09.11.2022 в 08:24:52
ionchik, Вы хотя бы иногда думайте, что пишите.
09.11.2022 в 08:50:28
BV, перекинули провода в щитке на 25А диф, его при включении сушилки в розетку тоже выбило.
Затем разобрали пару розеток (одна для стиралки/сушилки и вторая на кухне с чайником/гриле ), соответственно, они сквозные, там местами зачищено было далековато, термоусадками закрыли и в целом клубок проводов распутали поаккуратнее (на стиралку розетка выводилась уже владельцем и не известно, насколько целой осталась).
Отсюда вердикт электрика из УК: скорее всего, повреждение изоляции кабеля земли в стене при выведении проводки для второй розетки.
09.11.2022 в 08:52:51
ionchik, ой, вы тоже адепт дистанционных диагностик и решений без вникания в специфику? :D
Но спасибо за совет. :)
09.11.2022 в 09:41:56
вердикт электрика из УК: скорее всего, повреждение изоляции кабеля земли в стене при выведении проводки для второй розетки. won.der.val, Ищите специалиста с мегаометром. Он вам точно скажет, какая изоляция, где повреждена. Если ты только земля повреждена, таких эффектов быть не может.
09.11.2022 в 09:46:35
won.der.val написал: повреждение изоляции кабеля земли в стене при выведении проводки для второй розетки.
won.der.val написал: при включении сушилки в розетку тоже выбило.
Однако, нарушение изоляции земляной жилы кабеля никаких проблем вызывать не может: более того, эту изоляцию предписано нарушать, подключая к земляному контакту розетки трубы и прочее "сторонее проводящее" проводами ДСУП в санузле. В американских кабелях жилу земли делают без изоляции вообще.
При включении нагрузки меняется на доли вольта потенциал нуля, от рабочего тока, возникающего в нуле. С проводом фазы ничего существенного не происходит: как был фазный потенциал, так и остался. Поэтому диагноз можно уточнить: нарушение изоляции на нулевом проводе, и это нарушение близко к короткому замыканию. Скорее, просто коротыш нуля на землю или на другой ноль. Или, как вариант, на пути к розетке земля перепутана с нулём.
09.11.2022 в 10:37:29
AlexeyL написал: Поэтому диагноз можно уточнить: нарушение изоляции на нулевом проводе, и это нарушение близко к короткому замыканию. Скорее, просто коротыш нуля на землю или на другой ноль. Или, как вариант, на пути к розетке земля перепутана с нулём.
Ага. И при этом
если УЗО при уже подключённой сушилке включить снова, то все работает без нареканий
09.11.2022 в 16:49:51
СтранникXXI, Ну зарапортовался , ну бывает . )
09.11.2022 в 17:03:38
AlexeyL написал: Однако, нарушение изоляции земляной жилы кабеля никаких проблем вызывать не может: более того, эту изоляцию предписано нарушать, подключая к земляному контакту розетки трубы и прочее "сторонее проводящее" проводами ДСУП в санузле. В американских кабелях жилу земли делают без изоляции вообще.
должно быть уточнение - справедливо в домах с ПЯТИпроводным стояком. А где PE ответвлен на этаже - то такое нарушение изоляции может привести к нагреву в этом месте, и повреждению этим нагревом изоляции нуля и фазы. Кроме того - повреждение оболочки кабеля - уже нехороший знак, а если еще и изоляцию земли подрали - где гарантия, что фазная изоляция не на ладан дышит?
won.der.val написал: Отсюда вердикт электрика из УК: скорее всего, повреждение изоляции кабеля земли в стене при выведении проводки для второй розетки.
Ищите нормального электрика с мегаомметром и чтобы у него был исправный дифф - подкидыш.
09.11.2022 в 18:29:05
подкидыш BV, Ни за что не продам свой Чинт )))
09.11.2022 в 22:57:52
СтранникXXI написал: ionchik, Вы хотя бы иногда думайте, что пишите.
что не так?
won.der.val написал: адепт дистанционных диагностик и решений без вникания в специфику?
вот увидите, у вас РЕ не туда заведён! :p
dokar написал: Он вам точно скажет, какая изоляция, где повреждена
я может чего-то не знаю, хотя и мегаомметр имеется :popcorn
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу