rosk
rosk
Новичок

Регистрация: 28.05.2019

Пермь

Сообщений: 29

12.02.2023 в 19:56:10

Добрый день. Вопрос на первый взгляд, наверное, странный. Но слышал мнение, что штукатурная смесь, высохшая, с течение времени(годы) может вступать в реакцию с изоляцией, ну и соответственно, вероятно, сокращать запланированный заводом-изготовителем срок службы кабеля. Понятно, что даже если взаимодействие есть, то на это потребуется даже не годы,а десяток и более лет. Но если снята внешняя оболочка кабеля, и жилы замурованы без внешней изоляции, то этот случай уже "похуже" ? Например, может это грозить,через несколько лет, например сработкой УЗО? Ps вопрос навеян способом монтажа распредкоробок (см. фото)

0
ZooZoo
ZooZoo
Резидент

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

12.02.2023 в 20:03:07

rosk написал: слышал мнение, что штукатурная смесь, высохшая, с течение времени(годы) может вступать в реакцию с изоляцией, ну и соответственно, вероятно, сокращать запланированный заводом-изготовителем срок службы кабеля. Понятно, что даже если взаимодействие есть, то на это потребуется даже не годы,а десяток и более лет. Но если снята внешняя оболочка кабеля, и жилы замурованы без внешней изоляции, то этот случай уже "похуже" ? Например, может это грозить,через несколько лет, например сработкой УЗО? Ps вопрос навеян способом монтажа распредкоробок (см. фото)

rosk, а каким составом заделывали штробы? гипсовым или цементным?

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21881

12.02.2023 в 20:03:52

rosk написал: слышал мнение, что штукатурная смесь, высохшая, с течение времени(годы) может вступать в реакцию с изоляцией, ну и соответственно, вероятно, сокращать запланированный заводом-изготовителем срок службы кабеля.

Не обращайте внимания на мнения недоучек, не осиливших среднюю школу.

0
rosk
rosk
Новичок

Регистрация: 28.05.2019

Пермь

Сообщений: 29

12.02.2023 в 20:06:09

ZooZoo написал:

rosk написал:

rosk, а каким составом заделывали штробы? гипсовым или цементным?

ZooZoo, еще не заделаны, гипсовым будет

0
rosk
rosk
Новичок

Регистрация: 28.05.2019

Пермь

Сообщений: 29

12.02.2023 в 20:14:15

Инфа отсюда: !#[https://m.youtube.com/watch?v=gHxeGVRzn8s]

0
strider1978
strider1978
Резидент

Регистрация: 16.01.2016

Екатеринбург

Сообщений: 10115

12.02.2023 в 20:18:34

rosk написал: Но если снята внешняя оболочка кабеля, и жилы замурованы без внешней изоляции, то этот случай уже "похуже" ?

Верните защитную оболочку на место (клеевая термоусадка либо изолента+термоусадка).

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21881

12.02.2023 в 20:29:08

rosk написал: Инфа отсюда:

Эта женщина с бородой (ака Вяткин) — самый отъявленный двоечник в рунете. Их "команда" занимается профанацией и откровенным разводом легковерных обывателей на бабло, в частности, на бесполезную гофру. Не слушайте его опусы, и тем более не верьте ни одному слову.

Что касается вашего случая, то да, срабатывания возможны, но не из-за химического воздействия штукатурки на изоляцию. Они возможны, если на изоляции есть микроповреждения, порезы, задиры и т.п., а штукатурная смесь влажная, еще не высохшая. Либо после залива соседями. Повреждения при подобной культуре монтажа более чем вероятны. Оболочку восстановить было бы весьма не лишним.

0
rosk
rosk
Новичок

Регистрация: 28.05.2019

Пермь

Сообщений: 29

12.02.2023 в 20:30:31

strider1978 Термоусадку уже сложно туда пристроить, пробовал, если только разрезать, но она тогда уже усаживаться не будет. Изолентой тоже сложно там мотать. Или кембрик разрезанный вдоль насадить?

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21881

12.02.2023 в 20:34:36

rosk написал: Или кембрик разрезанный вдоль насадить?

Просто потребуйте переделать.

0
ZooZoo
ZooZoo
Резидент

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

12.02.2023 в 20:34:41

rosk написал:

ZooZoo написал:

rosk написал:

rosk, а каким составом заделывали штробы? гипсовым или цементным?

ZooZoo, еще не заделаны, гипсовым будет

rosk, можно просто гипсовым раствором заделать или сначала надеть сверху кусочек гофры, разрезанной пополам гипс - нейтральный материал

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

strider1978
strider1978
Резидент

Регистрация: 16.01.2016

Екатеринбург

Сообщений: 10115

12.02.2023 в 20:35:46

rosk написал: Ps вопрос навеян способом монтажа распредкоробок (см. фото)

Странные какие-то коробки, один входящий, один выходящий. Точно распределительные?

rosk написал: Или кембрик разрезанный вдоль насадить?

Любым доступным способом восстановить, хоть той же гофрой вдоль разрезанной.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.