Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#7150678

На каком растоянии допускается пересечение газопровода со скрытой электропроводкой на кухне?

Требуется проложить скрытую электропроводку вблизи газопровода, а именно предполагается их пересечение. В ПЭУ и СП говорится про минимальное расстояние в 100 мм, но применимо ли это ограничение в случае со скрытой проводкой не ясно.

MGQU, пересечение, и отнесите на 100мм

BV, то есть штроба в 6-7 см глубиной (учитываю расстояние трубы от стены в 3-4 см)?

MGQU, обычная штроба

BV, обычная штроба это 2 см глубины. Плюс 4 см от трубы до стены уже никак 100 мм не получится. Или я вас не так понял?

MGQU, паралельно трубе с относом на более 100мм, пересечение под трубой в обычной штробе, чтобы над кабелем было не менее 1см.
Вам сдавать кому-то это надо?
(если да - то про пересечение - точно не помню, если для себя - как выше - никаких проблем)

Регистрация: 06.03.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 9189

Есть интуитивное подозрение, что требование разноса при прокладке - это больше защита на проведение работ. Чтобы ни прокладка кабеля инструментом, ни работа по трубам не смогла случайно повредить соседнюю трассу. В процессе эксплуатации ни ЭМ, ни теплового, ни механического влияния нет. Если посмотреть на мотню проводов, которая иногда образуется на кухнях за приборами вплотную припихнутую к трубам - так всех надо очень сильно ругать.

Логично, то на уровне ПУЭ еще на этапе проектирования линии разносятся, тогда у криворуких монтажников меньше шансов запоганить соседнюю трассу.

MGQU написал:
На каком растоянии допускается пересечение газопровода со скрытой электропроводкой на кухне?

Требуется проложить скрытую электропроводку вблизи газопровода, а именно предполагается их пересечение. В ПЭУ и СП говорится про минимальное расстояние в 100 мм, но применимо ли это ограничение в случае со скрытой проводкой не ясно.

MGQU, здравствуйте,отступы срытой проводки не регламентируются, хоть как может проходить, розетка от газовой трубы и шланга не ближе 20 см!