Ресил написал: концы НШВИ оплавились
А почему именно концы?
P.S. Была допущена какая-то ошибка при оконцовке или у поделки ещё и зажимы кривые?
17.12.2022 в 22:49:15
Ресил написал: концы НШВИ оплавились
А почему именно концы?
P.S. Была допущена какая-то ошибка при оконцовке или у поделки ещё и зажимы кривые?
Следование моим советам вредит кошельку
18.12.2022 в 00:50:44
ВТБ! написал: При том, что реальный ограничат автоматы,
Модульные по сути особо не умеют ограничивать ТКЗ, разве что на каких-то значениях выше нескольких килоампер до которых в этой квартире на ВВОДЕ как пешком до города Парижа, а на конце удлинителя ....
18.12.2022 в 00:52:10
ВТБ! написал: Все три автомата промаркированы С16? Если токи срабатывания мгновенных расцепителей всех трёх автоматов близки и ТКЗ чуть больше этих значений, в дело может вмешаться энергетическая селективность. То самое "кто первый сработал".
Давайте, расскажите, как в этом случае работает эта самая энергетическая селективность. Разложите по полочкам...
18.12.2022 в 06:17:44
ВТБ!, В плане перемычка которая КЗ вызвала, у неё поплавились чутка концы которыми "касался". Манать, отправилось! Сообщения не уходили, может под фильтр какой попал. Чувство словно фото грязного белья высылаю. Это делал не я, я к этому не причастен. Я сделал то что на втором фото. Что за "ТС"? И ещё раз поясню, он при КЗ остался включённым, не вырубился вместе со всеми, а остался включённым. P.S. Я ещё не дошёл по аппаратуре до всяких о осциллограф и иных крутых штук, пускаю ток от розетки, а для мелкой аппаратуры напряжение контролится старыми зарядками телефонов и ноутбуков, проще чем резисторы перепаивать, хотя место больше занимает.


18.12.2022 в 06:41:31
В общем как я понял, нужно устройство классом по выше, а ещё есть вероятность что этот просто неисправен, хотя такая вероятность есть всегда...
18.12.2022 в 09:29:18
BV написал: разве что на каких-то значениях выше нескольких килоампер
Да, пожалуй, в этих экспериментах можно пренебречь.
Ресил написал: Что за "ТС"?
Топик-стартер, то есть Вы. :)
А сколько раз проводился эксперимент? Результаты каждый раз одинаковые?
Автоматы рядом с электросчётчиком на проводах висят?
Следование моим советам вредит кошельку
18.12.2022 в 09:43:11
сколько раз проводился эксперимент?
ВТБ!,
Судя по текстам и картинкам , пора заканчивать, пока не спалили общагу. Уж сколько раз такое бывало.
:mad:
Да, ни фига.
18.12.2022 в 10:43:03
BV написал: Давайте, расскажите, как в этом случае работает эта самая энергетическая селективность. Разложите по полочкам...
Кажется, я особо неудачно формулирую свои мысли и плохо понимаю чужие, так что надо рисовать кривые энергии срабатывания сработавших выключателей и кривую энергии несрабатывания не сработавшего. А я и рисовать не умею, и что рисовать для этих изделий - загадка.
Но всё же напомню, что категория токоограничения для обсуждаемого аппарата неизвестна. Или она явно вытекает из соответствия ГОСТ, указанным на боковой поверхности?
Следование моим советам вредит кошельку
18.12.2022 в 11:41:55
категория токоограничения для обсуждаемого аппарата неизвестна. ВТБ!, Данный дифф сделан на базе ВА 101 . До 14 года эту категорию не указывали. Потом стали - 3-ю конечно пририсовали. Забавно, но это вероятно после того что я на оффсайте Шнейдера задал вопрос и получил ответ , что эта серия без категории . :cool:
Да, ни фига.
18.12.2022 в 12:03:42
dokar написал: 3-ю конечно пририсовали
Тогда экземпляр на фото больше похоже на брак.
Следование моим советам вредит кошельку
18.12.2022 в 12:11:26
ВТБ!, Перед демонтажем ещё раз коротнул - итог тот же, больше не буду. BV, Я не весь текст могу тут понять без технического словаря ну и столь досконально ТТХ устройства не знаю, в заголовке в принципе указано "Не понимаю". На данный момент меня устраивает вариант - купить АВ и УЗО Типом B+.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.