Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#7113856

Всем привет! Сразу обозначу, что в ремонте я совсем новичок и многого не знаю. Вешал только телевизор у себя и кухню у человека на хороший бетон.
Так вот, ситуация такая. Есть 2 советских тяжелых полки. Одна 10кг, другая 12. Мне требуется их повесить на стену в ряд, одну над другой. Нагрузка на полки будет, думаю, не больше 15кг.
Но проблема в том, что стена у меня - рыхлый кирпич. Полнотелый или нет, сказать не могу, т.к. не знаю, как это узнать. Пробовал сначала сверлить дрелью (DWT фирмы), в одно отверстие сверло через минуту резко провалилось. Решил, что туда точно лучше не вешать. Начал сверлить рядом, полчаса возился, только около 40мм удалось просверлить. Теперь же в наличии есть уже перфоратор.
Но мой вопрос в другом. На что повесить тяжелую полку в рыхлый кирпич (дом 1968 года)? Какого типа дюбеля брать? Какой длины, диаметра? Про хим.анкер уже знаю, но, извините, это для двух полок купленных за 300р очень дорогое удовольствие
Есть вариант посадить на дюбель и залить дополнительно жидких гвоздей от Момента. Говорят, что держит хорошо. Но опять же, мой вопрос про то, какой именно дюбель брать остается открыт.

Перечитал кучу инфы, нигде не нашел чего то конкретного под мою ситуацию. Надеюсь, хоть на мастерграде помогут.

Пробовал сначала сверлить дрелью (DWT фирмы), в одно отверстие сверло через минуту резко провалилось.

А не проще размеры длины-глубины указывать в привычных людям единицах?

Про хим.анкер уже знаю, но, извините, это для двух полок купленных за 300р очень дорогое удовольствие

Гавно и палки - бесплатно

Надеюсь, хоть на мастерграде помогут.

С таким техзаданием - вряд-ли

maximwarner написал:
в ремонте я совсем новичок и многого не знаю.

О, наш человек...
Да здесь все такие, Вы не думайте. Только щёки громко надувают.
Чаю хотите?

Регистрация: 25.07.2018 Можайск Сообщений: 13788

maximwarner написал:
какой именно дюбель брать

maximwarner написал:
двух полок купленных за 300р очень дорогое

ну как бы продолжая логику повествования - найти на помойке возле стройки арматуру , распилить на нужной длинный отрезки
как вариант бесплатно - разломать изгибом, потому что пильный диск и болгарка это огого инвестиции ...
ну и забить его в стену туда молотком, или куском кирпича

вопрос от меня - просто интересно
15 килограмм ...
чего будет лежать
на этих полках
при таком благосостоянии ?

maximwarner написал:
Какого типа дюбеля брать?

Подлиннее, потолще

Дюбели на монтажную пену посадить.

Nothing but HEAVY BEAUTY.

Регистрация: 25.07.2018 Можайск Сообщений: 13788

Норушка написал:
монтажную пену

непозволительная роскошь

fhntv написал:

Норушка написал:
монтажную пену

непозволительная роскошь

fhntv, у меня раньше кухонные шкафы висели на маленьких коротких деревянных чёпиках (пробках) выставленных в пережжёный кирпич, а в одном месте был просто вбит пороховой дюбель.

Плюс, кот любил сидеть на полках — как раз 15 кг.

Nothing but HEAVY BEAUTY.

Регистрация: 25.07.2018 Можайск Сообщений: 13788

Норушка написал:
чёпиках

чопиках от слова чоп

Норушка написал:
у меня раньше

деревья были большие

Регистрация: 17.07.2008 Красноярск Сообщений: 12203

fhntv написал:
вопрос от меня - просто интересно
15 килограмм ...
чего будет лежать
на этих полках
при таком благосостоянии ?

Ясно же что это будет золото в слитках.

