medwedos написал: Но у них же в розетках заземление (идет на ту же шину земли в щите).
А второй проводник от каждой розетки к шине PE в коробке ДСУП.
Сдаётся мне, что Вы не поняли, для чего нужна ДСУП.
06.10.2022 в 12:22:14
medwedos написал: Но у них же в розетках заземление (идет на ту же шину земли в щите).
А второй проводник от каждой розетки к шине PE в коробке ДСУП.
Сдаётся мне, что Вы не поняли, для чего нужна ДСУП.
Следование моим советам вредит кошельку
06.10.2022 в 12:45:44
medwedos написал: В общем вопрос в том что можно ли просто ДСУП подключить к уже использующемуся кабелю водогрева 3х4... Или так категорически делать нельзя..
medwedos, не только можно, но и прямо предписано. Выше вам привели пункт с выделением важного абзаца.
06.10.2022 в 14:05:51
medwedos написал: Ну а какие варианты, клемники под 6 квт слабые, ваги уж подавно
Ваги есть с номинсльным током 40А.
06.10.2022 в 15:50:33
СтранникXXI написал: Ваги есть с номинсльным током 40А.
Вероятно, малодоступны в местной рознице.
Следование моим советам вредит кошельку
06.10.2022 в 23:03:01
medwedos написал: В общем вопрос в том что можно ли просто ДСУП подключить к уже использующемуся кабелю водогрева 3х4...
если правильно делать в Вашем случае, то необходимо завести РЕ от водогрея в КУП, а от нее вернуть РЕ к розетке водогрея
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
06.10.2022 в 23:09:59
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
07.10.2022 в 09:42:11
ВТБ!, Да все понял, ДСУП к прикасаемым металл поверхностям и эл. оборуд. Просто по поводу заземления ст. машины не правильно понял, т.к. заземление в розетках уже посчитал достаточным и без дсуп.
СтранникXXI написал:
medwedos написал: Ну а какие варианты, клемники под 6 квт слабые, ваги уж подавно
Ваги есть с номинсльным током 40А.
СтранникXXI, Вот не нашел у нас в городе их, на заказ разве что и ждать ~6 дней не популярны видимо они...
07.10.2022 в 09:48:22
medwedos написал: т.к. заземление в розетках уже посчитал достаточным и без дсуп
В принципе так и есть. Вы можете подключить этот свой дсуп к розетке стиральной машины или к любой другой розетке, не обязательно использовать именно кабель водогрея.
07.10.2022 в 11:06:00
Radio написал: Вы можете подключить этот свой дсуп к розетке стиральной машины или к любой другой розетке, не обязательно использовать именно кабель водогрея.
Нет, следует подключить ВСЕ приходящие проводники PE. (Разве что кроме верхнего освещения.) Смысл дополнительной СУП в устойчивости к отказам за её пределами.
А настоящий маньяк может подключить непосредственно к ДСУП корпуса стиральной и сушильной машин. :D
Следование моим советам вредит кошельку
07.10.2022 в 13:06:51
ВТБ!, а давайте не будем придумывать смыслы из головы? Договорились?
07.10.2022 в 13:08:31
medwedos написал: ВТБ!, Да все понял, ДСУП к прикасаемым металл поверхностям и эл. оборуд. Просто по поводу заземления ст. машины не правильно понял, т.к. заземление в розетках уже посчитал достаточным и без дсуп.
СтранникXXI написал:
medwedos написал: Ну а какие варианты, клемники под 6 квт слабые, ваги уж подавно
Ваги есть с номинсльным током 40А.
СтранникXXI, Вот не нашел у нас в городе их, на заказ разве что и ждать ~6 дней не популярны видимо они...
medwedos, 6 дней - это очень критично?