_dmitry
_dmitry
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 375

24.08.2022 в 14:26:29

cineman написал: только на отопительной воде.

а на какой еще может быть? мы же говорим о горячей воде?

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 120234

24.08.2022 в 16:11:53

DLG700 написал:

BV написал: медь использовать нельзя, если после нее стальные стояки

В каком смысле "после"? Медь идёт на всю разводку и после неё только потребители, как правило латунные. Или вы имели ввиду "до"? То есть фитинги, фильтры, счётчики и прочее всё должно быть тоже из стали или чугуна? Фильтры и счётчики сделаны из латуни. В чём проблема после них пустить медные трубы?

DLG700, вы наверное забываете, что пишите ;) Речь о полотенцесушитель была:

Особенно волнует труба у полотенцесушителя. Там 24 часа в сутки каждый день идет горячая вода, нагрузка серьезная. Думаю, что надо было выбрать медь.

0
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
Резидент

Регистрация: 12.02.2008

Москва

Сообщений: 8193

24.08.2022 в 16:13:17

Медь на подключении ПС при стальных стояках прослужит 15-20 лет. Это из практики. Происходит исшоркивание твердыми частицами, содержащимися в воде. Особенно в поворотах, стенка истончается и привет((

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 120234

24.08.2022 в 16:15:19

cineman написал: Полотенцесушители из углеродистой стали могут существовать только на отопительной воде.

cineman, ...ранее ПС были изгибом стояка, из углеродистой стали и служили по 50 лет:)

0