Архипова Наташа написал: вводной на 50А, он не сработал
Дом старый с газовыми плитами? Сечение жил кабеля от этажного щитка до квартирного? Сечение стояка?
05.08.2022 в 00:47:59
Архипова Наташа написал: вводной на 50А, он не сработал
Дом старый с газовыми плитами? Сечение жил кабеля от этажного щитка до квартирного? Сечение стояка?
Следование моим советам вредит кошельку
05.08.2022 в 13:16:33
ВТБ! написал:
Архипова Наташа написал: вводной на 50А, он не сработал
Дом старый с газовыми плитами? Сечение жил кабеля от этажного щитка до квартирного? Сечение стояка?
ВТБ!, дом новый, без газовых плит. 50А автомат внутри квартиры вводной. Сечение жил кабеля от этажного щитка до квартирного неизвестно. Какого стояка ?
05.08.2022 в 13:41:15
Архипова Наташа, Стояк на площадке, между этажами .
Да, ни фига.
05.08.2022 в 13:44:00
dokar написал: Архипова Наташа, Стояк на площадке, между этажами .
dokar, провод между этажами под семью замками, так просто не посмотреть.
05.08.2022 в 14:13:54
ZooZoo написал: а электрик, похоже, не торт зы. можно фото щитка снаружи и изнутри?
Архипова Наташа, можете сделать фото....?
05.08.2022 в 14:22:12
Архипова Наташа написал: дом новый, без газовых плит
Меня смутило, что не сработал автомат на вводе. Этаж высокий, вероятно?
Следование моим советам вредит кошельку
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу