CHAINIK888
CHAINIK888
Новичок

Регистрация: 08.10.2022

Москва

Сообщений: 4

08.10.2022 в 19:11:21

Началось с того, что узо выбивало при включении стиральной машины и включении подсветки и вытяжки на кухне (розетки на кухне работали). Вызвали мастера который решил проблему с подсветкой и вытяжкой при этом почему то перестали работать кухонные розетки + из-за стиралки все еще выбивало. Другой мастер поменял перегоревший ТЭН в машинке и она перестала быть проблемой (р3) но естественно проблемы на этом не заканчиваются (: Любая нагрузка в розетках кухонной зоны (р1 и р2) все еще выбивает узо. Кто прокладывал провода и все подключал изначально к сожалению неизвестно, дому лет 8-10 (группы Пик), квартира со вторички. Из внешнего осмотра могу только подсказать что на розетки выходят провода в синей, черной и желто-зеленой изоляциях. Розетки подключены одной линией тк при выключенном узо тока нет во всех трех группах розеток. К заключительной группе подключены стиралка, холодильник и посудомойка (работают исправно после починки стиралки). 1 и 2 группа на линии (на кухне) выбивает при нагрузке чайника и любого другого прибора (если чайник просто подключен то ничего не срабатывает, только когда включаешь). Находил похожую тему у комрада (тема 2018 года). Он ошибочно поключил к розеткам землю с другого узо, после исправления ошибки все заработало но тут не состыковка, у меня все работало несколько лет, но после работы электрика беда с розетками остается. Естественно придется его приглашать чтобы он это все дочинивал но хоть объясните что тут не так, что ему подсказать или "предъявить"? (на картинке отметил узо который сейчас выбивает)

0
AlexeyL
AlexeyL
Резидент

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3258

08.10.2022 в 19:25:52

CHAINIK888 написал: Он ошибочно поключил к розеткам землю с другого узо

Такая ошибка не может влиять на работу УЗО. Земля одна во всём доме, её можно соединять вдоль и поперёк, называя соединения "СУП".

Ваша проблема намекает на контакт между землёй и нулём после УЗО. При включении нагрузки часть рабочего тока нуля уходит в землю, и УЗО видит утечку.

0
strider1978
strider1978
Резидент

Регистрация: 16.01.2016

Екатеринбург

Сообщений: 10403

08.10.2022 в 19:38:36

Щиток собирал индивид без мозгов методом тыка из того что было. Поэтому неудивительно что такой результат.

0
юра Т
юра Т
Резидент

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13220

08.10.2022 в 19:46:29

CHAINIK888 написал: на картинке

не видно толком ничего

0
CHAINIK888
CHAINIK888
Новичок

Регистрация: 08.10.2022

Москва

Сообщений: 4

08.10.2022 в 19:46:54

AlexeyL, может по опыту подскажете, эту утечку в розетке искать или в стене? Или тут все слишком ситуативно?

0
CHAINIK888
CHAINIK888
Новичок

Регистрация: 08.10.2022

Москва

Сообщений: 4

08.10.2022 в 19:50:06

strider1978, тут целиком и полностью соглашусь но почему то три года (и время до этого) все работало. Видимо с Божьей помощью

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 22192

08.10.2022 в 19:51:18

CHAINIK888 написал: эту утечку в розетке искать или в стене?

Сначала в розетке, потом в стене. Л — логика.

0
AlexeyL
AlexeyL
Резидент

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3258

08.10.2022 в 19:53:15

CHAINIK888 написал: эту утечку в розетке искать или в стене?

Начинать, естественно, с розетки. Не потому, что проще искать, а потому, что типичная неисправность. При сборке накосячили.

Дом какого года постройки? Заземление в квартирах было по проекту дома или появилось после ремонта?

0
CHAINIK888
CHAINIK888
Новичок

Регистрация: 08.10.2022

Москва

Сообщений: 4

08.10.2022 в 20:43:16

AlexeyL, 2013 года дом, заземление было по проекту дома

0
ZooZoo
ZooZoo
Резидент

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

09.10.2022 в 00:37:55

CHAINIK888, нужно искать место проблемы на месте / / зы. а зачем Вам столько УЗО на 8шт АВ ? :popcorn зы2. фото качественное можете выложить? а то картинка совсем никакая

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

AlexeyL
AlexeyL
Резидент

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3258

09.10.2022 в 10:05:18

CHAINIK888 написал: 2013 года дом, заземление было по проекту дома

В таком случае, неисправность может быть несколько сложнее. В доме 2013 года земля должна отделяться от нуля довольно далеко от квартиры, маленькое напряжение между нулём и землёй от нагрузки соседей есть всегда, поэтому простое короткое замыкание ноль-земля должно выбивать УЗО немедленно, независимо от нагрузки на розетку. Но любом случае сначала осмотр внутренностей розетки.