ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28611

17.12.2022 в 22:49:15

Ресил написал: концы НШВИ оплавились

А почему именно концы?

P.S. Была допущена какая-то ошибка при оконцовке или у поделки ещё и зажимы кривые?

0

Следование моим советам вредит кошельку

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140047

18.12.2022 в 00:50:44

ВТБ! написал: При том, что реальный ограничат автоматы,

Модульные по сути особо не умеют ограничивать ТКЗ, разве что на каких-то значениях выше нескольких килоампер до которых в этой квартире на ВВОДЕ как пешком до города Парижа, а на конце удлинителя ....

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140047

18.12.2022 в 00:52:10

ВТБ! написал: Все три автомата промаркированы С16? Если токи срабатывания мгновенных расцепителей всех трёх автоматов близки и ТКЗ чуть больше этих значений, в дело может вмешаться энергетическая селективность. То самое "кто первый сработал".

Давайте, расскажите, как в этом случае работает эта самая энергетическая селективность. Разложите по полочкам...

0
Ресил
Ресил
Новичок

Регистрация: 17.12.2022

Москва

Сообщений: 15

18.12.2022 в 06:17:44

ВТБ!, В плане перемычка которая КЗ вызвала, у неё поплавились чутка концы которыми "касался". Манать, отправилось! Сообщения не уходили, может под фильтр какой попал. Чувство словно фото грязного белья высылаю. Это делал не я, я к этому не причастен. Я сделал то что на втором фото. Что за "ТС"? И ещё раз поясню, он при КЗ остался включённым, не вырубился вместе со всеми, а остался включённым. P.S. Я ещё не дошёл по аппаратуре до всяких о осциллограф и иных крутых штук, пускаю ток от розетки, а для мелкой аппаратуры напряжение контролится старыми зарядками телефонов и ноутбуков, проще чем резисторы перепаивать, хотя место больше занимает.

0
Ресил
Ресил
Новичок

Регистрация: 17.12.2022

Москва

Сообщений: 15

18.12.2022 в 06:41:31

В общем как я понял, нужно устройство классом по выше, а ещё есть вероятность что этот просто неисправен, хотя такая вероятность есть всегда...

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28611

18.12.2022 в 09:29:18

BV написал: разве что на каких-то значениях выше нескольких килоампер

Да, пожалуй, в этих экспериментах можно пренебречь.

Ресил написал: Что за "ТС"?

Топик-стартер, то есть Вы. :)

А сколько раз проводился эксперимент? Результаты каждый раз одинаковые?

Автоматы рядом с электросчётчиком на проводах висят?

0

Следование моим советам вредит кошельку

dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 22215

18.12.2022 в 09:43:11

сколько раз проводился эксперимент? ВТБ!, Судя по текстам и картинкам , пора заканчивать, пока не спалили общагу. Уж сколько раз такое бывало.
:mad:

0

Да, ни фига.

ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28611

18.12.2022 в 10:43:03

BV написал: Давайте, расскажите, как в этом случае работает эта самая энергетическая селективность. Разложите по полочкам...

Кажется, я особо неудачно формулирую свои мысли и плохо понимаю чужие, так что надо рисовать кривые энергии срабатывания сработавших выключателей и кривую энергии несрабатывания не сработавшего. А я и рисовать не умею, и что рисовать для этих изделий - загадка.

Но всё же напомню, что категория токоограничения для обсуждаемого аппарата неизвестна. Или она явно вытекает из соответствия ГОСТ, указанным на боковой поверхности?

0

Следование моим советам вредит кошельку

dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 22215

18.12.2022 в 11:41:55

категория токоограничения для обсуждаемого аппарата неизвестна. ВТБ!, Данный дифф сделан на базе ВА 101 . До 14 года эту категорию не указывали. Потом стали - 3-ю конечно пририсовали. Забавно, но это вероятно после того что я на оффсайте Шнейдера задал вопрос и получил ответ , что эта серия без категории . :cool:

0

Да, ни фига.

ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28611

18.12.2022 в 12:03:42

dokar написал: 3-ю конечно пририсовали

Тогда экземпляр на фото больше похоже на брак.

0

Следование моим советам вредит кошельку

Ресил
Ресил
Новичок

Регистрация: 17.12.2022

Москва

Сообщений: 15

18.12.2022 в 12:11:26

ВТБ!, Перед демонтажем ещё раз коротнул - итог тот же, больше не буду. BV, Я не весь текст могу тут понять без технического словаря ну и столь досконально ТТХ устройства не знаю, в заголовке в принципе указано "Не понимаю". На данный момент меня устраивает вариант - купить АВ и УЗО Типом B+.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.