СтранникXXI написал:

BV написал: СтранникXXI, вам трудно посмотреть самому?

Конечно, нет. Да и смотреть не нужно, ориентировочные цифры я помню. Я всего лишь хотел обратмть Ваше внимание на тот факт, что АВ и УЗО у ТС срабатывают одновременно.

СтранникXXI, ну да. А зачем про время срабатывания вопрос? Даже если у АВ 2мс, а у УЗО 40мс ТС это точно не заметит :)

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28611

28.07.2022 в 10:52:32

BV написал: Это - тепловое

Действительно, в модульных просто соленоид, квадрат не нужен.

0

Следование моим советам вредит кошельку

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140047

28.07.2022 в 10:55:01

ВТБ!, см магнитное поле - от тока в 1й степени, УЗО - также

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5810

28.07.2022 в 11:00:47

BV написал:

СтранникXXI написал:

BV написал: СтранникXXI, вам трудно посмотреть самому?

Конечно, нет. Да и смотреть не нужно, ориентировочные цифры я помню. Я всего лишь хотел обратмть Ваше внимание на тот факт, что АВ и УЗО у ТС срабатывают одновременно.

СтранникXXI, ну да. А зачем про время срабатывания вопрос? Даже если у АВ 2мс, а у УЗО 40мс ТС это точно не заметит :)

УЗО не должно успевать срабатывать. А оно успевает.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28611

28.07.2022 в 11:01:32

Irbis98 написал: Как только землю от провода подключаем к проводу (через клемник) от автомата

Попробуйте отключить землю со стороны панели. Сомнения насчёт шнура сразу разрешатся в ту или иную сторону.

0

Следование моим советам вредит кошельку

ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28611

28.07.2022 в 11:04:56

СтранникXXI написал: УЗО не должно успевать срабатывать. А оно успевает.

Есть сомнения, что это конкретное устройство удовлетворяет требованиям стандартов.

0

Следование моим советам вредит кошельку

СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5810

28.07.2022 в 11:42:17

ВТБ! написал:

СтранникXXI написал: УЗО не должно успевать срабатывать. А оно успевает.

Есть сомнения, что это конкретное устройство удовлетворяет требованиям стандартов.

Хотите сказать, ТС "подсунули гораздо лучший мех" ©? :) В стандарте обозначена верхняя граница времени отключения. Отступлением от стандарта было бы превышение этого времени. Но Бе-е-есик я бы заменил в любом случае.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28611

28.07.2022 в 11:59:23

СтранникXXI написал: В стандарте обозначена верхняя граница времени отключения.

Угу. При токе в пять раз больше номинала тока утечки. А тут ток на три десятичных порядка больше.

0

Следование моим советам вредит кошельку

СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5810

28.07.2022 в 12:13:23

ВТБ! написал:

СтранникXXI написал: В стандарте обозначена верхняя граница времени отключения.

Угу. При токе в пять раз больше номинала тока утечки. А тут ток на три десятичных порядка больше.

И что?

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140047

28.07.2022 в 13:10:11

СтранникXXI написал:

BV написал:

СтранникXXI написал:

BV написал: СтранникXXI, вам трудно посмотреть самому?

Конечно, нет. Да и смотреть не нужно, ориентировочные цифры я помню. Я всего лишь хотел обратмть Ваше внимание на тот факт, что АВ и УЗО у ТС срабатывают одновременно.

СтранникXXI, ну да. А зачем про время срабатывания вопрос? Даже если у АВ 2мс, а у УЗО 40мс ТС это точно не заметит :)

УЗО не должно успевать срабатывать. А оно успевает.

СтранникXXI, характеристики на время отключения. А время импульса и ток, от которого НАЧИНАЕТСЯ процесс отключения - меньше

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140047

28.07.2022 в 13:11:55

ВТБ!, Интеграл Джоуля - то, что АВ пропустит на ВЫХОД.

0