В квартире стоит 2 кВт'ный 100 литровый бойлер Timberk SWH FS5V, в нём стоят два двухконтурных 1 кВт'ных ТЭН'а, на вилке штатное УЗО 16А/10мА. Сопротивление первого контура ТЭН'а 67 Ом (расчётная мощность 722 Вт), сопротивление второго контура ТЭН'а 200 Ом (расчётная мощность 242 Вт), утечка на корпус/землю при заполнении водой - 8,73 кОм (расчётный ток утечки 25,2 мА, то есть уже нельзя одновременно нагревать и лить воду). Бойлер включается раз в год (когда отключается горячая вода) на неделю, а в остальное время работает буфером. При включении бойлера в сеть с заземление срабатывают установленные в щитке УЗО и на 10 мА, и на 30 мА (подключал к разным розеткам), но УЗО на вилке не срабатывает (хотя при нажатии кнопки "Тест" оно внешне нормально отрабатывает), а при включении в сеть без заземления ни одно УЗО не срабатывает. Вопросы:
05.02.2023 в 16:20:40
palych70, Чем вы делали замеры ? Наверняка не мегаометром. Грейте воду первым теном, а второй отключите. На шнуровое узо забейте и выкиньте его. Земля обязательно. УЗО в щите, на 10 миллиампер, при наличии земли в данном случае в помойку. Циклический режим для нестрадающих деменцией. Ну и следующий, желающий помыться, должен обождать какое-то время.)))
05.02.2023 в 16:59:17
Какой-то Тэн сдох - меняйте. Какой именно? Снимите все разъемы с одного, потом - с другого. УЗО на вилке неисправное. УЗО 10ма в щите исправно, но не нужно бойлер ставить под это УЗО - достаточно и 30ма.
Еще - если тэн долго не работал - может быть утечка. Тогда лучше бойлер временно включить через УЗО 100-300ма и чтоб все ТЭНы поработали. После прокаливания ТЭНов утечка может вернуться в норму. Можно и без УЗО - через автомат, но тогда, если тэн неисправен - может немного бахнуть и тэн придется менять обязательно.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу