Аватар пользователя
motomik

Местный

Регистрация: 11.01.2006

Москва

Сообщений: 231

17.04.2007 в 10:29:17

Здравствуйте, друзья! У меня квартира на 17 (последнем) этаже в угловой секции. Из лоджии есть дверь в треугольный чулан. Если снести перегородку, получится неплохой кабинет почти 9 кв. м, правда треугольный. Толщина перегородки - 14 см Не знаю как на потолке, но на полу, под перегородкой стыков горизонтальных плит нет, смотрел в дверном проеме, т.е. получается что она не несущая.
Размер перегородки 2х2,6м и минус дверной проем 2х0,7 м - получается 3,8 кв.м. (может чуть больше). Надо ее снести и еще прорезать отверстие для вентиляции диаметром 10 см в наружной стене. Подскажите, это большой геморой? Как лучше сделать, посоветуйте.

0
Вложение
Аватар пользователя
Пингвин

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Белгород

Сообщений: 545

17.04.2007 в 10:52:52

Перфоратор-бетонолом + болгарка небольшая, арматуру резать + мешки для мусорп и проблема с вывозом.
При уд.весе бетона окло 2,5 это примерно тонны полторы, чуток поменьше. По 50 кг - мешков 20-25. Фигня.

0
Аватар пользователя
michael( S.-Pb)

Местный

Регистрация: 20.01.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 888

17.04.2007 в 11:17:10

http://mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=4942 для начала.

0
Аватар пользователя
opossum19

Местный

Регистрация: 02.04.2007

Ростов-на-Дону

Сообщений: 308

17.04.2007 в 11:23:43

14 см перегородка в панельном доме является несущей, бомбить её без предварительного проекта усиления нельзя.

0
Аватар пользователя
motomik

Местный

Регистрация: 11.01.2006

Москва

Сообщений: 231

17.04.2007 в 11:29:43

Пингвин написал :

Пингвин написал : При уд.весе бетона окло 2,5 это примерно тонны полторы, чуток поменьше. По 50 кг - мешков 20-25. Фигня.

Ого! Да уж, у каждого фигня разная ;)

opossum19 написал : 14 см перегородка в панельном доме является несущей, бомбить её без предварительного проекта усиления нельзя.

Так несущая вроде от 18см? И несущая несет стык плит, что в моем случае нет.

Пингвин написал : Перфоратор-бетонолом

А какой будет брать бетон? И с какой производительностью? Если соблюдать режим, когда можно шуметь.

0
Аватар пользователя
michael( S.-Pb)

Местный

Регистрация: 20.01.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 888

17.04.2007 в 11:33:38

Эти стенки могут быть диафрагмами, работающими на горизонтальную нагрузку и предотвращающими схлопывание перпендикулярных им перегородок. В любом случае, необходимо заключение экспертов.

0
Аватар пользователя
motomik

Местный

Регистрация: 11.01.2006

Москва

Сообщений: 231

17.04.2007 в 11:47:44

michael( S.-Pb) написал : Эти стенки могут быть диафрагмами, работающими на горизонтальную нагрузку и предотвращающими схлопывание перпендикулярных им перегородок. В любом случае, необходимо заключение экспертов.

Так вроде нет паралельных стен. Треугольник (точней трапеция) см. схему. Длинное верхнее основание - это парапет - 3 м. Нижнее маленькое - 60 см.

0
Вложение
Аватар пользователя
michael( S.-Pb)

Местный

Регистрация: 20.01.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 888

17.04.2007 в 12:02:52

И что? Почитайте ссылку мою выше- про перепланировки. Эта стенка может плиты перекрытия подерживать, может ребро жесткости какое- то. Мало ли что.

0
Аватар пользователя
opossum19

Местный

Регистрация: 02.04.2007

Ростов-на-Дону

Сообщений: 308

17.04.2007 в 12:06:06

Межкомнатные несущие стены в панельном доме от 120 мм внутри квартир, от 160 мм - межквартирные

0
Аватар пользователя
Imorsh

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Сообщений: 1004

17.04.2007 в 15:40:55

а я бы стенку не трогал, а утеплил бы лоджию и снес перегородку между лоджией и чуланом. Получилось бы большая, светлая и .... холодная комната :-)

Далее думать про теплый пол.

0
Аватар пользователя
motomik

Местный

Регистрация: 11.01.2006

Москва

Сообщений: 231

17.04.2007 в 16:20:30

Imorsh написал : а я бы стенку не трогал, а утеплил бы лоджию и снес перегородку между лоджией и чуланом. Получилось бы большая, светлая и .... холодная комната :-)

Далее думать про теплый пол.

Так я о том-же, не собираюсь сносить стены, а только простенок между чуланом и лоджией. Что может удержать двухметровый Г-образный простенок на лоджии 17 этажа? Все 4 плиты (пол, потолок и 2 стены) составляющие лоджию и чулан - целые. (в первом посте см. рис wall2.jpg - это вид из чулана, wall1.jpg - это вид с лоджии.)

Ну а утеплять это другая история

0
Аватар пользователя
Пингвин

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Белгород

Сообщений: 545

17.04.2007 в 16:36:54

motomik написал : А какой будет брать бетон? И с какой производительностью? Если соблюдать режим, когда можно шуметь.

Они разные. Моему соседу быстренько выломали и раздолбили на куски 10-ти см-ую "Г"-образную перегородку 2,6 х 1,5 быстренько и не очень шумно. Я на днях покупал себе фрезер (об этом в другой теме) и ребята брали такой перф-бетонолом и проверяли его на складе в подвале при мне. Круто долбит. В принципе это электро-отбойный молоток. И стОит не дорого. Но на 1 стену ведь не будешь покупать, тут только нанимать кого-то.

0
Аватар пользователя
motomik

Местный

Регистрация: 11.01.2006

Москва

Сообщений: 231

22.06.2007 в 16:40:39

А никто не знает, мож в прокате где такие дают? Или пригласить кого со своим инструментом? Об оплате давайте в личку

0
Аватар пользователя
ДедБабай

Местный

Регистрация: 08.06.2007

Рига

Сообщений: 39

22.06.2007 в 22:41:32

opossum19 написал : 14 см перегородка в панельном доме является несущей, бомбить её без предварительного проекта усиления нельзя.

Согласен. Бомбить "стремно", тем более в многоэтажном панельном доме.
Можно, конечно, побомбить втихую, без проектов, но если что-то обрушится, тогда "мама не горюй!". Лучше заплатить, и получить "проект". По-крайней мере "крайним будет архитектор" в случае чего...

0