13.08.2022 в 15:35:54
slava-5267 написал: ВТБ!, стена из газобетона
slava-5267, Ну и чудненько, пускай.- На опоре или в земле отгорит при повреждении. От себя добавлю , лишь бы магистраль не зацепило.
13.08.2022 в 15:51:23
slava-5267 написал: стена из газобетона
И смысл в защите этого кабеля? Отгорит - само отвалится.
А всё же спокойнее бронированный кабель от опоры до гаража. Я так понимаю, задача войти через ПНД32 уже не стоит? Тогда можно, наверное, с алюминиевыми жилами 4х16.
13.08.2022 в 23:29:00
dokar написал: Очень странный аргумент для отказа от защиты отвода автоматами, тем более если есть возможность , а в рассматриваемом случае, при применении сечений менее 10 по меди и 16 по алюминию - необходимость. Касаемо учета, его рано, или поздно вынесут всем .
dokar, а опуск от счётчика вниз до ящика - тоже защищать? При КЗ возможно бежать к ящику, зимой - расчищать к нему подход. Кому и зачем нужен бокс на столбе за пределами участка, если там нет учёта? Насчёт пожарных тут говорили.... Они к таким ситуациям готовы и просто рубят ввод топором, ...да изолированным ....и не будут искать какой там автомат в ящике под ключём. Итого - за каким изобретать лишние проблемы, где их нет? Если прям вот приперло иметь ящик с вводным АВ - ну поставить его в границах участка, а не на столбе, который собственность сетей.
13.08.2022 в 23:33:44
ВТБ! написал:
slava-5267 написал: стена из газобетона
И смысл в защите этого кабеля? Отгорит - само отвалится.
А всё же спокойнее бронированный кабель от опоры до гаража. Я так понимаю, задача войти через ПНД32 уже не стоит? Тогда можно, наверное, с алюминиевыми жилами 4х16.
ВТБ!, а чем легко и быстро прокладываемый и легко ремонтопригодный СИП не спокойнее? Под землёй подвижки почвы, кроты, мыши, влага... Бронь мышей не боится, но стоит дороже и ещё копать... Куст, дерево не посадишь и тд...
13.08.2022 в 23:38:00
И да - вся эта самодеятельность - ТС спешит куда-то на последний самолёт и проект ему делать некогда....
14.08.2022 в 10:06:39
Если прям вот приперло иметь ящик с вводным АВ - ну поставить его в границах участка, а не на столбе, который собственность сетей. BV, Единственное с чем соглашусь , остальное вкусовщина и местные предпочтения . Воздушный ввод далеко не всех устраивает.
14.08.2022 в 10:20:15
BV написал: а чем легко и быстро прокладываемый и легко ремонтопригодный СИП не спокойнее?
ТС хочет кабель.
Я тоже закопал кабель - бороться с тяжким наследием в виде двух огромных лиственниц задолбало. :( Два раза анкеры клином рвало - и это правильно.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.