СтранникXXI
СтранникXXI
Эксперт

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

09.11.2022 в 08:24:52

ionchik, Вы хотя бы иногда думайте, что пишите.

0
won.der.val
won.der.val
Новичок

Регистрация: 05.11.2022

Новосибирск

Сообщений: 10

09.11.2022 в 08:50:28

BV, перекинули провода в щитке на 25А диф, его при включении сушилки в розетку тоже выбило.

Затем разобрали пару розеток (одна для стиралки/сушилки и вторая на кухне с чайником/гриле ), соответственно, они сквозные, там местами зачищено было далековато, термоусадками закрыли и в целом клубок проводов распутали поаккуратнее (на стиралку розетка выводилась уже владельцем и не известно, насколько целой осталась).

Отсюда вердикт электрика из УК: скорее всего, повреждение изоляции кабеля земли в стене при выведении проводки для второй розетки.

0
won.der.val
won.der.val
Новичок

Регистрация: 05.11.2022

Новосибирск

Сообщений: 10

09.11.2022 в 08:52:51

ionchik, ой, вы тоже адепт дистанционных диагностик и решений без вникания в специфику? :D

Но спасибо за совет. :)

0
dokar
dokar
Эксперт

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20339

09.11.2022 в 09:41:56

вердикт электрика из УК: скорее всего, повреждение изоляции кабеля земли в стене при выведении проводки для второй розетки. won.der.val, Ищите специалиста с мегаометром. Он вам точно скажет, какая изоляция, где повреждена. Если ты только земля повреждена, таких эффектов быть не может.

0
AlexeyL
AlexeyL
Эксперт

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3258

09.11.2022 в 09:46:35

won.der.val написал: повреждение изоляции кабеля земли в стене при выведении проводки для второй розетки.

won.der.val написал: при включении сушилки в розетку тоже выбило.

Однако, нарушение изоляции земляной жилы кабеля никаких проблем вызывать не может: более того, эту изоляцию предписано нарушать, подключая к земляному контакту розетки трубы и прочее "сторонее проводящее" проводами ДСУП в санузле. В американских кабелях жилу земли делают без изоляции вообще.

При включении нагрузки меняется на доли вольта потенциал нуля, от рабочего тока, возникающего в нуле. С проводом фазы ничего существенного не происходит: как был фазный потенциал, так и остался. Поэтому диагноз можно уточнить: нарушение изоляции на нулевом проводе, и это нарушение близко к короткому замыканию. Скорее, просто коротыш нуля на землю или на другой ноль. Или, как вариант, на пути к розетке земля перепутана с нулём.

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Эксперт

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

09.11.2022 в 10:37:29

AlexeyL написал: Поэтому диагноз можно уточнить: нарушение изоляции на нулевом проводе, и это нарушение близко к короткому замыканию. Скорее, просто коротыш нуля на землю или на другой ноль. Или, как вариант, на пути к розетке земля перепутана с нулём.

Ага. И при этом

если УЗО при уже подключённой сушилке включить снова, то все работает без нареканий

0
dokar
dokar
Эксперт

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20339

09.11.2022 в 16:49:51

СтранникXXI, Ну зарапортовался , ну бывает . )

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116552

09.11.2022 в 17:03:38

AlexeyL написал: Однако, нарушение изоляции земляной жилы кабеля никаких проблем вызывать не может: более того, эту изоляцию предписано нарушать, подключая к земляному контакту розетки трубы и прочее "сторонее проводящее" проводами ДСУП в санузле. В американских кабелях жилу земли делают без изоляции вообще.

должно быть уточнение - справедливо в домах с ПЯТИпроводным стояком. А где PE ответвлен на этаже - то такое нарушение изоляции может привести к нагреву в этом месте, и повреждению этим нагревом изоляции нуля и фазы. Кроме того - повреждение оболочки кабеля - уже нехороший знак, а если еще и изоляцию земли подрали - где гарантия, что фазная изоляция не на ладан дышит?

won.der.val написал: Отсюда вердикт электрика из УК: скорее всего, повреждение изоляции кабеля земли в стене при выведении проводки для второй розетки.

Ищите нормального электрика с мегаомметром и чтобы у него был исправный дифф - подкидыш.

0
dokar
dokar
Эксперт

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20339

09.11.2022 в 18:29:05

подкидыш BV, Ни за что не продам свой Чинт )))

0
ionchik
ionchik
Эксперт

Регистрация: 06.07.2010

Киев

Сообщений: 3490

09.11.2022 в 22:57:52

СтранникXXI написал: ionchik, Вы хотя бы иногда думайте, что пишите.

что не так?

won.der.val написал: адепт дистанционных диагностик и решений без вникания в специфику?

вот увидите, у вас РЕ не туда заведён! :p

dokar написал: Он вам точно скажет, какая изоляция, где повреждена

я может чего-то не знаю, хотя и мегаомметр имеется :popcorn

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.