В квартире стоит 2 кВт'ный 100 литровый бойлер Timberk SWH FS5V, в нём стоят два двухконтурных 1 кВт'ных ТЭН'а, на вилке штатное УЗО 16А/10мА. Сопротивление первого контура ТЭН'а 67 Ом (расчётная мощность 722 Вт), сопротивление второго контура ТЭН'а 200 Ом (расчётная мощность 242 Вт), утечка на корпус/землю при заполнении водой - 8,73 кОм (расчётный ток утечки 25,2 мА, то есть уже нельзя одновременно нагревать и лить воду). Бойлер включается раз в год (когда отключается горячая вода) на неделю, а в остальное время работает буфером. При включении бойлера в сеть с заземление срабатывают установленные в щитке УЗО и на 10 мА, и на 30 мА (подключал к разным розеткам), но УЗО на вилке не срабатывает (хотя при нажатии кнопки "Тест" оно внешне нормально отрабатывает), а при включении в сеть без заземления ни одно УЗО не срабатывает. Вопросы:
- Сколько лет должен служить ТЭН в подобном режиме?
- Почему УЗО на вилке не срабатывает?
- Насколько безопасно при утечке на корпус в 25 мА использовать циклический режим (залил холодную - включил в сеть - нагрел воду - выключил из сети - использовал горячую)?