Сообщений: 337

22.06.2022 в 18:42:56

Воздушная ЛЭП от подстанции 300м, ввод 1 фазный (СИП), заземление ТТ.

На ввод планируется селективный диф.автомат IEK АД12MS 2Р 63А 100мА U.откл ~265v (MAD123-2-063-C-100), счетчик, далее УЗИП - у ИЭК насколько понимаю, под ТТ ставятся отдельные одномодульные устройства фаза-земля и нейтраль-земля - ОПС1-D In. 5кА, Im. 10кА, Up. 1кВ, Uc. 250В (AC) или ОПС1-С In. 20кА, Im. 40кА, Uc. 440В (AC), Up. 1,8кВ - какой тип выбрать? УЗИП как понимаю имеет некий ток утечки, но его величина нигде не заявлена, можно ли ей пренебречь?

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140047

22.06.2022 в 19:20:01

GAP5 написал: На ввод планируется селективный диф.автомат IEK АД12MS 2Р 63А 100мА U.откл ~265v (MAD123-2-063-C-100)

Не надо его.... рано или поздно получите протухший холодильник. Поставьте лучше отдельный автомат + УЗО селективное!!! + реле напряжения, и далее потом групповые УЗО и автоматы. Реле напряжения само взводится/восстанавливается, в отличии от этой поделки...

GAP5 написал: ОПС1-D In. 5кА, Im. 10кА, Up. 1кВ, Uc. 250В (AC)

У вас же 1 фаза 230в...

но по уму УЗИПП - состоит из ступеней, и то, что в щите - последняя. А до нее еще должна быть одна - на столбе где ваш сип отходит. Столб должен иметь заземление.

0
GAP5
GAP5
Местный

Регистрация: 30.07.2007

Москва

Сообщений: 337

22.06.2022 в 19:59:27

BV написал: Поставьте лучше отдельный автомат + УЗО селективное!!! + реле напряжения, и далее потом групповые УЗО и автоматы. Реле напряжения само взводится/восстанавливается, в отличии от этой поделки...

Лет 7 стоит расцепитель РММ47, пока не было проблем с ним (до предельных значений его сработки 165/265в пока не доходило). Про реле напряжения тоже думал, какой ни будь Digitop VA-63A, но там реле на 80А внутри, не уверен, насколько стабильно оно будет после пары зим с номинальной нагрузкой.

BV написал: но по уму УЗИПП - состоит из ступеней, и то, что в щите - последняя. А до нее еще должна быть одна - на столбе где ваш сип отходит. Столб должен иметь заземление.

По уму там еще и предохранители надо ставить, чтобы контакты не приварились, да и СИП в дом нельзя заводить т.к. горючий... но хотя бы разумный минимум сделать. На 250в кажется могут быть ложные срабатывания. Сейчас установлен ОИН1 (ЭНЕРГОМЕРА) Uc 275B, Imax 12.5kA, In 5,0kA, Up 2,0kB, но подключен между фазой и нейтралью, соответственно непонятно, чем он сможет защитить нагрузку, только попыткой отключить вводной автомат? По моему не самое оптимальное решение в условиях воздушной ЛЭП, и индикации его состояния нет никакой, по этому и подбираю замену.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140047

22.06.2022 в 20:49:01

GAP5 написал: какой ни будь

РБУЗ - очень не плох, и подтверждено независимыми испытаниями...

GAP5 написал: По уму там еще и предохранители надо ставить, чтобы контакты не приварились,

разумеется, и не обсуждается, но ИЭК пишет что в усовершенствованных УЗИПП появилась какая-то термозащита.

GAP5 написал: Сейчас установлен ОИН1 (ЭНЕРГОМЕРА) Uc 275B, Imax 12.5kA, In 5,0kA, Up 2,0kB, но подключен между фазой и нейтралью, соответственно непонятно, чем он сможет защитить нагрузку, только попыткой отключить вводной автомат?

УЗИПП должен закоротить импульс = не дать напряжению повысится (тут еще участвует индуктивность проводов отвода к дому), проглотив его энергию, и не взорвавшись (но если не повезло, и ПУМ в провод - может). Естественно мгновением позже должен сработать вводной - это уже следствие.

GAP5 написал: одномодульные устройства фаза-земля и нейтраль-земля

защищают изоляцию от пробоя

GAP5 написал: На 250в кажется могут быть ложные срабатывания.

ну а на 400, может не защитить. И 250 - это рабочее эфф. На 400 перед ним бы поставить в отдельном щите подальше, чтобы часть энергии скушал. А 250 - доедает недоеденное...

GAP5 написал: и индикации его состояния нет никакой, по этому и подбираю замену.

ОИН2 - с индикацией

0
GAP5
GAP5
Местный

Регистрация: 30.07.2007

Москва

Сообщений: 337

23.06.2022 в 14:57:44

BV написал: ЗИПП должен закоротить импульс = не дать напряжению повысится (тут еще участвует индуктивность проводов отвода к дому), проглотив его энергию,

Что будет более эффективным\безопасным в случае заземления ТТ и воздушной ЛЭП? "Коротить" фазу на ноль или фазу на землю и ноль на землю двумя отдельными модулями (как я понимаю ИЭК предлагает именно такой вариант для ТТ)?

