Александр023
Александр023
Новичок

Регистрация: 03.01.2021

Омск

Сообщений: 53

26.10.2022 в 20:10:17

Добрый день! Прошу помочь определиться с концепцией щита. Трёхфазный ввод, 63 А автоматический выключатель (далее - ВА) разрешено установить в квартире. 4 комнаты (две детских, спальня взрослая и кабинет), два санузла, прачечная, 2 тёплых балкона и кухня-гостиная. Тёплый пол - на каждый отдельный ВА, так как в летнее время их выключаем, и не хочется, чтобы регулятор стоял под напряжением (регуляторы на тёплый пол возьму на DIN рейку и соберу в отдельном щите). На каждый кондиционер - отдельный ВА, т.к. зимой будут отключаться, чтобы не стояли под напряжением. Очистители ТИОН - такая же история. Стиральная, сушильная машинка, водонагреватель, варочная панель и духовой шкаф - отдельные ВА, т.к. мощная нагрузка. Вводной на 63 А, УЗО также на 63 А каждый. На каждую фазу - свой УЗО. Примерный ток по каждой фазе 60 А, но это если включить все потребители. Так как такого точно не будет, то считаю такую нагрузку допустимой. Изначально было в каждой фазе по 2 УЗО, на один приходилось порядка 40 А, на другой - 20 А. Но решил оставить по одному. Освещение раскидал перекрёстно. Собираю на Hager, Щит Hager Volta на 60 слотов. Реле Новатек, хорошо себя зарекомендовали. Что скажите?

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

26.10.2022 в 20:25:44

Александр023, смысл такого количества АВ на освещение? Сигналку планируете?

Александр023 написал: На каждый кондиционер - отдельный ВА, т.к. зимой будут отключаться, чтобы не стояли под напряжением.

Как вариант обогревать комнату кондеем...

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18598

26.10.2022 в 20:27:15

Александр023 написал: Что скажите?

Многовато АВ под УЗО: минимум 11. Оно конечно и будет всё в порядке, но тем не менее риски остаются.

Александр023 написал: Щит Hager Volta на 60 слотов

Впритык очень

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

ZooZoo
ZooZoo
Резидент

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

26.10.2022 в 20:30:08

Александр023 написал: автоматический выключатель (далее - ВА)

ВА - это вводной автомат АВ - это автоматический выключатель зы. непонятны: АВ С40А на ВП и хар-ка В для АВ в новостройке

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

юра Т
юра Т
Резидент

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13220

26.10.2022 в 21:24:00

Александр023 написал: Трёхфазный ввод, 63 А автоматический выключатель

45 киловатт... красиво жить не запретишь, а точно на 63 ампера именно автомат и стоит? обычно номинал поменьше, и плиту приходится на две фазы вешать

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5810

26.10.2022 в 21:46:21

юра Т написал:

Александр023 написал: Трёхфазный ввод, 63 А автоматический выключатель

45 киловатт... красиво жить не запретишь, а точно на 63 ампера именно автомат и стоит? обычно номинал поменьше, и плиту приходится на две фазы вешать

Да уж, глянуть бы на содержимое этажного щита.

0
Александр023
Александр023
Новичок

Регистрация: 03.01.2021

Омск

Сообщений: 53

27.10.2022 в 18:46:57

Друзья, вводные немного изменились! В этажном щите стоит 63 А автомат, я так понимаю, что в квартире нужно ставить 50 А, что бы соблюдалась селективность. Счётчик установлен на 60 А (местный электрик сказал - да пофиг, кто там что у вас будет проверять..._ Поэтому посмотрю, что получается. Варочную раскидаю по двум (трём фазам) - посмотрю какие есть модели. Также совмещу некоторые группы освещения, к примеру балкон и кабинет. Дом не новостройка - 15 лет дому, но добротный и кирпичный. Щит Volta - впритык, знаю. У него есть 10 доп мест, но как я понимаю рамка тогда не встаёт. В идеале нужно брать GOLF на 70 модулей (или 72) - но как я понял там для установки нулевых и заземляющих клемм нужно докупать переходники, которые совсем нефигово стоят. И он существенно подорожает. Если посоветуете удобный щит, чтобы можно было установить несколько независимых групп рабочего нуля под каждый УЗО - было бы очень хорошо. Освещение там будет трековое + диодные ленты + обычные лампы 230 В. Поэтому после автоматов будут стоять блоки питания + импульсные реле, но это всё в другом щите. Ещё вопрос - раз варочная поверхность от 2 (3) фаз, то запитывать её напрямую после вводного через отдельный автомат. Т.е. без УЗО и реле напряжения. Вернусь с корректировками, спасибо! Сигналку... думал об этом, но точно ещё не решили. Она же так или иначе запитается после вводного + там будет ИБП.

