Dr. Lektor
Dr. Lektor
Новичок

Регистрация: 08.06.2014

Москва

Сообщений: 79

16.08.2022 в 17:19:50

Ну в общем да, утечек не было, кроме вентилей при работе на обогрев (по течеискателю), так что наверное из за них все... осушитель не стали удалять, Заправили, обнюхали, огромное спасибо, КАТРАН , он очень помог и выручил что будет дальше не известно, все что я смог сделать, это пока обмотать фумкой заглушки

мне конечно не нравится, что он течет. каждый год заправлять? должен быть какой то ремонт, этих вентилей, может и правда анаэробный герметик, но я пока уповаю на фум ленту. такая техника должна работать годами. у меня стоял, 10 лет такой же мамонт раньше, без всяких утечек и дозоправок, HITACHI , начала 200х годов модель,

он бы еще 10 отработал бы, и может еще 2 раза по 10 ... если бы не пожар дома, и личная трагедия жизни, которая случилась неделю назад со мном. в общем это к делу не относится

0
КАТРАН
КАТРАН
Резидент

Регистрация: 23.11.2010

Москва

Сообщений: 5695

16.08.2022 в 18:06:47

ИС-X, Не помню досконально точно,как это правильно называется,вроде система Locring,американская,много лет пиарилась на всех международных площадках связанных с монтажем кондеров,коротко-соединение медных трубок путем их обжатия спец клещами ,но главная фишка-все сначала смазывалось суперклеем,типа их-же loctate и именно на нем все и держалось.Система неразборная,кроме америки нигде так и не пошла,потому что дорогая и бестолковая.А тут 22 фреон с рабочим давлением 3-4 атмосферы,любой сантехнический анаэробный герметик,даже разборный,выдержит такое давление.Замена сервисных портов стоит 10 тыс руб,на старых кондерах никто их не меняет.Несмотря на то,что в идеале резьба должна быть очищена от всего,в реальной жизни сантехника это правило часто нарушается,но только что нарезанных резьбах на трубах всегда остается масло и герметик все равно нормально работает.

0
Dr. Lektor
Dr. Lektor
Новичок

Регистрация: 08.06.2014

Москва

Сообщений: 79

16.08.2022 в 18:33:19

Мне важно что бы порты держали на обогрев, 3-4 атм они или того больше. При простое, держали и так.

Обогрев важен

Один раз мне помогла фумка.

У меня на одном кондиционер е при работе на обогрев, пробку аж выдавило давление м, Т е вентиль не держал вообще Новая пробка и фум лента решила проблему.

Сейчас, я не знаю, я немного обмотал, надеюсь все будет нормально,

0
ИС-X
ИС-X
Местный

Регистрация: 21.09.2009

Люберцы

Сообщений: 820

16.08.2022 в 19:27:32

Ну 3-4 бар это не много. А у меня фреон 410, там похлеще будет и фумка наверное не прокатит, тем более наматывать ее вниз головой в три погибели. А вот герметик, видимо, сдюжит. Хотя сначала измерю заглушки и попробую найти на али подходящие плоские и жесткие прокладочки.

0
ИС-X
ИС-X
Местный

Регистрация: 21.09.2009

Люберцы

Сообщений: 820

17.08.2022 в 08:29:38

Кстати, а вот такие простейшие нюхачи смогут учуять утечку газа в режиме нагрева? https://aliexpress.ru/item/1005003630138514.html?sku_id=12000028665558665&spm=a2g0o.search.search_results.0.6f876922NXHPU8

0
КАТРАН
КАТРАН
Резидент

Регистрация: 23.11.2010

Москва

Сообщений: 5695

22.08.2022 в 15:14:54

Надо пробывать,пока не попробуешь-не узнаешь,первое время у меня были именно такие,только другой фирмы,какое то время работали,потом начинали тупить и терять нюх,покупал другие,последнее время,(2года),пользуюсь нюхачем другого типа мне нравится,чует все.Слабое месту уже не чувствительный элемент,(которых много идет в запасе),а акамулятор,один уже заменил.

До этого был inficon tek 705.Один раз дал знакомому балбесу и нюх пропал,очевидно отравил датчик.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу