BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140047

26.07.2022 в 22:00:51

Конечно, импульсное питание варочной панели может вызывать резкий всплеск утечки при включении в сеть в рабочем режиме,но не до такой же степени.

Бывает и "до такой". Как -то встретил УЗО, которое при прикосновении к нулю линии срабатывало от статики, в 50% случаев примерно.

АББ FH202 срабатывает при подаче питания на 4 кондея. Если сразу взвести опять - срабатывало реже. При этом без проблем работает в стационарном режиме.

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 22215

26.07.2022 в 22:01:24

Irbis98 написал: dokar, да на всю квартиру. Ещё на этот автомат посажен варочный шкаф 4,5 kw. Непонятно только как влияет провод земли от варочной панели? Сейчас он отключен от клемника и такой проблемы нет. Как только включишь проблема опять нарисовывается.

Irbis98, Что за варочный шкаф ?

0

Да, ни фига.

Irbis98
Irbis98
Новичок

Регистрация: 26.07.2022

Сообщений: 21

26.07.2022 в 22:02:02

dokar, конечно и такой проблемы не было. Но я не помню было ли там узо или нет.

0
Irbis98
Irbis98
Новичок

Регистрация: 26.07.2022

Сообщений: 21

26.07.2022 в 22:03:34

dokar, тоже Bosch (духовка)

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 22215

26.07.2022 в 22:09:06

Irbis98 написал: dokar, тоже Bosch (духовка)

Irbis98, Город - какой, у вас?

0

Да, ни фига.

СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5810

26.07.2022 в 22:16:26

BV написал: АББ FH202 срабатывает при подаче питания на 4 кондея

Учитывая, что допустимая утечка у бытовых кондеев 2мА на 1кВт, ничего сверхъестественного. Тут неколько иное. Если я правильно понял ТС, Отключение происходит при подключеннтм РЕ сразу после включения АВ без включения плиты.

0
Irbis98
Irbis98
Новичок

Регистрация: 26.07.2022

Сообщений: 21

26.07.2022 в 22:18:52

dokar, Спб

0
Irbis98
Irbis98
Новичок

Регистрация: 26.07.2022

Сообщений: 21

26.07.2022 в 22:25:33

Я так понимаю для начала сменить автомат b40 на с40, а затем узо на замену, как выше предложили.

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 22215

26.07.2022 в 22:25:56

Irbis98 написал: dokar, Спб

Irbis98, Эх, мимо. В топике спец - ВV, как раз мог бы повозиться .)

0

Да, ни фига.

Irbis98
Irbis98
Новичок

Регистрация: 26.07.2022

Сообщений: 21

26.07.2022 в 22:45:45

BV, А ток утечки какой на узо всё таки выбирать 30 или 100?

0
юра Т
юра Т
Резидент

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13220

26.07.2022 в 22:49:18

Irbis98, попробуйте автомат от УЗО отодвинуть, ну или заменить

0