10.12.2022 в 19:50:38

BV написал:

Мишутк написал: Периодически рукой проверять температуру на нем и проводе.

Выдернуть вилку после работы 2х конфорок, и пощупать штыри - и на удлинителе и на плите.

Мишутк написал: Честное сечение в 2.5 квадрата спасет при некоторых ошибках монтажа многожилки, которые допускают новички.

никак не спасает, от косяков в контактных соединениях

BV, я в прошлом по неопытности снимая изоляцию несколько жилок срезал бывало. Отобрать у 1мм2 или у 2.5мм2 по нескольку жилок - результат будет разный. Ну и недопих, перепих или недотяг под клемму для разных многожилок тоже разное пятно контакта дает в зависимости от сечения.

0
Азат Д
Азат Д
Местный

Регистрация: 30.05.2013

Казань

Сообщений: 437

10.12.2022 в 19:54:57

Мишутк написал:

BV написал:

Мишутк написал: Периодически рукой проверять температуру на нем и проводе.

Выдернуть вилку после работы 2х конфорок, и пощупать штыри - и на удлинителе и на плите.

Мишутк написал: Честное сечение в 2.5 квадрата спасет при некоторых ошибках монтажа многожилки, которые допускают новички.

никак не спасает, от косяков в контактных соединениях

BV, я в прошлом по неопытности снимая изоляцию несколько жилок срезал бывало. Отобрать у 1мм2 или у 2.5мм2 по нескольку жилок - результат будет разный. Ну и недопих, перепих или недотяг под клемму для разных многожилок тоже разное пятно контакта дает в зависимости от сечения.

Мишутк,
А многожилку в контакт надо попаивать. Многожилка еще любит окислятся в контактах.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140047

10.12.2022 в 20:39:52

Азат Д написал: А многожилку в контакт надо попаивать.

Расскажите как это делается, ни разу не слышал...

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140047

10.12.2022 в 20:42:21

Мишутк написал: Ну и недопих, перепих

недотрах? :a :D

0
Мишутк
Мишутк
Мишутк

Регистрация: 06.03.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 12505

10.12.2022 в 23:57:10

BV написал:

Азат Д написал: А многожилку в контакт надо попаивать.

Расскажите как это делается, ни разу не слышал...

BV, это наверное про колечко под винтик. Часто такое в советских приборах видел.

BV написал:

Мишутк написал: Ну и недопих, перепих

недотрах? :a :D

BV, это когда изоляция под прижим попадает, тогда сами жилы слабо прижимаются.

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 22215

11.12.2022 в 00:51:24

Азат Д написал:

Мишутк написал:

BV написал:

Мишутк написал: Периодически рукой проверять температуру на нем и проводе.

Выдернуть вилку после работы 2х конфорок, и пощупать штыри - и на удлинителе и на плите.

Мишутк написал: Честное сечение в 2.5 квадрата спасет при некоторых ошибках монтажа многожилки, которые допускают новички.

никак не спасает, от косяков в контактных соединениях

BV, я в прошлом по неопытности снимая изоляцию несколько жилок срезал бывало. Отобрать у 1мм2 или у 2.5мм2 по нескольку жилок - результат будет разный. Ну и недопих, перепих или недотяг под клемму для разных многожилок тоже разное пятно контакта дает в зависимости от сечения.

Мишутк,
А многожилку в контакт надо попаивать. Многожилка еще любит окислятся в контактах.

Азат Д, Многожилка плохо себя чувствует только когда ее трахают винтом , но для этого есть втулочные гондончики. ))) А окисление , это дело десятое.

0

Да, ни фига.

Азат Д
Азат Д
Местный

Регистрация: 30.05.2013

Казань

Сообщений: 437

11.12.2022 в 09:34:06

BV написал:

Азат Д написал: А многожилку в контакт надо попаивать.

Расскажите как это делается, ни разу не слышал...

BV, Рассказываю - берете многожильный провод, зачищаете изоляцию, потом многожильный провод скручиваете, чтобы на "распушился", канифолите, и припоем пропаиваете, конец становится жестким( да да, местные "мастера", смеха, разовьют тему) и его засовываете в контакт, так лучше зажимается, и не окисляетсятя. К тому же, у многожилки больше площадь поверхности, еще внутри проводника когда окислы между жил, в отличие от цельного, поэтому наверное они любят греться.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28611

11.12.2022 в 11:39:40

Азат Д написал: так лучше зажимается

А после такого надругательства не становится обязательным условием большой ход пружинного зажима? Применение тарельчатых шайб как минимум?

P.S. Или будем подтягивать с паяльником в одной руке и с отвёрткой в другой?

0

Следование моим советам вредит кошельку

MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18598

11.12.2022 в 13:57:23

Азат Д написал: конец становится жестким

Про текучесть припоя что-нибудь слышали?

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140047

11.12.2022 в 14:48:31

Азат Д написал: BV, Рассказываю - берете многожильный провод, зачищаете изоляцию, потом многожильный провод скручиваете, чтобы на "распушился", канифолите, и припоем пропаиваете, конец становится жестким( да да, местные "мастера", смеха, разовьют тему) и его засовываете в контакт, так лучше зажимается, и не окисляетсятя. К тому же, у многожилки больше площадь поверхности, еще внутри проводника когда окислы между жил, в отличие от цельного, поэтому наверное они любят греться.

" помедленнее, я записываю... " (С)

Теперь расскажите, где Вы взяли рекомендации, нормативы, что так надо делать?

0
Азат Д
Азат Д
Местный

Регистрация: 30.05.2013

Казань

Сообщений: 437

11.12.2022 в 16:18:48

BV написал:

Азат Д написал: BV, Рассказываю - берете многожильный провод, зачищаете изоляцию, потом многожильный провод скручиваете, чтобы на "распушился", канифолите, и припоем пропаиваете, конец становится жестким( да да, местные "мастера", смеха, разовьют тему) и его засовываете в контакт, так лучше зажимается, и не окисляетсятя. К тому же, у многожилки больше площадь поверхности, еще внутри проводника когда окислы между жил, в отличие от цельного, поэтому наверное они любят греться.

" помедленнее, я записываю... " (С)

Теперь расскажите, где Вы взяли рекомендации, нормативы, что так надо делать?

BV,
Я не собираюсь лопатить для вас нормативную документацию. Вы меня тут выпытываете , хихикая, вы вот сами скажите - многожильный провод можно заводить в клемму, автомата, розетки и т.п? А то понравилось вам тут хихикать, конечно. если спросу не какого. А по вашим описаниям действий ваши, вы шабаш "инженер" с пафосом и без системных мыслей. наверняка приходите с каменным лицом, с пафосом, чтобы не усомнились в ваших "достоинствах". У вас не конструктивный разговор, знаете что понты слетят, и в хихиканье переводите.

0