Добрый день! Возникает следующая проблема: при включении автомата 40а, на который запитана варочная индукционная панель выбивает его и узо на 63 а, через которое подключен сам автомат. Подчёркиваю, выбивает именно при включении автомата, а не варочной панели. Раз на 4,5,5 все таки включается и далее при работе не выбивает, т.е работает на всех режимах без проблем. В общем Если выключить автомат на 40а, то он не спервого раза включается при этом выбивает и узо на 63. Далее на клемнике, к которому подключена панель отсоединили землю (с провода от панели) автомат и узо не выключается, пробовали раз 20 вкл и выкл, все нормально. Как только землю от провода подключаем к проводу (через клемник) от автомата, идем выключаем автомат и включаем снова и опять начинает выбивать в щитке автомат на 40 и узо на 63. Опять раза с 5 всё таки включается и работает без сбоев. В чем может быть проблема? Индукция на 7,5 kw Bosch. Ранее на другой квартире такой проблемы не было, правда не вспомню было ли узо там и какие параметры автомата были. Повторяюсь когда панель работает, т.е работает несколько комфорок ничего не выбивает!

0
юра Т
юра Т
Резидент

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13220

26.07.2022 в 21:18:35

Irbis98, а можно фото автомата?

0
dmitrovski
dmitrovski
Резидент

Регистрация: 25.11.2015

Дмитров

Сообщений: 7571

26.07.2022 в 21:19:41

Irbis98, схему подключения УЗО и автомата

0
Irbis98
Irbis98
Новичок

Регистрация: 26.07.2022

Сообщений: 21

26.07.2022 в 21:27:15

юра Т,

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 22215

26.07.2022 в 21:47:50

Irbis98 написал: юра Т,

Irbis98, Подозрения на счёт автомата оправдались, тип В. Но вот номинал УЗО по утечке озадачивает . Конечно, импульсное питание варочной панели может вызывать резкий всплеск утечки при включении в сеть в рабочем режиме,но не до такой же степени. Irbis98, Это узо с таким номиналом, у вас стоит на всю квартиру? Тогда есть смысл проверить, где ещё есть столь высокая утечка, которая заставляет срабатывать узо при включении панели. То есть, грубо говоря, у вас фоновый ток утечки изначально высокий.

0

Да, ни фига.

dmitrovski
dmitrovski
Резидент

Регистрация: 25.11.2015

Дмитров

Сообщений: 7571

26.07.2022 в 21:48:37

Irbis98 написал: юра Т,

Irbis98, это ни о чем

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140047

26.07.2022 в 21:52:15

Irbis98, "Васика" :) сменить на что-то неэлектронное, например, ИЭК, но не из Мерлена с "домиком" на морде. АВ В40 сменить на С40.

Возможно поможет, но гарантию не даю. Если УЗО продолжит выбивать - придется лезть в панель или ...обращаться по гарантии, если она ещё... ПричинЫ примерно понятны, но чтоб сразу "два снаряда в одну воронку" - редкость.

0
Irbis98
Irbis98
Новичок

Регистрация: 26.07.2022

Сообщений: 21

26.07.2022 в 21:54:50

dokar, да на всю квартиру. Ещё на этот автомат посажен варочный шкаф 4,5 kw. Непонятно только как влияет провод земли от варочной панели? Сейчас он отключен от клемника и такой проблемы нет. Как только включишь проблема опять нарисовывается.

0
Irbis98
Irbis98
Новичок

Регистрация: 26.07.2022

Сообщений: 21

26.07.2022 в 21:56:36

BV, с40 abb уже прикупил, узо ещё выбираю

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 22215

26.07.2022 в 21:57:19

BV, Бейссик - снаряды. ))) А варочная , ведь работала на другой квартире.

0

Да, ни фига.

dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 22215

26.07.2022 в 21:58:55

Irbis98 написал: BV, с40 abb уже прикупил, узо ещё выбираю

Irbis98, При нормальные проводке и исправной техники в доме,номинал утечки УЗО не должен превышать 30 миллиампер

0

Да, ни фига.