ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28611

11.12.2022 в 16:53:00

Азат Д написал: Я не собираюсь лопатить для вас нормативную документацию.

"526.8.2 Допускается обработка концов многопроволочных проводов, тонкой проволоки или проводников из очень тонкой проволоки пайкой, если используются соответствующие зажимы."

Всё же просветите нас, зажимы в вилках на 16А всегда бывают соответствующими?

0

Следование моим советам вредит кошельку

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140047

11.12.2022 в 17:15:12

Азат Д написал:

BV написал:

Азат Д написал: BV, Рассказываю - берете многожильный провод, зачищаете изоляцию, потом многожильный провод скручиваете, чтобы на "распушился", канифолите, и припоем пропаиваете, конец становится жестким( да да, местные "мастера", смеха, разовьют тему) и его засовываете в контакт, так лучше зажимается, и не окисляетсятя. К тому же, у многожилки больше площадь поверхности, еще внутри проводника когда окислы между жил, в отличие от цельного, поэтому наверное они любят греться.

" помедленнее, я записываю... " (С)

Теперь расскажите, где Вы взяли рекомендации, нормативы, что так надо делать?

BV,
Я не собираюсь лопатить для вас нормативную документацию. Вы меня тут выпытываете , хихикая, вы вот сами скажите - многожильный провод можно заводить в клемму, автомата, розетки и т.п? А то понравилось вам тут хихикать, конечно. если спросу не какого. А по вашим описаниям действий ваши, вы шабаш "инженер" с пафосом и без системных мыслей. наверняка приходите с каменным лицом, с пафосом, чтобы не усомнились в ваших "достоинствах". У вас не конструктивный разговор, знаете что понты слетят, и в хихиканье переводите.

Азат Д, если коротко и конструктивно - с опаянными концами в зажимах через некоторое время ухудшается контактное сопротивление, причем даже в "советских вилках", которые практически всегда имели контактные шайбы. Припой "плывет" под нагрузкой, в том числе от изменения температур при прохождении тока.

Азат Д написал: скажите - многожильный провод можно заводить в клемму, автомата, розетки и т.п?

В большинство - да, см техдоки производителей автоматов например.

А для вас это новость?

0
Азат Д
Азат Д
Местный

Регистрация: 30.05.2013

Казань

Сообщений: 437

11.12.2022 в 17:15:26

ВТБ! написал:

Азат Д написал: Я не собираюсь лопатить для вас нормативную документацию.

"526.8.2 Допускается обработка концов многопроволочных проводов, тонкой проволоки или проводников из очень тонкой проволоки пайкой, если используются соответствующие зажимы."

Всё же просветите нас, зажимы в вилках на 16А всегда бывают соответствующими?

ВТБ!,
Это не мне ссылку, а тому товарищу выше БВ, это он был не в курсе и спрашивал. Тут похоже сборище неадекватов захватили ветку электриков, выдавая себя за гугу. Мне не надо все эти тома в голове держать, когда надо, есть вопросы найду. Я и так их паяю, когда не стандартный удлинитель делаю, из ПВС вилки и колодки, мне эту инфу конкретно знать не обязательно. На сколько помню. раньше эти правила находил, вроде бы еще такие же требования были в других доках, например от пожарных. Или например приходит немецкое оборудование, щитки собраны, там многожильные перемычки, концы пропаяны. "Всё же просветите нас, зажимы в вилках на 16А всегда бывают соответствующими?" - у меня да, когда делаю, и с электриков требую, а в заводских удлинителях вилка запаяна. А у вас как?

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140047

11.12.2022 в 17:21:30

Азат Д написал: а в заводских удлинителях вилка запаяна.

пластиком...

Азат Д написал: а тому товарищу выше БВ, это он был не в курсе и спрашивал.

Если Вы используете зажим, то в нем специально должно быть обозначено, что и для опаянного провода он подходит? Или как-то иначе?

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28611

11.12.2022 в 17:23:50

Азат Д написал: Тут похоже сборище неадекватов захватили ветку электриков, выдавая себя за гугу.

Я себя ни за кого не выдаю, я - дилетант.

Но Вы тут посоветовали замоноличивание припоем, которое рекомендовано только для втычных соединений, да и то при сечениях от 16 кв.мм (до... А это мне точно не надо.)

Азат Д написал: Я и так их паяю, когда не стандартный удлинитель делаю, мне это знать не надо. Или например приходит немецкое оборудование, щитки собраны, там многожильные перемычки, концы пропаяны. "Всё же просветите нас, зажимы в вилках на 16А всегда бывают соответствующими?" - у меня да, когда делаю, и с электриков требую, а в заводских удлинителях вилка запаяна.

То есть, Вы действуете по памяти (или по наитию), чего и всем советуете? Дремучему дилетанту - к примеру, мне - Вы советуете взять в руки паяльник и замонолитить жилу в один квадрат, а потом запихнуть в зажим штепселя под торец винта? Причём сами такой дурью отродясь не занимаетесь - всё паяете.

0

Следование моим советам вредит кошельку

Азат Д
Азат Д
Местный

Регистрация: 30.05.2013

Казань

Сообщений: 437

11.12.2022 в 17:25:03

BV написал:

Азат Д написал: а в заводских удлинителях вилка запаяна.

пластиком...

Вот именно, о чем обсуждать, если мы не знаем что там? Скорее всего провод припаян к контактам вилки, так как это дешевле, чем разборное соединение, а потом все пластиком заливать неразборно.

Азат Д написал: а тому товарищу выше БВ, это он был не в курсе и спрашивал.

Если Вы используете зажим, то в нем специально должно быть обозначено, что и для опаянного провода он подходит? Или как-то иначе?

BV,
Как обозначен? скиньте скрин или фотку? Сейчас практически все колодки и вилки, провода зажимаются болтом в цилиндре, режа многожилку, не какие обозначения я там не видел. Так вы за себя ответьте, в таких случаях что делаете, а то все хихикаете, а как сами делаете не пишете.

0
Азат Д
Азат Д
Местный

Регистрация: 30.05.2013

Казань

Сообщений: 437

11.12.2022 в 17:31:47

ВТБ! написал:

Азат Д написал: Тут похоже сборище неадекватов захватили ветку электриков, выдавая себя за гугу.

Я себя ни за кого не выдаю, я - дилетант.

Но Вы тут посоветовали замоноличивание припоем, которое рекомендовано только для втычных соединений, да и то при сечениях от 16 кв.мм (до... А это мне точно не надо.)

Азат Д написал: Я и так их паяю, когда не стандартный удлинитель делаю, мне это знать не надо. Или например приходит немецкое оборудование, щитки собраны, там многожильные перемычки, концы пропаяны. "Всё же просветите нас, зажимы в вилках на 16А всегда бывают соответствующими?" - у меня да, когда делаю, и с электриков требую, а в заводских удлинителях вилка запаяна.

То есть, Вы действуете по памяти (или по наитию), чего и всем советуете? Дремучему дилетанту - к примеру, мне - Вы советуете взять в руки паяльник и замонолитить жилу в один квадрат, а потом запихнуть в зажим штепселя под торец винта? Причём сами такой дурью отродясь не занимаетесь - всё паяете.

ВТБ!, Напишите, как вы делаете? :killyourselfbywall: А то все меня обсуждаете Немцы пропаивают, причем и толстые провода. Завтра если найду выложу.

0
Азат Д
Азат Д
Местный

Регистрация: 30.05.2013

Казань

Сообщений: 437

11.12.2022 в 17:39:51

Чем еще хороша пропайка, в отличие от просто многожилки понятно - не режет болт ее и у многожилки хорошо контакты ослабляются и окисляются, по моим наблюдениям. И в отличие от наконечника, или жесткой моножилы, пропаянный конец принимает форму контакта, и болт в него втапливается, но только без фанатизма.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28611

11.12.2022 в 17:40:30

Азат Д написал: Сейчас практически все колодки и вилки, зажимаются болтом в цилиндре, режа многожилку

Именно! А Вы предлагаете замонолитить конец жилы припоем вместо применения втулочного наконечника.

0

Следование моим советам вредит кошельку

Азат Д
Азат Д
Местный

Регистрация: 30.05.2013

Казань

Сообщений: 437

11.12.2022 в 17:46:16

ВТБ! написал:

Азат Д написал: Сейчас практически все колодки и вилки, зажимаются болтом в цилиндре, режа многожилку

Именно! А Вы предлагаете замонолитить конец жилы припоем вместо применения втулочного наконечника.

ВТБ!, Я ничего не предлагаю, я пишу как делаю. А вы как делаете? Да наконечник проще. Но у вас уже не плотный контакт когда вы в наконечник вставляете, иначе не вставите, а потом еще не плотный контакт в цилиндре с болтом куда вставлен этот наконечник, наконечник по краям распирает, ослабляя там контакт.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28611

11.12.2022 в 18:01:32

Азат Д написал: я пишу как делаю

К примеру, есть "Инструкция по соединению изолированных жил проводов и кабелей". Понятия не имею, какой у неё правовой статус. Но в ней из способов универсальных способов оконцевания многопроволочных жил указаны только опрессовка и пайка. И то, пайка - от 1.5 кв.мм. Для мелочёвки - только опрессовка или пропаянное кольцо.

Азат Д написал: Или например приходит немецкое оборудование, щитки собраны, там многожильные перемычки, концы пропаяны.

Эти пропаянные концы куда вставлены, в какие соединители? В пружинные? В винтовые с тарельчатыми шайбами?

0

Следование моим советам вредит кошельку

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу