soniccat
soniccat
Новичок

Регистрация: 08.11.2022

Москва

Сообщений: 10

08.11.2022 в 22:43:36

Всем привет. Заменил с помощью мастера старую проводку в сталинке. Сказал что хочу вести под полом т.к. не хочу натяжные потолки. Поэтому электрик сделал на полу в ПВХ гофре в коридоре и кухне. Договорились что я под пол буду сам убирать. В остальных комнатах кабель идет над паркетом, там спрячу под плинтус.

Ну и включил мозг и задумался я на сколько это "хорошее" решение уже когда начал смотреть что у меня за пол, и там лаги. Подскажите, допустимо ли все же разобрать пол и положить ПВХ кабели под доски на текущий строймусор?

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 138388

08.11.2022 в 23:02:27

soniccat написал: Поэтому электрик сделал на полу в ПВХ гофре в коридоре и кухне. Договорились что я под пол буду сам убирать.

Такого извращения я еще никогда не видел

soniccat написал: Ну и включил мозг

поздно вы начали думать

soniccat написал: В остальных комнатах кабель идет над паркетом, там спрячу под плинтус.

по горючему основанию скрыто...

soniccat написал: Подскажите, допустимо ли все же разобрать пол и положить ПВХ кабели под доски на текущий строймусор?

и горючее будет над кабелями?

Ну что мешало сделать также как обычно и было сделано в сталинках - в бороздах в штукатурке по стене в 20 см от потолка?

А ящика для щитка побольше не нашлось?

И похоже мастер сильно устал удлинители по полу раскидывать - даже на УЗО в щиток сил не нашлось....

0
юра Т
юра Т
Резидент

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13219

08.11.2022 в 23:04:07

...мне казалось я видел всё, как я ошибался

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 22088

08.11.2022 в 23:06:17

soniccat, вы, наверное, и денег за это заплатили? :a

0
ZooZoo
ZooZoo
Резидент

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

08.11.2022 в 23:45:04

soniccat, если работаете в военкомате, то отправьте элехтрика (и себя тоже) на фронт вас там обоих научат Родину любить ̶р̶а̶б̶о̶т̶а̶т̶ь̶ ̶п̶р̶а̶в̶и̶л̶ь̶н̶о̶

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Мишутк
Мишутк
Мишутк

Регистрация: 06.03.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 12284

09.11.2022 в 00:11:01

Я все понимаю, но почему демонтаж пола не был произведен до электрики?

0
stad
stad
Резидент

Регистрация: 26.07.2014

Москва

Сообщений: 1706

09.11.2022 в 01:00:31

Меня больше интересует, какой такой пол будет поверх старых досок, учитывая, что на них лежит ПВХ гофра? Неужто стяжка? А под деревянный пол проводку замуровать, без возможности инспекции - это сильно. Наверное, чтобы не видеть, как мыши грызут кабеля.

0
soniccat
soniccat
Новичок

Регистрация: 08.11.2022

Москва

Сообщений: 10

09.11.2022 в 10:31:57

Тэк, в общем надо переделывать, ну ок...

попробую так тогда как выше советовали "в бороздах в штукатурке по стене в 20 см от потолка"

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28012

09.11.2022 в 11:27:24

А разве нельзя в стальных трубах?

0

Следование моим советам вредит кошельку

Мишутк
Мишутк
Мишутк

Регистрация: 06.03.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 12284

09.11.2022 в 12:00:26

ВТБ! написал: А разве нельзя в стальных трубах?

ВТБ!, это совершенно не укладывается в бюджет задумки автора. Уже можно догадаться, к чему все это кроилово затеяно. Для труб надо закупить трубы, напрячь голову с проектированием поворотов, т.е. на несколько этапов вперед, а не по факту как случилось, отцепить все провода, в том числе и замурованные, втянуть в трубы и обнаружить, что теперь кое-где длины не хватает. Сейчас по факту экономия и спешка выходит по цене и трудозатратам выше, чем спланированное грамотное решение. Классика.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 138388

09.11.2022 в 14:08:05

ВТБ! написал: А разве нельзя в стальных трубах?

ВТБ!, можно. Но не в этой конкретной клинике :) Здесь - уложить на мусор полосу любого раствора 2-3см (шуткатурка любая цементная или гипс, плитклей, и тд - остатки, или что дешевле), придавить в нее провода (можно и снять ненужные гофры) и прикрыть полосой сверху 2-3 см. Проследить чтобы провода в гофре или без граничили с деревом только через слой раствора в 1см или более.

Ну и ящик... Я бы его заменил на что-то более квартирное... встраиваемое в стену. Провода идущие к щиту освободил от штукатурки и отсоединил от АВ - так будет проще протянуть чтобы не вскрывать ВЕСЬ пол. По хорошему здесь тянет на переделку почти всей электрики за исключением мелочей... И кто это будет делать - вопрос... И наверняка, если сохранять эти кабели (а не отправить на дачу) - потребуется наращивание концов - не смертельно, но надо иметь под рукой гильзы, клещи, клеевую термоусадку

PS Делать электрику первым этапом - ну этож чем думали-то - ж...й? ... :killyourselfbywall:

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу