Привет, форумчане. Проблема описана в заголовке. Теперь немного вводных: 1) последний этаж, от меня труба(1 1/4дюйма) уходит к соседям 2) нижняя подача,но не ясно с моей стороны подача или обратка 3) есть зауженный байпас (1 дюйм)
Ну и как апогей всего этого - полотенчик Тругор "Аспект" НП с нижним подключением,который не греет. Скорее всего поток в стояке просто не может продавить сопротивление в ПС и идет по пути меньшего сопротивления - через байпас.
ВОПРОС: Как запустить циркуляцию в полотенчик с минимальными вложениями сил, времени и денег?
На данный момент вижу несколько вариантов:
1) Попытаться за доп. финансовую мотивацию договориться с местным сантехником и поставить на байпас кран. Видится маловероятным что это вариант прокатит.
2) Поставить насосик или заменить на электрический полотенцесушитель, по деньгам и затратам на оплату электроэнергии +- одинаково.
3) Поменять ПС на другой с боковым подключением. Но, имхо, тоже нет гарантии что и другой взлетит.Затраты: новый полотенчик + коробка плитки + работа.
4) Все переваривать\переделывать и т.д. Пока не рассматриваю.