Veduga
Veduga
Новичок

Регистрация: 05.10.2022

Москва

Сообщений: 11

05.10.2022 в 19:15:25

Здравствуйте!

Многим известно, что есть устройства подключения нагрузки на оптимальную фазу. Но там на входе три фазы, на выходе одна. Начал искать - и почему-то не нашел - а есть ли устройство, которые оптимизирует нагрузку сразу по трем фазам - то есть наименее нагруженную линию - к наиболее нагруженной фазе и наоборот. Но - сразу по трем фазам! (Очевидно, что три упомянутых оптимизатора так использовать нельзя: они могут сразу две нагруженные линии кинуть на одну фазу - и там станет, например, 15+15 = 30 Ампер (а одна фаза - на 25 А).

Что самое интересное - поиск в интернете ничего не дал, вопросы в магазинах - тоже. Спасибо!

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28611

05.10.2022 в 20:53:26

Симметрирующий трансформатор не рассматривали?

0

Следование моим советам вредит кошельку

Мишутк
Мишутк
Мишутк

Регистрация: 06.03.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 12505

05.10.2022 в 21:51:05

Вы с какой бедой боретесь, с плохим питанием или с бездумно подключенной нагрузкой?

0
Aтос
Aтос
Резидент

Регистрация: 20.04.2009

Ближневосточное замкадье.

Сообщений: 4280

06.10.2022 в 05:11:02

Раньше вот недотеоретики, вечный двигатель изобретали.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28611

06.10.2022 в 11:39:42

Veduga написал: вопросы в магазинах

Нужное Вам устройство не продаётся в розничных магазинах. И его цена такая, что дешевле и полезнее докупить дополнительную мощность у поставщика.

0

Следование моим советам вредит кошельку

Мишутк
Мишутк
Мишутк

Регистрация: 06.03.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 12505

06.10.2022 в 12:04:05

Опытные люди, я закину идею, а вы ее раскритикуйте. Сразу знаю - цена заоблачная будет.

Приборы группируются по линиям так, что гарантированно не потребляют при одновременном включении более определенной мощности P по одной линии. Все группы должны быть примерно одной максимальной мощности P. Каждая группа подключена к трансформатору 380-220. То есть каждым трансформатором идет равномерный отбор от 3 фаз и отдача на потребителя (не смейтесь, по моим дилетантским взглядам каждый трансформатор в пике будет нагружать каждую фазу ввода максимум по P*1/3). Теперь мы можем включать приборы на разных линиях до тех пор, пока не исчерпаем общую отбираемую с трехфазного ввода мощность. Я слабый электрик, поэтому где-то что-то упустил.

0
AlexeyL
AlexeyL
Резидент

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3258

06.10.2022 в 12:29:35

Мишутк написал: Каждая группа подключена к трансформатору 380-220. То есть каждым трансформатором идет равномерный отбор от 3 фаз

Мишутк написал: Я слабый электрик, поэтому где-то что-то упустил.

Упущено то, что для получения одной фазы 220 из трёх фаз 380 нужен не простой трансформатор 380/200, а симметрирующий. Такая хрень на скромные 10 кВт весит за сотню килограммов, и стоит за сотню тысяч. И их в Вашей схеме зачем-то нужно три...

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28611

06.10.2022 в 12:31:30

Мишутк написал: я закину идею

Идея называется симметрирующий трансформатор.

Мишутк написал: цена заоблачная будет

Да, докупить мощность выйдет дешевле.

0

Следование моим советам вредит кошельку

ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28611

06.10.2022 в 12:33:36

AlexeyL написал: Такая хрень на скромные 10 кВт весит за сотню килограммов, и стоит за сотню тысяч

Да ладно, легче.

AlexeyL написал: И их в Вашей схеме зачем-то нужно три...

Угу, достаточно одного.

0

Следование моим советам вредит кошельку

Veduga
Veduga
Новичок

Регистрация: 05.10.2022

Москва

Сообщений: 11

06.10.2022 в 12:49:15

ВТБ!, СиммТр-р - это большое дорогое гудящее решение. А распределить нагрузку - по идее - достаточно простое схемотехническое решение, умещающееся "в коробочку". Причем ведь подключение "к лучшей фазе" уже давно реализовано - ну а это просто следующий шаг...

0
Veduga
Veduga
Новичок

Регистрация: 05.10.2022

Москва

Сообщений: 11

06.10.2022 в 12:51:05

Мишутк, борюсь с тем, что у нас на даче нагрузка по фазам гуляет достаточно прилично, а симметрирующий трансформатор, стоящий на входе в СНТ, бывает, под сильной нагрузкой работает - поэтому хотелось и "помочь своему СНТ" выравнивая свою нагрузку по фазам, и иметь на наиболее нагруженной фазе не просаженное напряжение.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу