19.01.2023 в 00:21:06
Всем привет. Приобрел квартиру, а в ней уже был установлен теплый пол электрический. Термолегулятор был нерабочий и я решил его заменить и оказалось что теплый пол был в нем двухконтурный. Я не электрик и сложно разобраться самому. Возможно ли объединить 2 теплый пола просто объеденив их кабель? Фото прикрепляю. Замерив сопротивление по отдельности каждый контур выдавал по 140ом, а если их объединить то 70ом. Если можно их объединить то чем грозит, а если нельзя, то почему. Спасибо большое.
19.01.2023 в 00:34:37
eposs, на каждый пол надо ставить свой регулятор - датчики (зеленый и красный) разные.
19.01.2023 в 00:39:58
eposs, Объединить - то можно, только, как видно, там 2 датчика температуры, у каждого свой. Как вы каждым контуром управлять - то будете ? И датчики проверили омметром ? Еще один момент, это не разделанная оплетка заземления вокруг каждой силовой жилы ТП. Ее подключение обязательно. Тут нужен навык и инструмент.
19.01.2023 в 00:50:35
dokar, Там датчик температуры могу один подсоединить.Там идет 1.5квадрата вход (1 контур) и плитка заворачивает в ванну и там как я понимаю второй контур. Так что могу использовать только один датчик. Мне не нужно управлять каждым отдельно. Датчики проверил, все провода рабочие без обрыва.
19.01.2023 в 06:30:16
eposs написал: Возможно ли объединить 2 теплый пола просто объеденив их кабель? Фото прикрепляю. Замерив сопротивление по отдельности каждый контур выдавал по 140ом, а если их объединить то 70ом.
у вас и датчики стоят, каждый рассчитан на 140 ом, если объединять, то нужно датчик оставить один, и заменить его чтобы он был на 70 Ом.
19.01.2023 в 06:34:04
eposs написал: Термолегулятор был нерабочий и я решил его заменить и оказалось что теплый пол был в нем двухконтурный.
Купить такой же (двухканальный) и заменить.
19.01.2023 в 14:13:31
Грэй написал:
eposs написал: Возможно ли объединить 2 теплый пола просто объеденив их кабель? Фото прикрепляю. Замерив сопротивление по отдельности каждый контур выдавал по 140ом, а если их объединить то 70ом.
у вас и датчики стоят, каждый рассчитан на 140 ом, если объединять, то нужно датчик оставить один, и заменить его чтобы он был на 70 Ом.
Грэй, это бред. Сопротивление датчика никак не связано с сопротивлением кабеля и обычно 10 или 20 килоом - зависит исключительно от терморегулятора.
19.01.2023 в 14:15:17
eposs написал: dokar, Там датчик температуры могу один подсоединить.Там идет 1.5квадрата вход (1 контур) и плитка заворачивает в ванну и там как я понимаю второй контур. Так что могу использовать только один датчик. Мне не нужно управлять каждым отдельно. Датчики проверил, все провода рабочие без обрыва.
eposs, датчик в одном месте не может чувствовать температуру в другом месте
19.01.2023 в 14:17:05
strider1978 написал:
eposs написал: Термолегулятор был нерабочий и я решил его заменить и оказалось что теплый пол был в нем двухконтурный.
Купить такой же (двухканальный) и заменить.
strider1978, судя по не зачищенному одному из выводов датчика стоял одно канальный регулятор. Слеплено было на отвали.
20.01.2023 в 00:47:32
Всем спасибо. Объединил в один, работает.
20.01.2023 в 02:43:28
eposs, напишите, как соединили. Желательно с фото чтобы пожар не устроить или не сломать
20.01.2023 в 16:29:52
eposs написал: Всем спасибо. Объединил в один, работает.
eposs, при работе от одного датчика есть не нулевая вероятность спалить кабель. Не говоря уже о том, что в той части, где нет датчика температура нормально поддерживаться не может.