юра Т
юра Т
Резидент

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13220

16.12.2022 в 08:50:03

НС Кузбасс написал: и не прочитала что счетчик двухтарифный

вообще то трёхтарифный

0
юра Т
юра Т
Резидент

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13220

16.12.2022 в 10:05:14

НС Кузбасс написал: BV, подскажите какие узо приобрести, автоматы, планку. Планирую сейчас хотя бы временно чтобы было освещение, розетки, пару комнат хотя бы. Финансово все заменить сразу не смогу, поэтому хотя бы чтобы жить не как крот

НС Кузбасс, Вам надо найти нормального электромонтажника, или хотя бы толкового электрика. а закупать надо всё, начиная со щитка (счётчик с межповерочным 10 лет, которые истекли, вероятно тоже под замену, но ими нынче сети заведуют, надо с ними решать) во всех коробках тоже надо ревизию делать

пс. а Вы помните какой провод Вы покупали 2 года назад? (марка и сечение) от этого зависит возможный номинал автомата на ввод

0
ser000
ser000
Резидент

Регистрация: 09.04.2013

Москва

Сообщений: 11274

16.12.2022 в 10:23:11

юра Т написал: вообще то трёхтарифный

По умолчанию обычно 2, так что не обязательно 3 или вовсе может быть 1 (по суммарным показаниям) даже при большем количестве тарифов.

0
юра Т
юра Т
Резидент

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13220

16.12.2022 в 10:29:21

ser000, ну это уже вариант договора по оплате с энергокомпанией, сам то счётчик трёхтарифный

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140047

16.12.2022 в 13:04:58

BV написал: Срочно!!! Ищите нормального электрика.

Пока это все.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140047

16.12.2022 в 13:16:23

НС Кузбасс написал: Азат Д, как узнать заземлен ли ноль?

НС Кузбасс, вам это пока не надо.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140047

16.12.2022 в 14:00:55

юра Т написал:

НС Кузбасс написал: и не прочитала что счетчик двухтарифный

вообще то трёхтарифный

юра Т, похоже он сконфигурирован на 1 тариф. Что такое ичс на дисплее - читать лень. Да и это сейчас не важно - ТС не переплачивает и ладно :)

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140047

16.12.2022 в 14:32:57

НС Кузбасс,

  1. Вам надо сейчас переделать ввод с улицы в счетчик. Посчитать сколько метров сейчас, и купить ВВГ-Нг 2х10мм2 с запасом 2-3 метра. (либо ВВГ-нг 1х10мм2 в ДВА раза большей длины)

  2. Прокалывающие Сжимы, 2шт, которыми соединить провод со столба с проводом идущим в дом. Или те, кто будет это делать - должны поставить свои - ОБЯЗАТЕЛЬНО _ НОВЫЕ.

  3. Вводной автомат ИЭК двух полюсный С40А без "домика" на морде.

  4. Новый пластиковый ЩИТОК минимум в ТРИ РАЗА больше чем сейчас, лучше - в четыре. То есть на 3 или рейки по 12 автоматов в ряд.

  5. УЗО ИЭК 40А или 63А на 30ма. пока - одно. (если есть деньги - покупайте сразу ДВА - пригодится обязательно)

  6. Один 2х полюсный автомат ИЭК В16, и один двухполюсный В10. И еще один однополюсный В16. (если есть деньги - еще одно полюсные В16-2шт, В10-1шт) Все ИЭК - без "домика" на морде.

  7. Провод ПУГВ 1х6мм2 - синий 3метра, белый (красный, черный) - тоже 3метра. Наконечники НШВИ 6мм2 - 20шт, НШВИ 2х6мм2 - 10шт

  8. Клеммники ВАГО-221 или Ваго-222 лучше оригинал... пятерные 10шт тройные 20шт двойные 20шт это на первое время.

Остальное - как делать щит - позже.... И как переделывать коробки - тоже позже...

Далее звоните в сетевую компанию, говорите, что горят провода в счетчике, и НАДО переделать ВВОД с распломбировкой/обратной пломбировкой после работ.

Очень очень просите чтобы прислали толкового электрика, потому что все плохо. Если у этого электрика есть МЕГАОММЕТР - ОТЛИЧНО!

Для ввода сквозь уличную стену понадобится кусок стальной трубы, чтобы сделать проход сквозь бревно уличной стены. Внутренний диаметр - чтобы купленный кабель в нее пролез - то есть лучше 1 дюйм.

И сверло с мощной дрелью - чтобы просверлить дыру под эту трубу. Скажите сетевому электрику - что это делать обязательно. Или сделайте с помощью соседа до приезда электрика - прямо рядом со старым щитом. Не просверлив провода за гипсокартоном.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140047

16.12.2022 в 14:37:59

BV написал: Далее, когда пишите..... отделяйте предложения - одна мысль - одно предложение с новой строки.

А этот сплошной набор текста понимать очень сложно.

И напишите точно ваше местоположение.

Может есть кто толковый с форума неподалеку от Вас.

НС Кузбасс, прочитайте несколько раз. И сделайте.

0
НС Кузбасс
НС Кузбасс
Новичок

Регистрация: 14.12.2022

Омск

Сообщений: 36

16.12.2022 в 16:00:46

юра Т, к сожалению нет, алюминий двухжильный, , какой сказали тот и взяла (

0
НС Кузбасс
НС Кузбасс
Новичок

Регистрация: 14.12.2022

Омск

Сообщений: 36

16.12.2022 в 16:05:51

BV, извините что такое без домика на морде?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.