02.02.2023 в 23:37:32
Имеем Котел baxi slim 1.400in подключение 1 1/4" Коллектор с гидрострелкой 60 кВт подключение 1" Насосные группы 1" Коллектора 1" Будет собираться на пресс нержавейке
Вопросы:
03.02.2023 в 21:04:30
Прошу прощения за то, что не отвечаю на Ваши вопросы. Для начала рекомендую тепловую схему с котловым контуром, замкнутым через обратный клапан, и с предвключенным емкостным водоподогревателем:
17.02.2023 в 22:56:15
Диаметр вести как у коллектора Насос циркуляции у вас на подаче а должен на обратке быть, как и расширительный бак
Сантехнические работы в Санкт-Петербурге
21.02.2023 в 15:17:44
Пресс нержавейка не лучший выбор.
23.02.2023 в 08:22:30
nikolas1990 написал: Может что изменить?
НЕнужную гидрострелку для одноквартирных домов, даже трех этажных с тремя разно-топливными котлами и большим количеством вторичных контуров проектируют НЕ разбирающиеся даже в общем в гидравлике, теплотехнике.
Лучевая разводка по умолчанию НЕ относится к лучшим решениям для угловой, торцевой квартиры, особенно индивидуально для каждого радиатора при нескольких радиаторах в одном помещении, и ТЕМ БОЛЕЕ для одноквартирного дома.
И т. д. и т. п..
Из-за чего снижается надёжность, эффективность системы отопления, соответственно помимо вероятности дискомфорта в "лучшэм" случае будете ПОСТОЯННО переплачивать за покупные энергоносители!
Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики автомобилей