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 22215

27.10.2022 в 20:20:53

В этажном щите стоит 63 А автомат, я так понимаю, что в квартире нужно ставить 50 А, что бы соблюдалась селективность. Александр023, Вы посмотрите, какой толщины кабеля стоят в стояках, скорее-всего КТП стоит совсем рядышком с домом и забудьте про селективность. Что касается слов местного электрика, то у вас просто очень большая мощность выделена на квартиру на самом деле. При этой мощности все ваши хотелки прекрасно вмещаются в те же 50 ампер на 1 фазу. Не надо считать по сумме потребляемого тока. Дело в том, что этот ток употребляется очень кратковременно. И в разное время. Несмотря на кучку кондеев и Тионов едва ли удастся разогнать надолго те токи кот вы указали в первом сообщении . И автоматы - тип В абсолютно бессмысленны в вашей ситуации, когда ток короткого замыкания имеет великолепные величины, прекрасно, позволяющая срабатывать автоматам типа С. Далее, номиналы автоматов выбирайте для защиты кабеля они никак не защищают, допустим, тёплые полы.поэтому номиналы в 6 ампер тоже не имеют смысла.10 и 16 для 2,5 квадрат и полторашки - это наше все за исключением варочной панели, разумеется. И то, это относится только к однофазному подключению варочных панелей.

0

Да, ни фига.

юра Т
юра Т
Резидент

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13220

27.10.2022 в 20:22:53

Александр023 написал: В этажном щите стоит 63 А автомат

фотку бы

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

28.10.2022 в 10:50:09

СтранникXXI написал: глянуть бы на содержимое этажного щита.

4 АВ 3х полюсных по 63 А. 12 модулей.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140047

28.10.2022 в 11:29:12

Александр023 написал: Ещё вопрос - раз варочная поверхность от 2 (3) фаз, то запитывать её напрямую после вводного через отдельный автомат. Т.е. без УЗО и реле напряжения.

не, лучше с УЗО, только с трехфазным, или дифф - и это все не дешевое... Поэтому с 63А на вводе, я бы подключил варку на одну фазу. Есть куча 3к-4к квартир, где 40-50А однофазный ввод, которого хватает на все и собственники никогда не бегали включать выключившийся вводной, и даже не знают где он.

Александр023 написал: Примерный ток по каждой фазе 60 А, но это если включить все потребители.

попробуйте как-нибудь - 60А не получите, ну может получите первые 5 минут, если будет общий старт всех потребителей.

юра Т написал: 45 киловатт... красиво жить не запретишь,

у Вас в математике ошибка, а точнее - впритык вводной АВ не ставят. На 45 квт ВЫДЕЛЕННОЙ - должно быть 80А - как раз такая квартира сейчас в работе, вот думаю уговорить УК поставить 100 - кабель от ТП отдельный и с запасом. Надеюсь фото просить не будете и поверите на слово? :) И проблемка - что ставить 80 или 100 - не суть, но реально нужно обеспечить хотя бы частичную селективность с 20 или 32 нижестоящими. К сожалению, серия 750 у АББ выпускается до 63А.

Нужно что-то в литом корпусе и скорее с регулируемой отсечкой.... есть идеи?

dokar написал: В этажном щите стоит 63 А автомат, я так понимаю, что в квартире нужно ставить 50 А, что бы соблюдалась селективность.

хрен вы получите, а не селективность по КЗ. Только если поставите на этаже АББ 753DR на 63А, если цена не испугает, а в квартире даже С63, или ниже - без разницы (в реальной жизни вам за глаза 40 хватит)

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу