Аватар пользователя
Sagit13

Местный

Регистрация: 30.08.2022

Екатеринбург

Сообщений: 9

31.08.2022 в 06:22:24

#7116892

Нужна помощь в замене АВ, ДИФ, УЗО, посоветуйте что лучше поменять, а что можно оставить

решил залезть в домашний щиток с целую узнаю почему не работает узо, оказалось что к нему в принципе не подключены никакие автоматы, сначала хотел просто его подключить к незащищенным автоматам, но посчитав силу тока на электроприборах решил, что добрая часть автоматов по номиналу току в щитке завышена

Мои предположения, что можно сделать:

№01 вводной автомат с50 оставляем как есть

№1 диф автомат 25А на мой взгляд надо менять на 10А, тем более если учесть что на постоянен работает только холодильник 1,45а, Замена на диф. авт. ЕКФ АВДТ-63 2П 30мА С10, класс А, электронный (лучше конечно электромех, но возможно ли его оставить, так как после вводной автомата поставлю УЗО электромех. пункт №02)

№2 диф автомат 25а оставить как есть (диф. автомат с25А,30мА, класс А, эл)

№3 Замена на диф. автомат с25А,30мА, класс А, эл

№4 хотя ток и большой суммарный, но фен/утюг/пылесос/беговая дорожка никогда одновременно не работают, поменять автомат 25А, на АВ - АВВ S201 1Р класс А на 1, автомат запитываем через №02 узо

№5 автомат 16а меняем на АВ - АВВ S201 1Р класс А на 6 А, автомат запитываем через №02 узо

№02 УЗО 63А, 30мА тип АС, стоит просто так от застройщика, ставим после водного автомата для защиты всех остальных

№03 Вай фай реле для оключения всего удаленно, кроме автомата, питающего холодильник и автомата под отдельную розетку №6.1-6.2

хотелось бы услышать рекомендации по номиналам, по приборам ДИФ (обязательно ли менять на электромех, или оставить как есть, так как есть узо электро.мех.), по общему соединению между собой - всё ли корректно, требуется ли дополнительно установить реле напряжения, может есть еще какие-либо критичные замечания ....

0
Аватар пользователя
AlexeyL

Местный

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3232

31.08.2022 в 11:21:04

#7116937

Мудрите Вы слишком с номиналами. На любые группы с бытовыми розетками нужна токовая защита 16А (в соответствии с надписью на розетке), дифзащита 30 мА. Не надо гадать о том, что в эти розетки будет включено через 10 лет.

На группы без розеток возможны варианты. Освещение 10А, мощное стационарное оборудование (которого у Вас нет) - можно и 25А.

0
Аватар пользователя
Sagit13

Местный

Регистрация: 30.08.2022

Екатеринбург

Сообщений: 9

31.08.2022 в 12:19:25

#7116953

AlexeyL написал: Мудрите Вы слишком с номиналами. На любые группы с бытовыми розетками нужна токовая защита 16А (в соответствии с надписью на розетке), дифзащита 30 мА. Не надо гадать о том, что в эти розетки будет включено через 10 лет.

На группы без розеток возможны варианты. Освещение 10А, мощное стационарное оборудование (которого у Вас нет) - можно и 25А.

AlexeyL, то есть №2 поменять на 16А? не будет ли он срабатывать постоянно, там часто будет всё работать одновременно на ток 24А. Дифы все на 30,которые есть. Освещение зачем так много ? у меня вышло суммарное везде 2,65А, до АВ 6А еще запас нормальный. Что можете сказать по УЗО? оно там в тему? и то что оно электронное и не электромеханическое не критично?

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16835

31.08.2022 в 12:49:57

#7116961

Sagit13 написал: то есть №2 поменять на 16А?

Да.

Sagit13 написал: не будет ли он срабатывать постоянно, там часто будет всё работать одновременно на ток 24А.

Не будет, даже не дёрнется.

Sagit13 написал: Освещение зачем так много ?

Почему же много, более чем достаточно. АВ для кабеля, а не для чего-то другого.

Sagit13 написал: Что можете сказать по УЗО? оно там в тему?

Любое УЗО в тему.

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
alexx7777

Местный

Регистрация: 27.08.2012

Химки

Сообщений: 1225

01.09.2022 в 16:26:40

#7117316

MaSeVi, 16×1.45= 23.2 Не будет отключаться при 24 a? Почему на освещение лучше не установить на 6 a?

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

01.09.2022 в 17:43:17

#7117330

Sagit13 написал: там часто будет всё работать одновременно на ток 24А

Не будет там 24А никогда. И не слушайте тех, кто утверждает, что это возможно.

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16835

01.09.2022 в 18:00:44

#7117334

alexx7777 написал: 16×1.45= 23.2

Где Вы увидели от ТС выполнение этого условия?

alexx7777 написал: Не будет отключаться при 24 a?

Не будет, ибо тех самых 24А не будет вообще... Никогда, хоть ус...ся.

alexx7777 написал: Почему на освещение лучше не установить на 6 a?

Вопросом на вопрос: зачем 6А?

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
alexx7777

Местный

Регистрация: 27.08.2012

Химки

Сообщений: 1225

01.09.2022 в 18:56:30

#7117341

MaSeVi,

6а для лампочек нормально, можно и 10а. Если все приборы будут работать почему там не будет 24 a?

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16835

01.09.2022 в 20:02:08

#7117350

alexx7777 написал: можно и 10а.

Не можно, а нужно. Ибо кабель 1.5 кв.мм.

alexx7777 написал: почему там не будет 24 a?

Потому что не будет. За видео спасибо, правда неинтересно

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий