Ресил написал: в своей комнате и запитал его от розетки, а от него просто сетевой фильтр на 3 розетки вывел.

И еще - возможно будет не лишним протянуть соединения на розетках этой линии, а также контакты в удлинителе. Не сработавший автомат прямым текстом на это намекает.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140047

17.12.2022 в 17:06:47

Ресил написал: в общем это не то что я заказывал, повёлся на картинку и после не проверил, и да, вероятно он тупенький или палёный. Уже оформил возврат.

лучше закажите ИЭК электро-механический, либо УЗО + автомат - отдельно.

Кроме того - фото в первом сообщении говорят о том, что щиток собран на отвали - небезопасно, и его давно пора привести в порядок

0
Ресил
Ресил
Новичок

Регистрация: 17.12.2022

Москва

Сообщений: 15

17.12.2022 в 17:14:53

BV, Спасибо за ваши ответы и совет. Самим щитком займусь по получению диплома, не уверен что сейчас в моей компетенции его перебирать, я в принципе даже не знаю, можно ли его пересобрать самому, без управляющей компании или прочих надзорных служб.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140047

17.12.2022 в 17:21:17

Ресил написал: я в принципе даже не знаю, можно ли его пересобрать самому, без управляющей компании или прочих надзорных служб.

если коротко - то им глубоко похер :)

Ресил написал: не уверен что сейчас в моей компетенции его перебирать,

Это дело наживное... и научиться не сложно. Может не весь щит, но хотя бы поставить УЗО - сильно повысит безопасность в квартире. Сделайте фото щита - подскажем что поправить... Ту часть, которую нельзя отключить - позвать на 20мин электрика из ДЕЗа. Остальное - можно и самому.

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5810

17.12.2022 в 17:28:48

Ресил, проведите маленький эксперимент. Исключите из цепи АВ у счетчика, чтобы оставался только диф.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140047

17.12.2022 в 17:49:23

СтранникXXI написал: Ресил, проведите маленький эксперимент. Исключите из цепи АВ у счетчика, чтобы оставался только диф.

СтранникXXI, :nо: не надо:

    • АВ у счетчика 99% - вводные. (старый фонд, счетчик в квартире) Уверен, что там больше ничего нет
    • если АВ вдруг действительно неисправен - то это закончится горелой изоляцией всей линии, если не пожаром. В лучшем случае - отключением подъезда, или одной фазы в нем.

посмотрите на сопли на фото в первом сообщении...

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5810

17.12.2022 в 17:56:08

BV написал: АВ у счетчика 99% - вводные.

Совершенно не обязательно. Может быть и пара групповых.

BV написал: если АВ вдруг действительно неисправен

Я бы попробовал. Быстрым касанием. АВ отключения стояка, даже если он есть, вряд ли отключится.

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 22215

17.12.2022 в 17:56:46

СтранникXXI написал: Ресил, проведите маленький эксперимент. Исключите из цепи АВ у счетчика, чтобы оставался только диф.

СтранникXXI, Я тоже против . быстрое касание может закончиться привариванием.

0

Да, ни фига.

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140047

17.12.2022 в 18:00:33

СтранникXXI написал: BV написал: если АВ вдруг действительно неисправен

Я бы попробовал. Быстрым касанием. АВ отключения стояка, даже если он есть, вряд ли отключится.

Вы в этом деле скушали не одну стаю собак. Знаете как вести себя в случае, если что пошло не так. Кроме того - касание предложили только сейчас - а так бы автор сдуру засадил свою перемычку по самые гланды. Опасные советы даете... Не надо так.

А ТС - молодой и зеленый как сегодня выросший бамбук :)

Выше я написал, как безопасно попробовать...

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140047

17.12.2022 в 18:01:42

СтранникXXI написал: BV написал: АВ у счетчика 99% - вводные.

Совершенно не обязательно. Может быть и пара групповых.

Подождем фото. Может ТС сделает...

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28611

17.12.2022 в 21:49:01

BV написал: Это не верно. Объяснение выше.

Объяснение не устраивает от слова ВООБЩЕ. Автоматы подключены последовательно, в первом приближении графики изменения тока во всех автоматах можно считать идентичными.

P.S. Понял, что Вы имели ввиду. Но если расчётный Т.К.З. на грани срабатывания поделки, то возможна и разница в быстродействии.

0

Следование моим советам вредит кошельку

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.