12.01.2023 в 21:45:02
Добрый день!
Уважаемые специалисты, подскажите, пожалуйста, можно ли опустить вентиляционное отверстие ниже в вентканале на 20 -30 мм? От потолка до начала решетки вентиляции 5 см, мастера говорят, для натяжного потолка этого мало. И можно ли вообще сверлить этот вентиляционный короб ( он внешний, 700×900), выдержит ли?
13.01.2023 в 00:17:26
Мало инфо. Что за короб, из чего сделан. Если гипсолит, то проблем нет и это частая переделка.
13.01.2023 в 04:18:31
Если это ваш индивидуальный вентиляционные канал, то незначительно перенести по высоте отверстие можно, запрещены обычно только параллельные врезки в чужие вентиляционные шахты, поскольку это неизбежные перетечки воздуха нарушающие нормативную вентиляцию.
13.01.2023 в 08:43:40
velvet.rose, На 2-3 см можно опустить,это ерунда.Можно вообще ничего не опускать,а просто закрыть куском пластика,гвлв,заштукатурить любой штукатуркой ту часть,которая закроется натяжным потолком,а ту же самую решетку поставить чуть ниже.
13.01.2023 в 11:46:44
sanya1965, Сложно сказать, визуально и по толщине выглядит как обычная стена. Дом старый, панельный, 1988 года,новых материалов там точно не было.
13.01.2023 в 11:48:30
КАТРАН, А проблем с циркулированием воздуха не будет? Плюс из УК ежегодно слесарь приходит, проверяет вытяжку
13.01.2023 в 11:50:57
Shljach, Я так понимаю, что это общедомовая конструкция. Просто и к умным и к красивым хочется) И потолок натяжной сделать, и функционал системы не нарушить и не нажить себе головной боли в будущем
13.01.2023 в 12:08:59
velvet.rose написал: sanya1965, Сложно сказать, визуально и по толщине выглядит как обычная стена. Дом старый, панельный, 1988 года,новых материалов там точно не было.
velvet.rose, а серию дома по адресу по инету никак не найти и написать сюда? :killyourselfbywall:
13.01.2023 в 14:07:28
velvet.rose написал: КАТРАН, А проблем с циркулированием воздуха не будет? Плюс из УК ежегодно слесарь приходит, проверяет вытяжку
velvet.rose, Так задайте эти вопросы вашему слесарю и он ответит,как сделать так,чтобы у него не было претензий.
13.01.2023 в 23:03:52
что это общедомовая конструкция. Общедомовая должна быть с принудительной вентиляцией, то есть с венткамерой. А если этого нет, то значит там естественная вентиляция с индивидуальным вытяжным каналом.
14.01.2023 в 00:52:20
Shljach написал: что это общедомовая конструкция. Общедомовая должна быть с принудительной вентиляцией, то есть с венткамерой. А если этого нет, то значит там естественная вентиляция с индивидуальным вытяжным каналом.
Shljach, неверно в корне.
14.01.2023 в 01:02:35
BV написал: неверно в корне.
Прям поддержу. Причём тут вааще принудительная/непринудительная. И, тем более, венткамера. Чел., если Вы вне компетенции, зачем людей вводить в заблуждение и голос вообще подавать... Или сошлитесь на хоть какие-нибудь (ну хоть какие-нибудь...) нормативы.
14.01.2023 в 04:21:35
velvet.rose написал: А проблем с циркулированием воздуха не будет?
не заужайте отверстие, - площадь его должна быть такой же как сечение вентканала И располагайте поближе к натяжному потолку. Тогда проблем не будет.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу