08.01.2023 в 18:39:05
cineman написал: Я уже на пальцах объяснил, что это не так,
Так я не говорю, что вы не объясняли. Объясняли, конечно. И тем не менее. :popcorn
09.01.2023 в 10:20:36
cineman написал: Нет
В этажном щите есть видимое соединение PEN с арматурой здания?
10.01.2023 в 19:13:30
AlexeyL написал: В этажном щите есть видимое соединение PEN с арматурой здания?
Нет даже близко. Я считал что постройка из ЖБИ стоит на земле, панели из железобетона сварены между собой. Дом постройки 87-го года, когда сваривание арматуры внутри панелей ещё не заменили на связывание. Но недавно померил сопротивление между арматурой в стене и корпусом щита, сидящим на PEN. Оказалось более 20 кОм. Это мало даже в качестве опорного потенциала для срабатывания УЗО. Облом.
10.01.2023 в 19:40:01
cineman написал: И возможно попадание этой точки на окружность, нарисованную карандашиком циркуля.
На какое время, с какой вероятностью? :popcorn
cineman написал: То есть, реле напряжения не способно гарантировано защитить от обрыва нуля.
Что такое "гарантированно"? Даже в новых домах с отдельным PE .... гарантии защиты не 100%. Например при глухом замыкании фазы стояка на этот PE напряжение на нем повышается до опасного на время срабатывания защиты.
11.01.2023 в 13:53:28
НС Кузбасс,

12.01.2023 в 14:33:22
НС Кузбасс,

13.01.2023 в 04:42:44
BV написал: Что такое "гарантированно"?
А что такое "защитить"? И так по каждому слову. А за дверью наверное клиенты простаивают в очередь на грамотную консультацию?
13.01.2023 в 08:25:05
К чему этот базар по понятиям? Если нейтраль выполнить сечением как 3 фазные линии вместе взятые, то она гарантированно не отгорит. Обрыв это физическое явление, которое может быть вызвано механическим воздействием. гарантии что не будет обрыва, не может быть в принципе.
Можно говорить о минимизации последствий обрыва нуля.
13.01.2023 в 12:43:01
cineman написал:
BV написал: Что такое "гарантированно"?
А что такое "защитить"? И так по каждому слову. А за дверью наверное клиенты простаивают в очередь на грамотную консультацию?
cineman, вы наверное пропустили очередной прием желчегонного? ;)
А так-то речь о том, что вы выискиваете маловероятную ситуацию и "все пропало". С такой же вероятностью и ПЕ в новом доме могут оторвать. Это к тому, что абсолютной защиты не существует.
14.01.2023 в 10:19:17
Aтос написал: Можно говорить о минимизации последствий обрыва нуля.
На последнем месте работы была сыроварня, где оборудование было артельного итальянского производства. И всё оборудование без нуля. Конструктор был маньяк. Всю управляющую автоматику делал на переменке 24В, запитанную через понижающий трансформатор от двух фаз. Вот защита от обрыва! Земля естественно была, настоящая.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу