02.09.2022 в 11:25:11
Всем доброго дня. Родня делает ремонт, купили газовую встраиваемую панель с электроподжигом. При подключении в розетку появляется напряжение на металлической оплетке газового шланга. (Хозяйка, держась за газовую трубу коснулась шланга - шарахнуло... Между шлангом и трубой - диэлектрик) Судя по рассказу, прям фаза сидит. В щитке нейтраль и земля на разных шинах. При отключении земляного провода из вилки все норм, шланг без напряжения. Кто подскажет, где искать косяк? В щитке, в розетке или в газовой панели?
02.09.2022 в 12:07:10
wofer62 написал: В щитке, в розетке или в газовой панели?
Может в газовой трубе? Дом какого года?
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
02.09.2022 в 12:37:48
megrad, То есть читать тс , не надо ? Между шлангом и трубой - диэлектрик)
02.09.2022 в 12:59:40
На газовой трубе потенциал относительно земли. Диэлектрическая вставка и правильное заземление подключения - максимальные мероприятия в вашей квартире. Вне квартиры необходимо искать источник потенциала на трубе. Скорее всего это подключение плиты без вставки и без заземления. Это своими силами не решить, привлекать УК по теме электриков и газовиков.
02.09.2022 в 14:35:00
wofer62 написал: Кто подскажет, где искать косяк? В щитке,
вот тут. И в квартирном, и на лестнице
Мишутк написал: На газовой трубе потенциал относительно земли
быть не должен
Мишутк написал: Диэлектрическая вставка и правильное заземление подключения - максимальные мероприятия в вашей квартире.
в новых домах с СУП - вставка по сути - лишняя
Мишутк написал: Скорее всего это подключение плиты без вставки и без заземления.
с заземлением, но не туда :)
Мишутк написал: Это своими силами не решить, привлекать УК по теме электриков и газовиков.
Как то пробовал.... В том доме ноль стояка отгорел, и газовая труба работала нулем через заземление плит и водопровод местами - газовые колонки. Так вот - и УК и ее деду электрику с пассатижами похер, а газовикам еще более похер. И единой службе Жилищника несмотря на неоднократные и повторные заявки - похер, ибо они сливают все в УК. А коммиссия экстрасенсов из УК в виде тетки, и деда электрика умеют измерять ток и напряжение без приборов - просто глазами, о чем и было написано в отчете :killyourselfbywall:
02.09.2022 в 20:09:05
megrad, может и на трубе... завтра поеду с мультиметром...
02.09.2022 в 20:49:36
wofer62, и с токовыми клещами !
10.09.2022 в 07:13:22
wofer62 написал: Кто подскажет, где искать косяк? В щитке, в розетке или в газовой панели?
розетка для электроподжига должна быть с заземлением, тогда шарахать не будет
20.09.2022 в 09:12:58
По итогам: в квартире все было норм, зато в общедомовом щитке - полный... Пришел электрик от УК, сотворил землю и все стало на свои места. Сразу не отписал, ибо не было меня. Всем спасибо !!!
20.09.2022 в 12:20:59
Пришел электрик от УК, сотворил землю и все стало на свои места wofer62, Вы уверены ? В том что в следующий раз не получите , откуда не ждали ? Фото творения в студию !
20.09.2022 в 14:27:50
Как в первый раз...На входе питания плиты фильтр с двумя кондёрами, которые, как делитель напряжения, только ёмкостной, создают на корпусе плиты половину питания , 110В. Оно не убивает, не взрывает, но щиплется больно