Грэй написал 07.06.2025 в 09:39
Леонид34, Вот так вам будет лучше: в первом подрозетнике используйте только фазу, во втором - только .....
Леонид уж три года, как всё сделал, вообще-то.
07.06.2025 в 11:21:33
Грэй написал 07.06.2025 в 09:39
Леонид34, Вот так вам будет лучше: в первом подрозетнике используйте только фазу, во втором - только .....
Леонид уж три года, как всё сделал, вообще-то.
07.06.2025 в 12:17:10
Radio, старею, чё тут скажешь.
08.06.2025 в 13:28:25
Грэй написал 07.06.2025 в 09:39
в первом подрозетнике используйте только фазу, во втором - только ноль,
Хотя совет и опоздал на три года, его ошибочность - вечная.
08.06.2025 в 15:48:10
ВТБ!, почему?
08.06.2025 в 20:19:08
Грэй написал 08.06.2025 в 15:48
ВТБ!, почему?
Площадь контура должна быть минимальной. Фаза и рабочий ноль должны прокладываться максимально близко, желательно в составе одного кабеля.
09.06.2025 в 00:52:38
ВТБ! написал 08.06.2025 в 20:19
Площадь контура должна быть минимальной. Фаза и рабочий ноль должны прокладываться максимально .....
ВТБ! По условиям задачи, фазы и ноли уже проложены, и перепрокладывать их ТС не собирался. Таким образом, ваши замечания по прокладке проводки должны быть адресованы не мне, а топикстартеру. ...... Фаза с нулем обычно прокладываются рядом потому, что так проще. Требования прокладывать их максимально близко друг к другу нет и не было никогда.... Про "площадь контура" - это откуда вы взяли, можете открыть источник? .........
09.06.2025 в 01:14:18
Грэй написал 09.06.2025 в 00:52
Про "площадь контура" - это откуда вы взяли, можете открыть источник?
Из физики, электротехники, радиотехники.
09.06.2025 в 03:33:37
BV написал 09.06.2025 в 01:14
Из физики, электротехники
А, это в контексте электромагнитной индукции? Тогда понятно. А что, магнитное поле от работы лампы\ люстры реально может создать проблемы?
09.06.2025 в 09:26:02
Грэй написал 09.06.2025 в 03:33
А, это в контексте электромагнитной индукции? Тогда понятно. А что, магнитное поле от работы лампы\ .....
наоборот, близкий грозовой разряд может создать проблемы, индуцируя в рамке ток. Теоретически конечно, про аварии для 220 я в этом контексте не слышал. А вот для видеокамер это постоянная проблема, образование петли через основание (стену) и экран кабеля
09.06.2025 в 09:42:14
Раньше Останкинская башня создавала проблемы....
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.