skaradub
skaradub
Новичок

Регистрация: 10.08.2022

Москва

Сообщений: 8

11.08.2022 в 16:29:32

BV, Ввод повредили, когда ставили входную дверь, провод был прям под дверью

А что плохого в клеммах ваговских с пастой?

Про ответ не понял, интересует же причина такого поведения.

0
strider1978
strider1978
Резидент

Регистрация: 16.01.2016

Екатеринбург

Сообщений: 10403

11.08.2022 в 16:55:18

skaradub написал: Про ответ не понял, интересует же причина такого поведения.

Проводка умерла. Всё. Чинить дальше (да ещё без понимания) - умножать печали.

skaradub написал: А что плохого в клеммах ваговских с пастой?

Плохо то, что люди верят в пасту, спасающую от КЗ и доверяют жизнь и имущество кусочку пластика за 30 рублей.

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5810

11.08.2022 в 17:06:44

strider1979 написал: Плохо то, что люди верят в пасту, спасающую от КЗ

Между чем и чем?

0
strider1978
strider1978
Резидент

Регистрация: 16.01.2016

Екатеринбург

Сообщений: 10403

11.08.2022 в 18:49:32

СтранникXXI написал: Между чем и чем?

Не надо ставить барахло и не будет ненужных вопросов.

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5810

11.08.2022 в 19:32:12

strider1978 написал:

СтранникXXI написал: Между чем и чем?

Не надо ставить барахло и не будет ненужных вопросов.

Не уходите от ответа. Поясните, плиз, как связана паста в вагах с КЗ? Между чем и чем КЗ?

0
strider1978
strider1978
Резидент

Регистрация: 16.01.2016

Екатеринбург

Сообщений: 10403

11.08.2022 в 19:38:07

СтранникXXI написал: Не уходите от ответа.

Нужны Вы кому-то с Вашими вопросами...

СтранникXXI написал: паста в вагах

Лютый бред, специально для неразумных. Никакого положительного воздействия от пасты там нет и быть не может.

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5810

11.08.2022 в 20:18:26

strider1978 написал: Нужны Вы кому-то с Вашими вопросами...

Так же, как и Вы с Вашими советами

strider1978 написал: Никакого положительного воздействия от пасты там нет и быть не может.

А КЗ при чем?

0
strider1978
strider1978
Резидент

Регистрация: 16.01.2016

Екатеринбург

Сообщений: 10403

11.08.2022 в 20:24:28

СтранникXXI написал: Так же, как и Вы с Вашими советами

Судя по ажитации - обсуждается Ваша работа или сдавали недавно такое же.

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5810

11.08.2022 в 20:49:36

strider1978 написал:

СтранникXXI написал: Так же, как и Вы с Вашими советами

Судя по ажитации - обсуждается Ваша работа или сдавали недавно такое же.

Не угадали. :p

0
ZooZoo
ZooZoo
Резидент

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

11.08.2022 в 20:51:58

skaradub написал: ZooZoo, Доброе утро! Поэтому я и пришел на форум, за помощью или электриком. =)

Насчет подгорающего провода, была такая теория. В комнату, куда провели новый свет, остался старый провод в потолке, его не отключили от распайки, друг сказал (занимался ранее электрикой) что видел такое: время от времени подгорающий провод, с таким же выбивающим автоматом, у него провод, пока поняли причину, прошел 1 метр.

Вопрос только, почему 2 месяца ничего не было и вот опять.

skaradub,
здравствуйте насчет двух месяцев вопрос риторический зы. ищите хорошего электрика, кто сейчас не занят (или есть окна), поскольку сезон

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140047

12.08.2022 в 02:51:42

skaradub написал: BV, Ввод повредили, когда ставили входную дверь, провод был прям под дверью

А что плохого в клеммах ваговских с пастой?

Про ответ не понял, интересует же причина такого поведения.

skaradub, после первого КЗ, или при приличных токах паста нарушает контакт. Клемма греется и далее по кругу, пока клемма не перегреется и не сгорит.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.