BV написал:
такое балансное состояние возможно лишь в теории.
Для некоторых здесь и теория неизвестна. Пишу упрощённо, но всё равно просят быть добрым
СтранникXXI написал:
cineman, будьте добры, растолкуйте мне, темному, два момента:
Что есть "точка соединения потребителей"?
Представьте комплексную плоскость трёхфазной сети со стороны потребителя, соединённого звездой. Поставьте иголку виртуального циркуля в точку потенциала фазы потребителя, а карандашик циркуля в точку нейтрали потребителя, которую принято называть "У нулевое штрих". При разрыве нуля возможно смещение потенциала последней точки. И возможно попадание этой точки на окружность, нарисованную карандашиком циркуля. На этой окружности разность потенциалов для реле напряжения у потребителя останется в рабочих пределах, но потенциал заземлённых поверхностей сидящих на PEN, он же "У нулевое штрих" будет отличаться от потенциала водопроводной трубы в квартире, который останется на уровне "У нулевое" генератора. То есть, реле напряжения не способно гарантировано защитить от обрыва нуля. Возможно смещение, при котором напряжение останется в рабочих пределах.
ВТБ! написал:
Примените систему заземления ТТ
Я озвучил, что хочу это сделать в железобетонном МКД из сварных панелей и был забросан какашками активных участников форума.