bvn-2005
bvn-2005
Эксперт

Регистрация: 23.03.2006

Тула

Сообщений: 2849

26.07.2022 в 10:43:10

Нужно заменить УЗО на обычный автомат. Какой брать: трехфазный или 3 однофазных и какой номинал?

1
Мишутк
Мишутк
Мишутк

Регистрация: 06.03.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 10425

26.07.2022 в 10:59:07

bvn-2005, ни на какой. Стоящие после него автоматы продолжат выполнять требуемые от оставшегося оборудования функции. Щиток потеряет функцию диффзащиты.

  1. С вашим уровнем знаний (судя по вопросу) в щиток лезть не рекомендую.
  2. Все что на фото в переделку. Без вопросов, что не так. Все не так.
0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116901

bvn-2005
bvn-2005
Эксперт

Регистрация: 23.03.2006

Тула

Сообщений: 2849

26.07.2022 в 11:27:45

BV написал: Стиралка выбивает УЗО? Нафиг УЗО :D

Именно так!

0
bvn-2005
bvn-2005
Эксперт

Регистрация: 23.03.2006

Тула

Сообщений: 2849

26.07.2022 в 11:32:09

Мишутк написал: Все что на фото в переделку. Без вопросов, что не так. Все не так.

Щиток, кстати, от профессиональных электриков :-). Сейчас там все несколько по-другому (фотка старая, другой нет); я со своим уровнем знаний позволил себе все несколько облагородить... но принципиально схема не поменялась.

0
dokar
dokar
Эксперт

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20361

26.07.2022 в 11:37:04

bvn-2005 написал:

BV написал: Стиралка выбивает УЗО? Нафиг УЗО :D

Именно так!

bvn-2005, Расстрелять - стиралку, вместе "электриком"))) . На самом деле несмешно, ибо оба потенциальные - убийцы.

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116901

26.07.2022 в 11:49:10

bvn-2005 написал:

Мишутк написал: Все что на фото в переделку. Без вопросов, что не так. Все не так.

Щиток, кстати, от профессиональных электриков :-). Сейчас там все несколько по-другому (фотка старая, другой нет); я со своим уровнем знаний позволил себе все несколько облагородить... но принципиально схема не поменялась.

bvn-2005, хорошо, что эти люди не выбрали профессию хирурга

0
MaSeVi
MaSeVi
Эксперт

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16996

26.07.2022 в 12:21:09

BV написал:

bvn-2005 написал:

Мишутк написал: Все что на фото в переделку. Без вопросов, что не так. Все не так.

Щиток, кстати, от профессиональных электриков :-). Сейчас там все несколько по-другому (фотка старая, другой нет); я со своим уровнем знаний позволил себе все несколько облагородить... но принципиально схема не поменялась.

bvn-2005, хорошо, что эти люди не выбрали профессию хирурга

BV, Как говорят мои родители - врачи)))... А по-хорошему, УЗО 4Р на однофазные нагрузки идея так себе

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

СтранникXXI
СтранникXXI
Эксперт

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

26.07.2022 в 12:37:01

MaSeVi написал:

BV написал:

bvn-2005 написал:

Мишутк написал: Все что на фото в переделку. Без вопросов, что не так. Все не так.

Щиток, кстати, от профессиональных электриков :-). Сейчас там все несколько по-другому (фотка старая, другой нет); я со своим уровнем знаний позволил себе все несколько облагородить... но принципиально схема не поменялась.

bvn-2005, хорошо, что эти люди не выбрали профессию хирурга

BV, Как говорят мои родители - врачи)))... А по-хорошему, УЗО 4Р на однофазные нагрузки идея так себе

MaSeVi, но уж не на столько, чтоб за это расстреливать.

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Эксперт

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

26.07.2022 в 12:38:04

bvn-2005 написал:

BV написал: Стиралка выбивает УЗО? Нафиг УЗО :D

Именно так!

bvn-2005, сколько лет стиралке?

0
bvn-2005
bvn-2005
Эксперт

Регистрация: 23.03.2006

Тула

Сообщений: 2849

26.07.2022 в 13:45:40

СтранникXXI написал: сколько лет стиралке?

8 лет

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.