vitsaminsk
vitsaminsk
Новичок

Регистрация: 28.08.2022

Могилёв

Сообщений: 3

28.08.2022 в 10:28:47

ребята, подскажите что делать в следующем случае и стоит ли переживать: Электрики делали монтаж скрытой проводки кабелем ВВГ НГ ЛС. Штробы делали узкие, чтобы кабель боком влазил плотничком, чтобы дополнительно не крепить его, видимо технология у них такая. Короче вчера присмотрелся и обнаружил, что кабель в эти штробы они видимо укладывали запихивая его туда какой-то индикаторной отверткой, во многих местах изоляция кабеля повреждена или даже пробита. Пока еще не замазывали кабель. Штукатурка цементная, соответственно выделяет щелочь.

Хочу спросить совета профессионалов: 1) стоит ли переживать 2) как можно исправить 3) как правильно аргументировать электрикам 4) что потребовать от них?

За работу заплатил только частично, примерно 25-30%, еще должен 75%

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18598

28.08.2022 в 10:38:45

vitsaminsk написал: что потребовать от них?

Замены за свой счёт.

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

vitsaminsk
vitsaminsk
Новичок

Регистрация: 28.08.2022

Могилёв

Сообщений: 3

28.08.2022 в 10:57:54

MaSeVi, ну так если они начнут говорить, что все норм, что это не проблема? На что ссылаться вообще?

0
vitsaminsk
vitsaminsk
Новичок

Регистрация: 28.08.2022

Могилёв

Сообщений: 3

28.08.2022 в 11:00:36

Не могу утверждать что кабель он пробит, но внешняя изоляция повреждена точно, где-то просто покоцана, где-то как на фото очевидно пробита. Но много мест просто вмятины от острой отвертки.

Это вообще конечно треш, я не электрик, но никогда не догадался бы запихивать кабель куда-то острой отвёрткой.

причем квартира большая и таких мест просто дофига, почти везде где кабель с потолка спускается по стенам, а в квартире 100 точек

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 22215

28.08.2022 в 14:37:19

vitsaminsk, Полная,

MaSeVi написал:

vitsaminsk написал: что потребовать от них?

Замены за свой счёт.

MaSeVi,

vitsaminsk написал: MaSeVi, ну так если они начнут говорить, что все норм, что это не проблема? На что ссылаться вообще?

vitsaminsk,Сошлитесь на хороший пендель , с разбегу. Ведь все очевидно. Я бы таким татуировал на лбу - РУКОЖОП.

0

Да, ни фига.

Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 22192

28.08.2022 в 15:23:41

Это не повреждения. Не занимайтесь ерундой. :)

0
strider1978
strider1978
Резидент

Регистрация: 16.01.2016

Екатеринбург

Сообщений: 10403

28.08.2022 в 18:50:43

vitsaminsk написал: во многих местах изоляция кабеля повреждена или даже пробита

Защитная оболочка. Рукожопости исполнителей это не отменяет, но всё же...

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 22192

28.08.2022 в 18:51:45

vitsaminsk, не переживайте по этому поводу. Исправления эти незначительные следы и легкие вмятинки на оболочке кабеля не требуют.

0
Alekss
Alekss
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 1410

28.08.2022 в 18:55:25

strider1978, Вы абсолютно уверены, что ни где не повреждена и изоляция? Правда?

Radio, Вы тоже так работаете?

0

Для форума беды начало - старуха Шапокляк скучала.

strider1978
strider1978
Резидент

Регистрация: 16.01.2016

Екатеринбург

Сообщений: 10403

28.08.2022 в 19:02:05

Alekss написал: Вы абсолютно уверены, что ни где не повреждена и изоляция? Правда?

По фото вижу повреждение защитной оболочки. Оболочка потому и защитная, чтобы защищать от лёгких повреждений про прокладке.

Повреждения изоляции по фото не вижу.

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 22192

28.08.2022 в 19:19:54

Alekss, почему вы спрашиваете?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.