17.04.2007 в 15:41:11
Занялся переделкой электрики в квартире. Долго пытался выяснить какая же можность на мою квартиру выделена... В энергосбыте сказали, что конечными потребителями не занимаются и посоветовали обратиться в ЖЭК. Барышня в ЖЭКе долго пыталась понять, что я от нее хочу, потом сказала, что может знать только электрик. Наконец удалось поймать электрика, сказал что на входе в квартиру стоят автоматы на 16А. Таким образом хочу сделать внутриквартирный щиток из расчета на 3,5 кВт Квартира - маленькая гостинка в доме 74 года постройки. Питание - двухпроводка алюминием. Счетчик и древние автоматы расположены в щитке на общем коридоре. От щитка до квартиры примерно 3 м. Недавно поменяли счетчик, поставили СО-И446М 1990 года выпуска на 10-40А
Щиток хочу поставить минимально необходимый. Нарисовал такую вот схемку. Не уверен на счет номиналов автоматов - в сумме больше номинала входного автомата, а делать его больше тоже не вижу смысла, т.к тогда будут вырубаться автоматы на общем коридоре (если они исправны...). Какие номиналы автоматов лучше поставить?
17.04.2007 в 15:47:44
VitalyK написал : удалось поймать электрика, сказал что на входе в квартиру стоят автоматы на 16А.
В том и дело, что стоят АВТОМАТЫ на 16А. Распределение. А общий автомат перед счетчиком стоит?
VitalyK написал : Какие номиналы автоматов лучше поставить?
Это зависит от сечения провода, который они будут защищать.
17.04.2007 в 16:19:36
avmal написал : В том и дело, что стоят АВТОМАТЫ на 16А. Распределение. А общий автомат перед счетчиком стоит?
На каждую квартиру по 2 автомата - выключение одного не приводит ни к чему, выключение другого гасит и свет и розетки. Общего автомата не видел, есть только пакетник, внешне типа такого -
avmal написал : Это зависит от сечения провода, который они будут защищать.
На свет 1,5 мм, на розетки и ванную 2,5 мм
17.04.2007 в 16:42:20
Нашел фотку этажного щитка. Мой счетчик сверху слева. Автоматы - 3 и 4 (слева на право)
17.04.2007 в 17:44:25
VitalyK написал : На каждую квартиру по 2 автомата - выключение одного не приводит ни к чему, выключение другого гасит и свет и розетки.
Видимо один из автоматов у вас неисправен и вся квартира у вас сидит на одном.
VitalyK написал : На свет 1,5 мм, на розетки и ванную 2,5 мм
Автоматы поставьте 10 и 16А соответственно.
17.04.2007 в 18:03:17
avmal написал : Автоматы поставьте 10 и 16А соответственно.
Тогда в сумме получится 10+16+16=42А а входной все равно 16А?.. И зачем на свет ставить 10А?
17.04.2007 в 19:09:12
VitalyK написал : Тогда в сумме получится 10+16+16=42А а входной все равно 16А?.. И зачем на свет ставить 10А?
А почему вы решили вводной автомат поставить 16А? Это ваше решение? Такое решение можно понять, если вы вводной кабель использовали 1,5 квадрата. Почему вы решили, что для определения номинала вводного автомата надо складывать номиналы нижестоящих? Автоматы служат для защиты линии, а не для суммирования их номиналов. Вы хотите поставить на свет другой номинал? Ради бога. Самое главное, чтобы он защищал линию - в данном случае у вас 1,5 квадрата меди.
17.04.2007 в 20:47:59
Виталик, у вас пакетник стоит перед автоматами- 25 А. Поэтому смело ставьте вводной автомат на 25А. На квартиру обычно всем ставили при советах 25 амперный пакетник. Это и считалось ограничеваемой мощностью. А ваш электрик не понимает этого. У вас два автомата и вижу на снимке что отдельная колодка нулевая. Видимо просто всё уже давно подключенно на 1 автомат ( когда он накрылся электрик поленился его менять).
18.04.2007 в 10:47:44
avmal написал : А почему вы решили вводной автомат поставить 16А? Это ваше решение?
Это мне сказал электрик. А точно узнать мощность не удалось
avmal написал : Почему вы решили, что для определения номинала вводного автомата надо складывать номиналы нижестоящих? Автоматы служат для защиты линии, а не для суммирования их номиналов.
Разве ставятся входной автомат и нижестоящие одного номинала?
avmal написал : Вы хотите поставить на свет другой номинал? Ради бога. Самое главное, чтобы он защищал линию
Я хочу поставить меньший номинал, в этом случае защита линии ведь будет еще лучше? (Я тут посчитал, даже если вкрутить везде 100 Вт лампочки и включить все, то схавают они 740 Вт. Т.е. даже 4 А автомата хватило бы)
18.04.2007 в 11:11:32
Комментатор написал : Виталик, у вас пакетник стоит перед автоматами- 25 А. Поэтому смело ставьте вводной автомат на 25А. На квартиру обычно всем ставили при советах 25 амперный пакетник. Это и считалось ограничеваемой мощностью.
Вопрос по терминам - "пакетник" это просто рубильник и он не срабатывает на КЗ и перегрузку, правильно?
Тогда такие номиналы пойдут:
18.04.2007 в 12:59:10
VitalyK написал : Тогда такие номиналы пойдут:
- входной автомат - 25 А
- ванная - 16 А
- все розетки - 16 А
- свет - 6 А
Пойдут.
18.04.2007 в 13:54:13
VitalyK написал : Вопрос по терминам - "пакетник" это просто рубильник и он не срабатывает на КЗ и перегрузку, правильно?
Правильно, экономили тогда на двухполюсном автомате.
18.04.2007 в 14:02:28
Так, все примерно стало понятно. Последний вопрос - проводка будет меняться постепенно, по мере продвижения ремонта. Т.е. часть старой алюминиевой проводки будет подключена ко входному дифавтомату, на какой ток утечки взять его? Не будет ли часто вырубаться на 30 мА?
18.04.2007 в 14:08:09
Поставьте УЗО в последний момент и всё. Проводка старая может везде иметь утечки через гнилую изоляцию.
18.04.2007 в 14:10:44
VitalyK написал : Не будет ли часто вырубаться на 30 мА?
Основные случаи, когда УЗО 30мА отрубает двухпроводную сеть в старой квартире: 1) неисправные электроприёмники - в ремонт или на помойку; 2) протечка у соседей сверху; 3) катастрофическое состояние электропроводки, грозящее пожаром и электротравмами.
На самом деле, всё вышесказанное применимо и к УЗО на 10мА (для двухпроводной сети).