02.02.2023 в 18:37:29
При поклейке обоев товарищ повесил кондиционер таким образом. Подскажите, когда его вернут на стену, есть вариант, что трубки будут загнуты? В общем, как поступить, вскрыть изоляцию и посмотреть или перекладывать трассу придётся?
02.02.2023 в 18:50:53
xmn33 написал: Подскажите, когда его вернут на стену, есть вариант, что трубки будут загнуты?
точнее заломлены, и близко к 100%
xmn33 написал: В общем, как поступить, вскрыть изоляцию и посмотреть
можете передвижной рентген вызвать :)
xmn33 написал: или перекладывать трассу придётся?
Смотря что проще - или напаять или переложить...
02.02.2023 в 19:31:37
xmn33, Вскрыть изоляцию и посмотреть и все будет ясно.
05.02.2023 в 18:09:26
КАТРАН, BV, тонкая трубка на вид не пострадала, но вторая с загибом. Насколько это критично ? Спасибо
05.02.2023 в 20:33:54
xmn33, Критично,но не очень.У современных кондеров на 32 фреоне обе трубки уже идут диаметром грубо 6мм,поэтому Ваш небольшой залом не страшен.Однако нормальному монтажнику не составит труда исправить этот залом при помощи плашки от вальцовки и будет вообще,как новая труба,без уменьшения диаметра.