BV написал: На 400 перед ним бы поставить в отдельном щите подальше, чтобы часть энергии скушал.

Нет отдельного щита, к сожалению.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140047

23.06.2022 в 15:10:38

GAP5 написал: "Коротить" фазу на ноль

отдельный модуль (возможно лишний, но хуже не будет) плюс

GAP5 написал: фазу на землю и ноль на землю

или два отдельных или двойной - пофиг

GAP5 написал: Нет отдельного щита, к сожалению.

можно же сделать - было бы желание

PS В правильной системе защиты от перенапряжений - ступени с расстоянием и проводами (с индуктивностью) между ними. Первая ступень поглощает большую часть энергии, и далее по убывающей. Пытаться сожрать всю энергию одной ступенью у потребителя - неверный посыл... Почитайте "буквари" на эту тему - есть у многих

0
GAP5
GAP5
Местный

Регистрация: 30.07.2007

Москва

Сообщений: 337

23.06.2022 в 15:49:48

BV написал: отдельный модуль (возможно лишний, но хуже не будет) плюс

Будет ли такая связка УЗИП (ноль-фаза, фаза-земля, ноль-земля) в одном щите корректно работать?

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140047

23.06.2022 в 16:02:14

GAP5 написал:

BV написал: отдельный модуль (возможно лишний, но хуже не будет) плюс

Будет ли такая связка УЗИП (ноль-фаза, фаза-земля, ноль-земля) в одном щите корректно работать?

GAP5, придумайте условие, когда не будет...

0
GAP5
GAP5
Местный

Регистрация: 30.07.2007

Москва

Сообщений: 337

23.06.2022 в 19:48:38

BV написал: придумайте условие, когда не будет...

Сложно сказать, но если их не ставят рядом подряд (разных типов) наверное и два рядом (с разным подключением) могут не отработать корректно?

BV написал: IEK АД12MS 2Р 63А 100мА U.откл ~265v (MAD123-2-063-C-100) Не надо его.... рано или поздно получите протухший холодильник. Поставьте лучше отдельный автомат + УЗО селективное!!

Смотрю альтернативы (больше смущает не холодильник, а возможность смерти электронного УЗО и вытекающий из этого головняк с заменой всего АВДТ на вводе):

ARMAT Выключатель дифференциального тока R10N 2P 63А 100мА тип A-S IEK Артикул: AR-R10N-2-063AS100 + ARMAT Автоматический выключатель M10N 2P C 63А 10кА IEK Артикул: AR-M10N-2-C063

или

Автоматический выключатель ВА47-150 2Р 63А 15кА C IEK Артикул: MVA50-2-063-C + Выключатель дифференциальный (УЗО) ВД1-63S 2Р 63А 100мА IEK ТИП АС Артикул: MDV12-2-063-100

1) Есть смысл УЗО на ввод взять 80А? 2) Вроде как оба электромеханические, но у армата тип А, или это излишне на вводе? 3) A-S это селективное тип А? 4) Для "АД12MS 2Р 63А 100мА U.откл ~265v (MAD123-2-063-C-100)" заявленная селективность только в части УЗО, для автомата обычная тип С характеристика? Не брать же на ввод АВ типа D?

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140047

23.06.2022 в 20:40:49

GAP5 написал: 3) A-S это селективное тип А?

да, но зачем вам тип А на вводе?

GAP5 написал: 1) Есть смысл УЗО на ввод взять 80А?

особого смысла нет

GAP5 написал: заявленная селективность только в части УЗО, для автомата обычная тип С характеристика?

да на 99,999% :) Посмотрите ниже, и найдите сколько стоит селективный автомат защиты по току СЕЙЧАС

GAP5 написал: Не брать же на ввод АВ типа D?

До 100А в модульных устройствах получить ПОЛНУЮ селективность - иллюзия. Можно попробовать получить ЧАСТИЧНУЮ, но для этого надо измерить реальный ТКЗ прибором, и далее глянуть в характеристики в каталогах.

GAP5 написал: Воздушная ЛЭП от подстанции 300м,

У вас ТКЗ скорее всего не маленький, и вряд-ли получится обеспечить даже ЧАСТИЧНУЮ, но это так ... на вскидку - неизвестно какой там транс, насколько он проседает в разное время суток, сечение линии вы не написали.... Попробуйте посчитатать/измерить. Если гарантированно хочется селективности, то готовьте деньги на АББ 750DR ... если от цены не поплохеет :)

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140047

23.06.2022 в 20:42:11

GAP5 написал: Сложно сказать, но если их не ставят рядом подряд (разных типов) наверное и два рядом (с разным подключением) могут не отработать корректно?

Вы начинаете выдумывать... просто почитайте как ОНО работает в принципе...

0