Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#7152080

При поклейке обоев товарищ повесил кондиционер таким образом. Подскажите, когда его вернут на стену, есть вариант, что трубки будут загнуты? В общем, как поступить, вскрыть изоляцию и посмотреть или перекладывать трассу придётся?

xmn33 написал:
Подскажите, когда его вернут на стену, есть вариант, что трубки будут загнуты?

точнее заломлены, и близко к 100%

xmn33 написал:
В общем, как поступить, вскрыть изоляцию и посмотреть

можете передвижной рентген вызвать

xmn33 написал:
или перекладывать трассу придётся?

Смотря что проще - или напаять или переложить...

xmn33,
Вскрыть изоляцию и посмотреть и все будет ясно.

КАТРАН, BV, тонкая трубка на вид не пострадала, но вторая с загибом. Насколько это критично ? Спасибо

xmn33,
Критично,но не очень.У современных кондеров на 32 фреоне обе трубки уже идут диаметром грубо 6мм,поэтому Ваш небольшой залом не страшен.Однако нормальному монтажнику не составит труда исправить этот залом при помощи плашки от вальцовки и будет вообще,как новая труба,без уменьшения диаметра.