Аватар пользователя
V1ruspro

Местный

Регистрация: 26.01.2023

Калининград

Сообщений: 9

26.01.2023 в 01:06:28

Народ всем привет.Подскажите по проблеме пожалуйста. котел 2х контурный DYNASTY SL-TL24 24kw (я хз что это за чудо,от него даже инструкция кривая,как будто не от этой модели )) ) Проблема: стоит тропический душ + лейка + смеситель однорычажный,если в тропическом душе окрыть напор на максимум и повернуть рычак в крайнее горячее положение то вода тупо леденая идет,на котле температуру ГВС пробывал выставлять и 60гр. и 41-45гр..,(в общем котлу пофиг какую на нем температуру выставили - при полностью открытом кране он на выходе не даст температуру выше 28-32 градусов). С подмесом холодной воды напор становиться капельку сильнее но темература падает. если напор убавить больше чем в половину то через минуты 2 вода льется с температурой примерно 41-42.(с лейкой и смесителем в умывальнике все то же самое) вот и беда комфортная температура только при слабом напоре.

грязевики все чистые,сетки в лейке и душе чистые,судя по напору давление хорошее,редуктора нету на вводе хвс(только гаситель гидроударов),трубье PP-R D20.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111586

26.01.2023 в 04:15:30

V1ruspro, очевидно котел дает недостаточную мощность на нагрев. Но 24 квт - должно хватать на нормальный душ. Изиерьте расход воды при

V1ruspro написал: 28-32

и при

V1ruspro написал: 41-42.

в л/мин и сравните с паспортом котла

0
Аватар пользователя
MADONNA

Местный

Регистрация: 22.04.2018

Надмосковье

Сообщений: 4297

26.01.2023 в 11:38:01

BV,

Но 24 квт - должно хватать на нормальный душ.

Скорее всего у него стоит в настройках распределение мощности ГВС-Отоп или что-то с приоритетом отопления. Или трехходовый клапан ГВС на котле неисправен

0

Да, это я.

Аватар пользователя
V1ruspro

Местный

Регистрация: 26.01.2023

Калининград

Сообщений: 9

26.01.2023 в 13:42:56

MADONNA написал: BV,

Но 24 квт - должно хватать на нормальный душ.

Скорее всего у него стоит в настройках распределение мощности ГВС-Отоп или что-то с приоритетом отопления. Или трехходовый клапан ГВС на котле неисправен

MADONNA, вода в радиаторах остывает,потоки перекрываются - значит клапан в порядке точно

0
Аватар пользователя
dv_sudya

Местный

Регистрация: 16.08.2021

Гатчина

Сообщений: 508

26.01.2023 в 14:24:58

боюсь, только бойлер косвенного нагрева литров на 200-300 даст возможность комфортно плескаться в душе, проточный нагреватель из двухконтурного котла такой себе

0
Аватар пользователя
MADONNA

Местный

Регистрация: 22.04.2018

Надмосковье

Сообщений: 4297

26.01.2023 в 15:21:22

V1ruspro, Ну может быть в настройках ограничение мощности, чудес не бывает - на 24 квт это с очень хорошим запасом для душа и даже дву-трех одновременных крана. Факт что не хватает тепловой мощности, вода не набирает тепло и вытекает холодная. Можно предположить, что душ уж больно необычный - какой-нибудь 30-50 литров в минуту. dv_sudya, Количество тепла от конструкции не меняется - другое дело что запас воды будет что она просто не успеет закончиться.

0

Да, это я.

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111586

26.01.2023 в 18:48:53

MADONNA написал: BV,

Но 24 квт - должно хватать на нормальный душ.

Скорее всего у него стоит в настройках распределение мощности ГВС-Отоп или что-то с приоритетом отопления. Или трехходовый клапан ГВС на котле неисправен

MADONNA, с приоритетом отопления использовать ГВС было бы невозможно

0
Аватар пользователя
MADONNA

Местный

Регистрация: 22.04.2018

Надмосковье

Сообщений: 4297

26.01.2023 в 19:21:13

BV, > приоритетом отопления использовать ГВС было бы невозможно

Разве там не определяется минимальный процент, или пропорция отданная ГВС или Отоп в зависимости от запроса? Полностью отключается ГВС? Надо же!

0

Да, это я.

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111586

26.01.2023 в 20:06:56

MADONNA написал: BV, > приоритетом отопления использовать ГВС было бы невозможно

Разве там не определяется минимальный процент, или пропорция отданная ГВС или Отоп в зависимости от запроса? Полностью отключается ГВС? Надо же!

MADONNA, отключается отопление. Если иначе - скиньте ссылку на техничку котла... Может чего и не знаю...

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111586

26.01.2023 в 20:08:05

V1ruspro написал:

MADONNA написал: BV,

Но 24 квт - должно хватать на нормальный душ.

Скорее всего у него стоит в настройках распределение мощности ГВС-Отоп или что-то с приоритетом отопления. Или трехходовый клапан ГВС на котле неисправен

MADONNA, вода в радиаторах остывает,потоки перекрываются - значит клапан в порядке точно

MADONNA, см выше.

0
Аватар пользователя
V1ruspro

Местный

Регистрация: 26.01.2023

Калининград

Сообщений: 9

26.01.2023 в 21:52:09

у котла настроек нету толком,регулировка температуры отопления и гвс,режим зима лето, и какие то я так понял предустановки пользовательской температуры P1 P2 P3 P4,в котле есть часы - их даже настроить нельзя и в инструкции про это ни чего(это я для примера).

емкость горячей воды - написано 13.6 л в характеристиках душа на aliexpress - написано 10 литров в минуту(ну наглаз по более точно будет)

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111586

26.01.2023 в 22:03:40

V1ruspro написал: у котла настроек нету толком,регулировка температуры отопления и гвс,режим зима лето, и какие то я так понял предустановки пользовательской температуры P1 P2 P3 P4,в котле есть часы - их даже настроить нельзя и в инструкции про это ни чего(это я для примера).

емкость горячей воды - написано 13.6 л в характеристиках душа на aliexpress - написано 10 литров в минуту(ну наглаз по более точно будет)

V1ruspro, свои литры в мин измерьте. Попробуйте перевести котел в лето - что будет?

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111586

26.01.2023 в 22:04:47

емкость горячей воды - написано 13.6 л

Это ни о чем без указания Твх и Твых

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111586

26.01.2023 в 22:06:39

Китайцы запросто могли сэкономить на размерах теплообменника и указать мощность от балды. Фото бы со снятой крышкой...

0
Аватар пользователя
V1ruspro

Местный

Регистрация: 26.01.2023

Калининград

Сообщений: 9

26.01.2023 в 22:33:20

на насосестоит 3й режим(на фото ,я просто в этот момент переключил на 1й)

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу