Аватар пользователя
VitalyK

Местный

Регистрация: 01.03.2006

Киев

Сообщений: 184

17.04.2007 в 15:41:11

Занялся переделкой электрики в квартире. Долго пытался выяснить какая же можность на мою квартиру выделена... В энергосбыте сказали, что конечными потребителями не занимаются и посоветовали обратиться в ЖЭК. Барышня в ЖЭКе долго пыталась понять, что я от нее хочу, потом сказала, что может знать только электрик. Наконец удалось поймать электрика, сказал что на входе в квартиру стоят автоматы на 16А. Таким образом хочу сделать внутриквартирный щиток из расчета на 3,5 кВт Квартира - маленькая гостинка в доме 74 года постройки. Питание - двухпроводка алюминием. Счетчик и древние автоматы расположены в щитке на общем коридоре. От щитка до квартиры примерно 3 м. Недавно поменяли счетчик, поставили СО-И446М 1990 года выпуска на 10-40А

Щиток хочу поставить минимально необходимый. Нарисовал такую вот схемку. Не уверен на счет номиналов автоматов - в сумме больше номинала входного автомата, а делать его больше тоже не вижу смысла, т.к тогда будут вырубаться автоматы на общем коридоре (если они исправны...). Какие номиналы автоматов лучше поставить?

0
Вложение
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

17.04.2007 в 15:47:44

VitalyK написал : удалось поймать электрика, сказал что на входе в квартиру стоят автоматы на 16А.

В том и дело, что стоят АВТОМАТЫ на 16А. Распределение. А общий автомат перед счетчиком стоит?

VitalyK написал : Какие номиналы автоматов лучше поставить?

Это зависит от сечения провода, который они будут защищать.

0
Аватар пользователя
VitalyK

Местный

Регистрация: 01.03.2006

Киев

Сообщений: 184

17.04.2007 в 16:19:36

avmal написал : В том и дело, что стоят АВТОМАТЫ на 16А. Распределение. А общий автомат перед счетчиком стоит?

На каждую квартиру по 2 автомата - выключение одного не приводит ни к чему, выключение другого гасит и свет и розетки. Общего автомата не видел, есть только пакетник, внешне типа такого - http://www.iceberg.ru/shop/?action=showprod&id=75&parent=7202265&start=1 только без ручки. Завтра постараюсь выложить фотку щитка с общего коридора.

avmal написал : Это зависит от сечения провода, который они будут защищать.

На свет 1,5 мм, на розетки и ванную 2,5 мм

0
Аватар пользователя
VitalyK

Местный

Регистрация: 01.03.2006

Киев

Сообщений: 184

17.04.2007 в 16:42:20

Нашел фотку этажного щитка. Мой счетчик сверху слева. Автоматы - 3 и 4 (слева на право)

0
Вложение
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

17.04.2007 в 17:44:25

VitalyK написал : На каждую квартиру по 2 автомата - выключение одного не приводит ни к чему, выключение другого гасит и свет и розетки.

Видимо один из автоматов у вас неисправен и вся квартира у вас сидит на одном.

VitalyK написал : На свет 1,5 мм, на розетки и ванную 2,5 мм

Автоматы поставьте 10 и 16А соответственно.

0
Аватар пользователя
VitalyK

Местный

Регистрация: 01.03.2006

Киев

Сообщений: 184

17.04.2007 в 18:03:17

avmal написал : Автоматы поставьте 10 и 16А соответственно.

Тогда в сумме получится 10+16+16=42А а входной все равно 16А?.. И зачем на свет ставить 10А?

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

17.04.2007 в 19:09:12

VitalyK написал : Тогда в сумме получится 10+16+16=42А а входной все равно 16А?.. И зачем на свет ставить 10А?

А почему вы решили вводной автомат поставить 16А? Это ваше решение? Такое решение можно понять, если вы вводной кабель использовали 1,5 квадрата. Почему вы решили, что для определения номинала вводного автомата надо складывать номиналы нижестоящих? Автоматы служат для защиты линии, а не для суммирования их номиналов. Вы хотите поставить на свет другой номинал? Ради бога. Самое главное, чтобы он защищал линию - в данном случае у вас 1,5 квадрата меди.

0
Аватар пользователя
Комментатор

Местный

Регистрация: 26.01.2007

Вильнюс

Сообщений: 1854

17.04.2007 в 20:47:59

Виталик, у вас пакетник стоит перед автоматами- 25 А. Поэтому смело ставьте вводной автомат на 25А. На квартиру обычно всем ставили при советах 25 амперный пакетник. Это и считалось ограничеваемой мощностью. А ваш электрик не понимает этого. У вас два автомата и вижу на снимке что отдельная колодка нулевая. Видимо просто всё уже давно подключенно на 1 автомат ( когда он накрылся электрик поленился его менять).

0
Аватар пользователя
VitalyK

Местный

Регистрация: 01.03.2006

Киев

Сообщений: 184

18.04.2007 в 10:47:44

avmal написал : А почему вы решили вводной автомат поставить 16А? Это ваше решение?

Это мне сказал электрик. А точно узнать мощность не удалось

avmal написал : Почему вы решили, что для определения номинала вводного автомата надо складывать номиналы нижестоящих? Автоматы служат для защиты линии, а не для суммирования их номиналов.

Разве ставятся входной автомат и нижестоящие одного номинала?

avmal написал : Вы хотите поставить на свет другой номинал? Ради бога. Самое главное, чтобы он защищал линию

Я хочу поставить меньший номинал, в этом случае защита линии ведь будет еще лучше? (Я тут посчитал, даже если вкрутить везде 100 Вт лампочки и включить все, то схавают они 740 Вт. Т.е. даже 4 А автомата хватило бы)

0
Аватар пользователя
VitalyK

Местный

Регистрация: 01.03.2006

Киев

Сообщений: 184

18.04.2007 в 11:11:32

Комментатор написал : Виталик, у вас пакетник стоит перед автоматами- 25 А. Поэтому смело ставьте вводной автомат на 25А. На квартиру обычно всем ставили при советах 25 амперный пакетник. Это и считалось ограничеваемой мощностью.

Вопрос по терминам - "пакетник" это просто рубильник и он не срабатывает на КЗ и перегрузку, правильно?

Тогда такие номиналы пойдут:

  • входной автомат - 25 А
  • ванная - 16 А
  • все розетки - 16 А
  • свет - 6 А
0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

18.04.2007 в 12:59:10

VitalyK написал : Тогда такие номиналы пойдут:

  • входной автомат - 25 А
  • ванная - 16 А
  • все розетки - 16 А
  • свет - 6 А

Пойдут.

0
Аватар пользователя
Комментатор

Местный

Регистрация: 26.01.2007

Вильнюс

Сообщений: 1854

18.04.2007 в 13:54:13

VitalyK написал : Вопрос по терминам - "пакетник" это просто рубильник и он не срабатывает на КЗ и перегрузку, правильно?

Правильно, экономили тогда на двухполюсном автомате.

0
Аватар пользователя
VitalyK

Местный

Регистрация: 01.03.2006

Киев

Сообщений: 184

18.04.2007 в 14:02:28

Так, все примерно стало понятно. Последний вопрос - проводка будет меняться постепенно, по мере продвижения ремонта. Т.е. часть старой алюминиевой проводки будет подключена ко входному дифавтомату, на какой ток утечки взять его? Не будет ли часто вырубаться на 30 мА?

0
Аватар пользователя
Комментатор

Местный

Регистрация: 26.01.2007

Вильнюс

Сообщений: 1854

18.04.2007 в 14:08:09

Поставьте УЗО в последний момент и всё. Проводка старая может везде иметь утечки через гнилую изоляцию.

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24781

18.04.2007 в 14:10:44

VitalyK написал : Не будет ли часто вырубаться на 30 мА?

Основные случаи, когда УЗО 30мА отрубает двухпроводную сеть в старой квартире: 1) неисправные электроприёмники - в ремонт или на помойку; 2) протечка у соседей сверху; 3) катастрофическое состояние электропроводки, грозящее пожаром и электротравмами.

На самом деле, всё вышесказанное применимо и к УЗО на 10мА (для двухпроводной сети).

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.