Имеем
Котел baxi slim 1.400in подключение 1 1/4"
Коллектор с гидрострелкой 60 кВт подключение 1"
Насосные группы 1"
Коллектора 1"
Будет собираться на пресс нержавейке

Вопросы:

  1. От котла до гидрострелки вести диаметром 1" 28 мм или 1 1/4" 35 мм
    Длина составляет примерно 1,5 метра
  2. Прокомментировать по регулирующей арматуре, правильно ли всё стоит ( краны, клапана) Может что изменить?

Прошу прощения за то, что не отвечаю на Ваши вопросы.
Для начала рекомендую тепловую схему с котловым контуром, замкнутым через обратный клапан, и с предвключенным емкостным водоподогревателем:

Диаметр вести как у коллектора
Насос циркуляции у вас на подаче а должен на обратке быть, как и расширительный бак

Сантехнические работы в Санкт-Петербурге

Пресс нержавейка не лучший выбор.

nikolas1990 написал:
Может что изменить?

НЕнужную гидрострелку для одноквартирных домов, даже трех этажных с тремя разно-топливными котлами и большим количеством вторичных контуров проектируют НЕ разбирающиеся даже в общем в гидравлике, теплотехнике.

Лучевая разводка по умолчанию НЕ относится к лучшим решениям для угловой, торцевой квартиры, особенно индивидуально для каждого радиатора при нескольких радиаторах в одном помещении, и ТЕМ БОЛЕЕ для одноквартирного дома.

И т. д. и т. п..

Из-за чего снижается надёжность, эффективность системы отопления, соответственно помимо вероятности дискомфорта в "лучшэм" случае будете ПОСТОЯННО переплачивать за покупные энергоносители!