ИМХО (IMHO)

Взять нормальные дюбели с увеличенной длинной и не шестерки, а ф8мм как минимум и саморез не тоньше 5мм. Недавно крепил каркас к газобетону и открыл для себя удлиненный сормат:

Этот дюбель держит в газике получше всеми любимых оранжевых треугольной формы.
Бегло глянул ценники на жижу для химанкеров - меня бы тоже жаба задавила 2-3 рубля отдавать за несколько точек крепления и я бы точно вышел из положения другим способом. Зря вы тут на дядьку накинулись.

Да, кстати. Читала отзывы, народ в восторге от Fischer DUOPOWER:

У них много зон расширения, но я их не пробовала.

Nothing but HEAVY BEAUTY.

Регистрация: 25.07.2018 Можайск Сообщений: 13788

Федя222 написал:
Этот дюбель держит в газике получше всеми любимых оранжевых треугольной формы

можно открыть для себя специальные дюбеля по газику, и удивиться еще больше, ибо ваш этот чудо дюбель, ни тем более морковка - категорически не для газика

Норушка написал:
народ в восторге от Fischer DUOPOWER:

еще бы - фирма веников не вяжет, вон красиво как - с лейблом на боку
тот что надо для современных потребителей универсальных решений

fhntv написал:
можно открыть для себя специальные дюбеля по газику

Например? Не встречал шестерок и не видел как пользуются.

Федя222 написал:

fhntv написал:
можно открыть для себя специальные дюбеля по газику

Например? Не встречал шестерок и не видел как пользуются.

Федя222, стальные, тонкостенные, 4 лепестка.
И то...не очень.
А ваш вариант если будут динамические нагрузки вытащится пальцами

Если денег нет, но хочется замонолитить анкер....есть гипс Г-16. Если анкера нет - то уж стальная проволока найдется?

Регистрация: 25.07.2018 Можайск Сообщений: 13788

Федя222 написал:
Не встречал шестерок и не видел как пользуются

в магазине спросите

BV написал:
А ваш вариант если будут динамические нагрузки вытащится пальцами

сюрприз будет

BV написал:
И то...не очень.

Ну вот. А без но существует решение?

fhntv написал:
в магазине спросите

В магазине лепестковые советуют, которые "не очень", да и те обычно начинаются с 8-10 диаметра. Пробовал, такие будут в газике держать более-менее от 10мм и толще.

Регистрация: 25.07.2018 Можайск Сообщений: 13788

Федя222 написал:
Пробовал, такие будут в газике держать более-менее от 10мм и толще.

либо перейти на десятку, либо в лепесток установить шестерку

Федя222 написал:
да и те обычно начинаются с 8-10 диаметра.

Прежде чем болтать, можно же было погуглить, не?
у всех других, кроме Вас они начинаются с 5 мм

и 6ка естественно есть

Норушка написал:
Да, кстати. Читала отзывы, народ в восторге от Fischer DUOPOWER:

У них много зон расширения, но я их не пробовала.

Норушка, огонь дюбели, я их и в гипсокартон, и в пенобетон

BV написал:
Прежде чем болтать, можно же было погуглить, не?

Прежде чем умничать, закрути пятерку или шестерку и дерни - саморез вкрученный в газик держит не хуже.

dv_sudya, пенобетон какой плотности?

Федя222 написал:

BV написал:
Прежде чем болтать, можно же было погуглить, не?

Прежде чем умничать, закрути пятерку или шестерку и дерни - саморез вкрученный в газик держит не хуже.

Федя222, прежде чем... Было уже сказано про эти дюбели.
И в Д300 любой тонкий без крыльев

или большого винта, как у Сормат, будет плохо - важна площадь опоры и удельная нагрузка на см2 пенобетона - чудес не бывает, как и волшебных тонких дюбелей.

....или создавать эту опору, которая будет передавать нагрузку, от тонкого дюбеля, на большую площадь ПБ, высверливая Д20-30 и замещая ГБ другим материалом - гипсом, ремсоставом, чопиком из ручки от лопаты на ПВА...