будет порядка 24-25А.
Есть возможность (и желание) безболезненно переделать - пусть переделает. Не хочет - ничего смертельного нет.

СтранникXXI написал:
В самом наихудшем (весьма маловероятном) случае течение некоторого времени суммарный точек будет порядка 24-25А.

  1. как минимум не надо пропускать этот точек через контакты розетки Шуко, значит надо делать распайку...
  2. АВ 20А может греться в щите другими автоматами, и время года может быть лето...
  3. семейные обычаи приготовления пищи у всех разные

    может таки проще переделать? Не по готовому же финишному ремонту ... велика проблема - замазали штробу...

BV написал:
как минимум не надо пропускать этот точек через контакты розетки Шуко, значит надо делать распайку...

Да, это минус.

BV написал:
АВ 20А может греться в щите другими автоматами, и время года может быть лето..

В бытовом щите? Это вряд ли.

BV написал:
Не по готовому же финишному ремонту ... велика проблема - замазали штробу...

Да, это я втупил. Чегой-то подумал, что есть чистовая отделка. С чего бы?...

СтранникXXI написал:
BV написал:
АВ 20А может греться в щите другими автоматами, и время года может быть лето..

В бытовом щите? Это вряд ли.

В бытовом щите никогда не бывает варочной панели, или проточника?
Некоторые и БП для лед туда пихают...
А из другой темы автора - там и РН есть, которое тоже греет...

СтранникXXI написал:
Да, это я втупил. Чегой-то подумал, что есть чистовая отделка. С чего бы?...

бывает...

BV написал:
В бытовом щите никогда не бывает варочной панели, или проточника?

Бывает, конечно.
Только все они, как правило, не работают одновременно.
Да и ВП на весь номинал работает крайне редко.

СтранникXXI написал:
Только все они, как правило, не работают одновременно.

Хех, аварии элетросетей часто случаются 31го декабря, и причем ближе к вечеру, интересно, с чего-бы вдруг

СтранникXXI написал:
Только все они, как правило, не работают одновременно.

К спроса никто не отменял, но это понятие статистическое, и правило может быть нарушено.
Если дома одна дама, может быть паника, а если мужчина электрик - все норм

СтранникXXI написал:
Да и ВП на весь номинал работает крайне редко.

"как правило" часто подгорают именно контакты в цепях ВП и потом уже греются, когда не на полную.

Ну в общем мое мнение, если есть возможность сделать надежнее, если это не дорого - почему-бы не сделать это...

Короче товарищу следует вскрыть штробу и проложить доп. провод для СВЧ.

Мои Альбомы
(https://www.mastergrad.com/albums/1125745/)

Регистрация: 25.08.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 13190

BV написал:
Духовка греется примерно полчаса в зависимости от стартовой температуры.

плавим сталь?) или что такое надо загрузить в духовку чтобы она на полную пол часа шпарила?

юра Т, пожалуй я немного загнул про полчаса для нагрева пустой духовки, минут 15 пожалуй будет нормальным ориентиром.
А с поросенком или индейкой, тремя уровнями, полными пирожков - вполне может.

(в некоторые газовые раньше пару кирпичей на дно клали чтобы не сильно шпарила )

Регистрация: 06.03.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 9059

юра Т написал:

BV написал:
Духовка греется примерно полчаса в зависимости от стартовой температуры.

плавим сталь?) или что такое надо загрузить в духовку чтобы она на полную пол часа шпарила?

юра Т, воздух.

Вы никогда не видели, как греются люди? Включают духовку, открывают дверцу - на кухне тепло.

Даже обычный чайник можно вывести в запредельную нагрузку. Я оттаивал по весне трассу в колодец на даче, мне каждые 5 минут выносили вскипевший чайник для подлива в ведро. Благо электрика там уже была правильно сделана.

Мишутк написал:
Вы никогда не видели, как греются люди? Включают духовку, открывают дверцу - на кухне тепло

Кстати с не индукционной керамической варочной панелью - также.
Включишь без посуды на макс - будет работать непрерывно, поставишь кастрюлю с холодной водой - будет периодически выкл ненадолго.

BV написал:

СтранникXXI написал:
Только все они, как правило, не работают одновременно.

Хех, аварии элетросетей часто случаются 31го декабря, и причем ближе к вечеру, интересно, с чего-бы вдруг

СтранникXXI написал:
Только все они, как правило, не работают одновременно.

К спроса никто не отменял, но это понятие статистическое, и правило может быть нарушено.
Если дома одна дама, может быть паника, а если мужчина электрик - все норм

СтранникXXI написал:
Да и ВП на весь номинал работает крайне редко.

"как правило" часто подгорают именно контакты в цепях ВП и потом уже греются, когда не на полную.

Ну в общем мое мнение, если есть возможность сделать надежнее, если это не дорого - почему-бы не сделать это...

BV, Вы излишне драматизируете и усложняете.

BV написал:

dokar написал:
Каша или картошка через 10 минут на полной мощности карантировано убежит .)

Есть проверенные временем способы
По опыту - самое сложное - с молочной кашей, там да - мощность надо снижать

BV,
Микроволновый шефповар - однако .

BV написал:

СтранникXXI написал:
В самом наихудшем (весьма маловероятном) случае течение некоторого времени суммарный точек будет порядка 24-25А.

  1. как минимум не надо пропускать этот точек через контакты розетки Шуко, значит надо делать распайку...
  2. АВ 20А может греться в щите другими автоматами, и время года может быть лето...
  3. семейные обычаи приготовления пищи у всех разные

может таки проще переделать? Не по готовому же финишному ремонту ... велика проблема - замазали штробу...

BV,
Отныне на микру отдельная линия ?

dokar написал:

BV написал:

СтранникXXI написал:
В самом наихудшем (весьма маловероятном) случае течение некоторого времени суммарный точек будет порядка 24-25А.

  1. как минимум не надо пропускать этот точек через контакты розетки Шуко, значит надо делать распайку...
  2. АВ 20А может греться в щите другими автоматами, и время года может быть лето...
  3. семейные обычаи приготовления пищи у всех разные

может таки проще переделать? Не по готовому же финишному ремонту ... велика проблема - замазали штробу...

BV,
Отныне на микру отдельная линия ?

dokar, доныне и отныне на духовку отдельная
А как там сделает ТС на СВЧ - мне не ведомо

СтранникXXI написал:
BV, Вы излишне драматизируете и усложняете.

Драмы тут никакой, и сложностей тоже - просто делаю линию на духовку всегда отдельно.
А розетка на СВЧ (если не встройка) - штука универсальная - сегодня СВЧ, а завтра чайник
И ВТХ автоматов исследовал не только по графикам, но и на дачной времянке с разным набором быт технике, и при разной температуре зимой и летом, и помню хорошо..... потому что автомат бегать включать далеко

dokar написал:
Микроволновый шефповар - однако

ну ни шеф, но картошку в кастрюле уж лет 10 точно не варил, да и кашу - тоже... так проще

BV написал:
делаю линию на духовку всегда отдельно

Я тоже. ВП, если она есть, разумеется, тоже.
Всю остальную кухню, как правило, на одну линию (за исключением, разве что, холодильника).
В случае ТС, если он не готовит регулярно в микроволновке, вполне можно оставить как есть.

BV написал:
картошку в кастрюле уж лет 10 точно не варил, да и кашу - тоже...

Неее, это все не то...
Впрочем, на вкус и цвет...

СтранникXXI написал:
Всю остальную кухню, как правило, на одну линию (за исключением, разве что, холодильника).

и ПММ, у которой розетку спроектировали по чертежику-методичке гуляющему в инете - то есть в глубокой недосягаемой жопе.(если не успел к моменту, когда можно это сделать иначе)
и кондишена.
и стиралки - под ?

если есть вышеперечисленное...
Правило простое - кроме тока девайса/линии/группы, если розетка находится в ж - и женщине не под силу вытащить вилку, или вилки розетки нет вовсе - отдельная группа в щите.

СтранникXXI написал:

BV написал:
картошку в кастрюле уж лет 10 точно не варил, да и кашу - тоже...

Неее, это все не то...
Впрочем, на вкус и цвет...

СтранникXXI, "Вам не нравятся кошки? Вы просто.... " (С)
И как это не то, очень даже то - я только в июне доел запас собственноручно выращенной и сохраненной картошки

BV написал:

СтранникXXI написал:
Всю остальную кухню, как правило, на одну линию (за исключением, разве что, холодильника).

и ПММ, у которой розетку спроектировали по чертежику-методичке гуляющему в инете - то есть в глубокой недосягаемой жопе.(если не успел к моменту, когда можно это сделать иначе)
и кондишена.
и стиралки - под ?

если есть вышеперечисленное...
Правило простое - кроме тока девайса/линии/группы, если розетка находится в ж - и женщине не под силу вытащить вилку, или вилки розетки нет вовсе - отдельная группа в щите.

Если розетки "стационаров" не доступны, они должны быть на отдельных линиях, это само собой разумеется.

Регистрация: 06.03.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 9059

BV написал:

СтранникXXI написал:
Всю остальную кухню, как правило, на одну линию (за исключением, разве что, холодильника).

и ПММ, у которой розетку спроектировали по чертежику-методичке гуляющему в инете - то есть в глубокой недосягаемой жопе.(если не успел к моменту, когда можно это сделать иначе)
и кондишена.
и стиралки - под ?

если есть вышеперечисленное...
Правило простое - кроме тока девайса/линии/группы, если розетка находится в ж - и женщине не под силу вытащить вилку, или вилки розетки нет вовсе - отдельная группа в щите.

BV, причем с двухполюсным отключением. Желательно.

Мишутк написал:
причем с двухполюсным отключением.

Тут - холивар, возникавший неоднократно - увеличение стоимости размеров щита vs вероятность металлического кз по нулю. Если интересно - найдите - почитайте.

Регистрация: 06.03.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 9059

BV написал:

Мишутк написал:
причем с двухполюсным отключением.

Тут - холивар, возникавший неоднократно - увеличение стоимости размеров щита vs вероятность металлического кз по нулю. Если интересно - найдите - почитайте.

BV, 14 лет наблюдаю за этими войнами. 8)
Личный подход - если при проектировании необходимого я неужимаемо задействую еще одну не полную линейку модулей, то появившееся место позволяю себе занять "излишествами": двухполюсниками и выделенными линиями. Себестоимость в пределах домашнего щитка меня мало волнует, я его себе больше для удовольствия собираю. Трачусь один раз, эксплуатирую десятилетия.