BV написал: И да, варисторы в пилотах, и быт технике видны когда меггеришь на 500в.
зачем мегерить пилоты, если их нужно отключать при проверке проводки? :eek:
27.07.2022 в 22:33:47
BV написал: И да, варисторы в пилотах, и быт технике видны когда меггеришь на 500в.
зачем мегерить пилоты, если их нужно отключать при проверке проводки? :eek:
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
27.07.2022 в 22:46:32
BV написал: Вызывать отключение может импульс тока минимум 120А
Каково время отключения ЭМ расцепителя АВ и время отключения УЗО?
27.07.2022 в 23:12:25
СтранникXXI написал:
BV написал: Вызывать отключение может импульс тока минимум 120А
Каково время отключения ЭМ расцепителя АВ и время отключения УЗО?
СтранникXXI, вам трудно посмотреть самому?:) Но может Вы хотели спросить, какой величины тока и длительности импульс приводит к срабатыванию УЗО?;)
27.07.2022 в 23:17:33
BV, Смогу, уже открывал её, ничего визуально не заметил криминального
27.07.2022 в 23:20:12
27.07.2022 в 23:22:58
Irbis98 написал: BV, Смогу, уже открывал её, ничего визуально не заметил криминального
Irbis98, посмотреть маркировку варисторов и схему включения. Они где-то недалеко от ввода питания, там где фильтр ЭМС
27.07.2022 в 23:25:12
BV написал: ZooZoo, вы читаете пропуская предложения? Через одно?
иногда вообще через 3-5-10, поскольку частенько сложно смотреть тему с начала и вычитывать каждое слово в комментах (тем более, что там постоянно ошибки и т.д.) :swoon
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
27.07.2022 в 23:27:42
ZooZoo, хорошо, буду отвечать только на каждый 10й Ваш вопрос :)
27.07.2022 в 23:45:24
BV написал: Но может Вы хотели спросить, какой величины тока и длительности импульс приводит к срабатыванию УЗО?
А можно проинтегрировать квадрат тока!
Как, уже? Опять Джоуль опередил...
Следование моим советам вредит кошельку
28.07.2022 в 00:39:34
А можно проинтегрировать квадрат тока!
Как, уже? Опять Джоуль опередил...
Это не то:) Это - тепловое
28.07.2022 в 09:32:06
BV написал: СтранникXXI, вам трудно посмотреть самому?
Конечно, нет. Да и смотреть не нужно, ориентировочные цифры я помню. Я всего лишь хотел обратмть Ваше внимание на тот факт, что АВ и УЗО у ТС срабатывают одновременно.