05.11.2022 в 20:09:30
Доброго времени суток. Купили квартиру, подключили стиралку к розетке, где и раньше у бывшего владельца была стиралка. Периодически выбивало УЗО при попытке выбрать программу, но не всегда и не понятно, от чего конкретно зависело. Если после сбоя включить УЗО обратно, то машинка работает как часы. Хотели везти машинку на диагностику, но сегодня привезли новую сушильную машину, и вот она как раз выбивает УЗО при каждой попытке воткнуть вилку в розетку. Опять же, если УЗО при уже подключённой сушилке включить снова, то все работает без нареканий.
Если подключать любую из машинок через переноску с заземлением - та же история, а вот без заземления уже не выбивает.
УЗО на 3 розетки, пробовали выключать все приборы и подключать только одну из машинок - выбивает. С другой группой УЗО та же история.
Фото щитка:
Мастера вызвали, но когда точно будет, пока не сообщил, поэтому на всякий случай хотим знать заранее варианты, может, что-то докупить нужно будет?
05.11.2022 в 20:27:34
won.der.val, Это не УЗО , а электронные. диф автоматы, причем ниже плинтуса по качеству . В помойку . Уважайте себя и купите от того же Экэлектромеханические УЗО+автоматы. Это если в щите место достаточно. Если же нет? То придётся покупать электромеханические диф - автоматы. Дороговато, но, надёжно. Вопрос : какого вы мастера вызвали по стиральным и сушильным машинам? А надо было хорошего электрика.
05.11.2022 в 20:40:13
dokar, ой простите, очень я далека от электрики.
Нет-нет, как раз электрика и вызвали, но будет в понедельник, поэтому и думаем, что именно закупить, чтобы человек уже приехал и при необходимости заменил все, что нужно.
05.11.2022 в 20:59:07
won.der.val,
Глядя на вашу схему, скажу ,что проводка у вас от застройщика. И при том, что выделена хорошая мощность на квартиру, проводка проблематична для эксплуатации одновремено обоих машинок. Это при условии, что вы попытаетесь эксплуатировать сушильную и стиральную машины, подключив их всего к одному дифу. В этом случае его может вышибать по перегрузке. Ну, а на данном этапе у меня подозрение, что диф реагирует на всплеск утечки при включении той или другой машинки. Такая реакция характерна для электронных дифавтоматов. Электромеханические дифы, гораздо устойчивее к этим ситуациям.
Для начала. Попробуйте в вашем Новосибе купить вот такие дифы -
05.11.2022 в 21:01:13
won.der.val написал: dokar, ой простите, очень я далека от электрики.
Нет-нет, как раз электрика и вызвали, но будет в понедельник, поэтому и думаем, что именно закупить, чтобы человек уже приехал и при необходимости заменил все, что нужно.
won.der.val Пусть электрик принесет с собой гарантированно исправный дифф автомат. dokar, даже если плохие - то сначала надо убедиться, что причина именно в них. won.der.val, если получится - снимите видео работы электрика. Или хотя бы точно запишите его ответы
05.11.2022 в 21:06:02
BV,
Если бы проблема была в той или другой машине то, наверное, хоть какая-нибудь из них устойчиво включалась бы, без выбивания дифа. Хотя не грех бы взглянуть на шильдик сушильной машины. Какую мощность она употребляет?
05.11.2022 в 21:11:36
dokar, да, такие дифы есть, плюс можем стиралку и сушилку на разные дифы раскинуть (розетки с двух разных достаточно близко друг к другу), предварительно только поменяв их на рекомендованные Вами.
05.11.2022 в 21:13:02
BV, поняла, электрика запишу конечно. ;)
05.11.2022 в 21:13:59
dokar, сушилка 900Вт, стиралка 2300Вт
05.11.2022 в 21:14:47
won.der.val,
Разумно.
Даже после указанных вами мощностях, которые может тащить и один дифф С16, при условии не превышения тока утечки . (15 мА)
05.11.2022 в 21:22:01
dokar, спасибо за рекомендации и помощь!
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу