26.01.2023 в 22:03:40
V1ruspro написал: у котла настроек нету толком,регулировка температуры отопления и гвс,режим зима лето, и какие то я так понял предустановки пользовательской температуры P1 P2 P3 P4,в котле есть часы - их даже настроить нельзя и в инструкции про это ни чего(это я для примера).
емкость горячей воды - написано 13.6 л в характеристиках душа на aliexpress - написано 10 литров в минуту(ну наглаз по более точно будет)
V1ruspro, свои литры в мин измерьте. Попробуйте перевести котел в лето - что будет?
26.01.2023 в 22:04:47
емкость горячей воды - написано 13.6 л
Это ни о чем без указания Твх и Твых
26.01.2023 в 22:06:39
Китайцы запросто могли сэкономить на размерах теплообменника и указать мощность от балды. Фото бы со снятой крышкой...
26.01.2023 в 22:33:20
на насосестоит 3й режим(на фото ,я просто в этот момент переключил на 1й)
26.01.2023 в 22:59:45
V1ruspro, котел с модулииуемой горелкой и по ГВС - тоже.
Вот тут:
см стр 40, 2й абзац
26.01.2023 в 23:40:26
спасибо .это инструкция совсем не та что мне с котлом дали))) я хз конечно.через обычную крутилку темпратура гвс максиму в 60 гр ставитьяс. через програмируемое меню я температуру гвс мин 99гр и мах 99гр поставил- теперь при почти максимально открытом кране температуру показывает 38гр. руками потрогал- вроде как очень хорошо.
меня пугают только цифры которые я выставил. 99гр.
26.01.2023 в 23:47:44
V1ruspro, найдите другую инструкцию.....
Если вы обратили внимание - в той инструкции, что дал ссылку - написано о мощности!!!!!! котла в ГВС, а не о температуре.
Но вам похоже без разницы :)
27.01.2023 в 00:00:39
ну да (так то я и думаю че го же цифры не сходятся) :a тогда я уже ваще ни фига не понимаю :killyourselfbywall:
27.01.2023 в 00:14:27
V1ruspro, верните минимальное значение как было, (а максимум - оставьте 99)иначе на тонкой струе котел не сможет нормально поддерживать температуру - будет тактовать.
Поставив мин и макс 99 вы по сути отключили модуляцию горелки в режиме ГВС - то есть возможность котла стабилизировать температуру при разном расходе воды
27.01.2023 в 00:26:53
да,спасибо,уже сам поигрался чутка поставил мин. 50 макс 98. вроде норм - ну все равно на максимальном напоре температуры не хватает - тут я уже думаю китайский котел сам не справляется с потоком.
27.01.2023 в 05:53:31
V1ruspro, А внешний теплообменник гвс имеется? Или ГВ берет воду из котлового контура?
Да. Это я.