Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

19.04.2007 в 05:32:45

Есть два клеммника - с фазой и нулем. К ним подсоединены два кабеля 2x2.5. Соответственно один кабель идет по одной стороне дома (дачи), другой - хех, по другой. К кабелям привешано несколько розеток. Возникла мысль - а что, если эти два кабеля в конце дома соединить. Полагаю, что если бы ток был постоянный, что это была бы хорошая мысль - получился бы эквивалент кабеля 2x5. Но посколько ток переменный, то у меня есть подозрение, что так делать не стоит...

Я прав? И в чем тут дело?

Михаил Корнеев

0
garte
garte
Местный

Регистрация: 20.10.2006

Москва

Сообщений: 675

19.04.2007 в 08:34:58

А зачем это Вам надо? Эквивалент получится на хвосте кабеля, но для "К кабелям привешано несколько розеток" как были 2,5 так и останится. А если уж на даче больше нечем заняться как только соединением кабелей, то не забудьте сфазировать их, а для этого сначала отключите весь свет, соедините по жилам 2 кабеля, потом подайте напряжение. Если не взорвется то значит правильно подсоединили :d ;) :) Ни пуха!!!!!!!

0
Nickel
Nickel
Резидент

Регистрация: 30.03.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 1007

19.04.2007 в 10:23:10

да и есть ли смысл объединять два шлейфа в один кольцевой ??? к тому же две группы розеток соединятся в одну , вряд ли это целесообразно , хотя если они и так на одном автомате , то хозяин волен поступать как ему заблагорассудится :-)

0